1 463 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Nytt golvvärmesystem ger 2 kalla rum
Hej, vi alltså hantverkare, har precis grävt ut grunden i ett skånehus, isolerat, vvsare lagt in Tehrmotech golvvärme och gjutit. Systemet är kopplat till en Nibe Fighter jordvärmepump, nu visar det sig att i gavelrummen ett i vardera gaveln, blir det som max 17,5 grader medan i övriga huset är värmen normal; 20-21 som max.
Vad är fel? Vår vvsare pratar om utvärmetemp från värmepumpen men vi själva tror att det är luft i slingorna i rummen som inte blir varma!?
Vad är fel? Vår vvsare pratar om utvärmetemp från värmepumpen men vi själva tror att det är luft i slingorna i rummen som inte blir varma!?
Har ni inte individuell flödesmätning på alla slingor? Då ser man ju vilket flöde man har per slinga. Finns ställdon i systemet?
Vad är det för fram / returtemp på de kalla rummens slingor jämfört med övriga slingorna? + fram och returtemp från värmepumpen. Kan ju vara för hårt instrypt, alternativt att tempen från värmepumpen är för låg. Mer data behövs.
Om man har luft i systemet, hör man ju det är min upplevelse. Har ni automatisk avluftare?
Om det är luftfickor i slingor som orsakar dåligt eller inget flöde kan det ju hjälpa avluftningen om man stänger av övriga slingor, och sätter upp pumpen på max, för att flöda runt ordentligt, tills luften är borta. Men se till att ni har kolla på instrypningar, så ni inte sabbar inställningarna om ni gör det.
Vad är det för fram / returtemp på de kalla rummens slingor jämfört med övriga slingorna? + fram och returtemp från värmepumpen. Kan ju vara för hårt instrypt, alternativt att tempen från värmepumpen är för låg. Mer data behövs.
Om man har luft i systemet, hör man ju det är min upplevelse. Har ni automatisk avluftare?
Om det är luftfickor i slingor som orsakar dåligt eller inget flöde kan det ju hjälpa avluftningen om man stänger av övriga slingor, och sätter upp pumpen på max, för att flöda runt ordentligt, tills luften är borta. Men se till att ni har kolla på instrypningar, så ni inte sabbar inställningarna om ni gör det.
Tack för svaret! Jag vet inget om detta men ska ställa frågorna till vvsaren som kommer och tänker lufta ….B BSOD skrev:Har ni inte individuell flödesmätning på alla slingor? Då ser man ju vilket flöde man har per slinga. Finns ställdon i systemet?
Vad är det för fram / returtemp på de kalla rummens slingor jämfört med övriga slingorna? + fram och returtemp från värmepumpen. Kan ju vara för hårt instrypt, alternativt att tempen från värmepumpen är för låg. Mer data behövs.
Om man har luft i systemet, hör man ju det är min upplevelse. Har ni automatisk avluftare?
Om det är luftfickor i slingor som orsakar dåligt eller inget flöde kan det ju hjälpa avluftningen om man stänger av övriga slingor, och sätter upp pumpen på max, för att flöda runt ordentligt, tills luften är borta. Men se till att ni har kolla på instrypningar, så ni inte sabbar inställningarna om ni gör det.
Stort tack för engagemanget och tipsen. Dessvärre kommer in från Vvs firman; så här får vi äta i vardagsrum och ha elelement i sovrummet. Snart sätter jag ut firmans namn, vi har betalat hela systemet och alla deras fakturor, alltså tar man betalt för en tjänst och produkt och arbete MEN …..A Amhskåne skrev:Hej, vi alltså hantverkare, har precis grävt ut grunden i ett skånehus, isolerat, vvsare lagt in Tehrmotech golvvärme och gjutit. Systemet är kopplat till en Nibe Fighter jordvärmepump, nu visar det sig att i gavelrummen ett i vardera gaveln, blir det som max 17,5 grader medan i övriga huset är värmen normal; 20-21 som max.
Vad är fel? Vår vvsare pratar om utvärmetemp från värmepumpen men vi själva tror att det är luft i slingorna i rummen som inte blir varma!?
Liknande trådar
-
Hur bygger jag nytt poolhus
Pool -
Kan man lägga på nytt lager Osmo vitwax
Möbelsnickeri -
Bygger nytt hus av timmerstommen på släktgård - Husdrömmar
Artikelkommentarer -
Nytt lager kakel på badrumsgolv?
Badrum -
Varför går det inte att högerklicka på "Senaste inläggen" och få upp dessa i nytt fönster?
Övrigt Off Topic