Halloj värmepumpsvänner
Jag har en Mitsubishi Ecodan Luft/vatten pump i mitt tvåvåningshus där jag precis installerat radiatorer på ytterligare en våning som komplement till min tidigare vattenburna golvvärme.
Jag har en inomhus givare kopplad till värmerpumpen som justerar värmen på utloppsvattnet på primärkretsen.
När jag installerade golvärmesystemet tidigare så la jag till en LK Fördelarshunt/VS2(se bild) eftersom jag visste att jag skulle lägga till vanliga radiatorer på nästa våning i ett senare skede och radiatorerna såklart vill ha högre in-temp på vattnet än golvärmen för att få dräglig rums temp där.
Nu till frågan..
Hur justerar jag blandningen på shunten så jag stryper inblandning varmvatten från primärkretsen in i golvärmen?
Vilken ventil är det jag skall justera på? Jag tror att det är 15 enligt bild men tycker inte att det blir nån skillnad oavsett läge som justeras in. Det finns 1-5 på ratten där 1 är stängd och 5 fullt öppet om jag förstått det?
Är jag på rätt ratt och justerar?
Tacksam för svar!
Mvh
Pete
Jag har en Mitsubishi Ecodan Luft/vatten pump i mitt tvåvåningshus där jag precis installerat radiatorer på ytterligare en våning som komplement till min tidigare vattenburna golvvärme.
Jag har en inomhus givare kopplad till värmerpumpen som justerar värmen på utloppsvattnet på primärkretsen.
När jag installerade golvärmesystemet tidigare så la jag till en LK Fördelarshunt/VS2(se bild) eftersom jag visste att jag skulle lägga till vanliga radiatorer på nästa våning i ett senare skede och radiatorerna såklart vill ha högre in-temp på vattnet än golvärmen för att få dräglig rums temp där.
Nu till frågan..
Hur justerar jag blandningen på shunten så jag stryper inblandning varmvatten från primärkretsen in i golvärmen?
Vilken ventil är det jag skall justera på? Jag tror att det är 15 enligt bild men tycker inte att det blir nån skillnad oavsett läge som justeras in. Det finns 1-5 på ratten där 1 är stängd och 5 fullt öppet om jag förstått det?
Är jag på rätt ratt och justerar?
Tacksam för svar!
Mvh
Pete
Nr 4 och 15 stryper. Den ena på returen och den andra på framledning.
Som exempel så reglerar LK styr temperaturen på ventil nr15.
Har själv nyligen ersatt ett enrörssystem på entréplanet med LK's golvvärme och vs2 pump och håller på att trimma in systemet.
Som exempel så reglerar LK styr temperaturen på ventil nr15.
Har själv nyligen ersatt ett enrörssystem på entréplanet med LK's golvvärme och vs2 pump och håller på att trimma in systemet.
15 bestämmer tempen ut till golven. 13 är temperaturbegränsare (termostat) inte en bladningventil.
Man kan även strypa Vf-ventilen om du vill få det varmare. Då tillförs mindre del retur och mer primär.
Man brukar få labba lite beroende på drivtryck primären.
Man kan även strypa Vf-ventilen om du vill få det varmare. Då tillförs mindre del retur och mer primär.
Man brukar få labba lite beroende på drivtryck primären.
Redigerat:
Tack!!TotalControl skrev:
Det står ju i beskrivningen ovan att 15 är "manuell injustering av framledningstemperaturen".. Tolkar jag det rätt att 15 stryper inblandning av "varmvatten" i golvvärme kretsen? Mao ord att vatten i golvämre kretsen cirkulerar och endast lite nytt vatten tillsätts från primärkretsen från pannan?
Enklast är ju att justera på 15 uftersom den har graderingar och man inte behöver använda ett verktyg.. Man kan ju tycka att det är där man skall justera först med tanke på utformingen men jag blir minst sagt förvirrad!
Då känns det ju som det är 15 jag skall börja reglera med?L Luugen skrev:
13 är väl mer en termostat för temperaturbegränsning om man tex har parkett som inte tål för hög framlednings temp? eller är jag ute och cyklar?J jonaserik skrev:
Tittar in och för att också ställa frågor om vs2! Ja får ingen värme på framledningen… har också ett luft vatten system. Kan se i appen att framledning till radiatorer är 31 grader. Framledning till vs2 ligger hela tiden på 26.
Bilden som är länkad på vs2 i tråden. Är de något som ska vara fullt öppet eller stängt? Ja tänker på punkterna 4,8,13 & 15. Ja fattar ingenting tyvärr
Bilden som är länkad på vs2 i tråden. Är de något som ska vara fullt öppet eller stängt? Ja tänker på punkterna 4,8,13 & 15. Ja fattar ingenting tyvärr
Jag blåser liv i den här tråden då jag har liknande problem som TS. Mina förutsättningar är fjärrvärme med radiatorer i stora delar av huset. Sedan shuntar jag ut till en fördelare som förser några rum med golvvärme.
När jag ska reglera temperaturen i golvvärmekretsen så försöker jag justera med nr 15 i bild nedan. Problemet är att tempen i golvvärmekretsen sticker iväg till för hög temp så fort jag öppnar ventilen (nr15) otroligt lite. Med för hög temperatur i golvvärmekretsen avser jag att rumstemperaturen blir för hög. Med andra ord så upplever jag att jag inte kan finjustera. Kan detta bero på att ventil nr 4 i bild är ställd så att returflödet i golvvärmekretsen leds tillbaka in i radiatorslingan istället för att återcirkuleras i golvvärmekretsen? Om så är fallet. Ska ventil nr 4 öppnas eller stängas? Det är svårt att intuitivt förstå vad medsols resp motsols innebär för vilken väg vattnet ska ta.
När jag ska reglera temperaturen i golvvärmekretsen så försöker jag justera med nr 15 i bild nedan. Problemet är att tempen i golvvärmekretsen sticker iväg till för hög temp så fort jag öppnar ventilen (nr15) otroligt lite. Med för hög temperatur i golvvärmekretsen avser jag att rumstemperaturen blir för hög. Med andra ord så upplever jag att jag inte kan finjustera. Kan detta bero på att ventil nr 4 i bild är ställd så att returflödet i golvvärmekretsen leds tillbaka in i radiatorslingan istället för att återcirkuleras i golvvärmekretsen? Om så är fallet. Ska ventil nr 4 öppnas eller stängas? Det är svårt att intuitivt förstå vad medsols resp motsols innebär för vilken väg vattnet ska ta.