VB-f och VB-r Nibe Fighter
Jag har ett nyligen installerat system (11/11) med Nibe Fighter 1215-7kw och 150 m hål.
Det jag funderar över är att jag tar ut 3 grader ur hålet i backen vilket är ok men det jag tycker är konstigt är att min IN temperatur på KB är ibland +1 grader och UT -2 grader resp +2 grader och -1 grader.
Ska det inte bli varmare KB än så, nog borde det vara närmare 7 grader på det djupet iallafall eller är jag ute och cyklar.
När jag läste i instruktionsboken så verkar det som om man ställer pumpen i ett forserande läge på KB sidan för att få bort luft och sånt i slangen för att efter 10 dagar skall regleras av pumpen.
Om det är så kanske inte värmen i backen hinner tas upp men att det blir så sedan, någon som vet?
Det jag funderar över är att jag tar ut 3 grader ur hålet i backen vilket är ok men det jag tycker är konstigt är att min IN temperatur på KB är ibland +1 grader och UT -2 grader resp +2 grader och -1 grader.
Ska det inte bli varmare KB än så, nog borde det vara närmare 7 grader på det djupet iallafall eller är jag ute och cyklar.
När jag läste i instruktionsboken så verkar det som om man ställer pumpen i ett forserande läge på KB sidan för att få bort luft och sånt i slangen för att efter 10 dagar skall regleras av pumpen.
Om det är så kanske inte värmen i backen hinner tas upp men att det blir så sedan, någon som vet?
Här har du lite mer kött på benen:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1066112583;start=8#8
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1066112583;start=8#8
Tre graders tempdiff låter väl rätt normalt. VPumpen reglerar alldrig kbpumpen - du har tre hastigheter att välja på och dessa ställs in på själva cirkulationspumpen. Det är den första du ser när du lyfter på motorhuven och jag inte missminner mig.jeppe skrev:Jag har ett nyligen installerat system (11/11) med Nibe Fighter 1215-7kw och 150 m hål.
Det jag funderar över är att jag tar ut 3 grader ur hålet i backen vilket är ok men det jag tycker är konstigt är att min IN temperatur på KB är ibland +1 grader och UT -2 grader resp +2 grader och -1 grader.
Ska det inte bli varmare KB än så, nog borde det vara närmare 7 grader på det djupet iallafall eller är jag ute och cyklar.
När jag läste i instruktionsboken så verkar det som om man ställer pumpen i ett forserande läge på KB sidan för att få bort luft och sånt i slangen för att efter 10 dagar skall regleras av pumpen.
Om det är så kanske inte värmen i backen hinner tas upp men att det blir så sedan, någon som vet?
Tempskillnaden mellan Kb-r och Kb-f bör vara mellan 3-5 grader.
Ang Köldbärarpumpen så sitter den längst in av dom två c-pumparna som finns monterade på höger sida av pumpen.Normalt står den alltid på Max läget.
Man kan tvångsköra Köldbärarpumpen men det e inget normalt förfarande.Installatören bör ha haft en extern pump i en tunna när han luftade ur kollektorn.Normalt kör man då den externa pumpen(ofta en kraftig dränkpump,Grundfoss eller liknande) tillsammans med den interna pumpen i ett antal timmar.
Vet du om dom hittade mycket vatten i hålet?..
Ang Köldbärarpumpen så sitter den längst in av dom två c-pumparna som finns monterade på höger sida av pumpen.Normalt står den alltid på Max läget.
Man kan tvångsköra Köldbärarpumpen men det e inget normalt förfarande.Installatören bör ha haft en extern pump i en tunna när han luftade ur kollektorn.Normalt kör man då den externa pumpen(ofta en kraftig dränkpump,Grundfoss eller liknande) tillsammans med den interna pumpen i ett antal timmar.
Vet du om dom hittade mycket vatten i hålet?..
Jag har Nibe 1215
Och vad är normalt för vb r?
Och vad är normalt för vb r?
Liknande trådar
-
Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
Värmepumpar -
Nibe Fighter 1215 värmer inte element upp till VB-fram
Värmepumpar -
Dålig vb-fram Nibe F1215
Värmepumpar -
VB-Fram 73 grader men tillverkar inget VV i EP läge Nibe Fighter 1215
Värmepumpar -
Dåligt VB-flöde för bergvärmepumpen (NIBE): En c-pump till?
Värmepumpar