F
R RobKih skrev:
Jag menar inget. Jag bad om ett tekniskt svar på hur det skulle funka med tre optimerare på två strängar, i det fallet att det är kopplat till endast en tracker.

Vi får hoppas på lite sol i morgon för att få ett svar på ifall dom kopplat in till båda mppt-ingångarna.
ok. Jag tolkade det som tre individuella Tigo på dedikerade skuggade paneler.
 
F fsn skrev:
Ja, jag var onödigt stygg där, sorry. Som jag ser det så har din installatör dragit ihop de två strängarna i DC-brytaren. Det kan alltså vara fullt fungerande men du har inte den fördelen som två MPPTs skulle kunna ge dig. Hur stor den fördelen är beror väl på om takriktning och vinkel och individuell skuggning ser ut och det kan jag inte så jag avstår att spekulera mer om det utan nöjer mig med att säga att det hade aldrig varit en nackdel om det varit fördelat på två individuella MPPT.

Det jag tycker är obesvarat är om växelriktaren tagit skada av den tidigare felkopplingen, om Fronius garanti fortfarande gäller eller om det var så enfaldigt kopplat att det aldrig nådde fram nån överspänning till växelriktaren.
Okay. För det är fyra kablar in i brytaren och fyra ut. Är det då så att strängarna får ström av varandra inne i brytaren? Då borde man väl i och för sig se samma värden på både mpp1 och 2 vilket jag inte gör nu.

jag har själv vart i kontakt med fronius utan att skriva om det här, de har bett mig skicka bilder på varistorer bla. De har inte återkommit efter senaste mailet men än har de inte sagt något konstigt.

min tanke är lite såhär.
Efter första installationen var något fel, efter era tips antagligen missad koppling mellan någon panel så strängen var bruten.

idag har de vart här igen och delat upp panelerna i två strängar. Om nu felet är som jag gissar så har de inte lokaliserat och åtgärdat det utan istället för att bryta hela systemet så bryter det en sträng nu.

Jag har inte vågat öppna och titta på vart det kopplat in kablarna i växelriktaren men jag tycker de sitter såpass långt ifrån varandra att de inte sitter kopplade på samma ställe, men det är bara en gissning. Eller så har de kopplat allt på samm mppt, jag vet som sagt inte hur det ser ut inne i växelriktaren.
 
  • Bild på växelriktare med anslutna röda och svarta kablar och oanvända ingångar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
F
K kjork skrev:
Okay. För det är fyra kablar in i brytaren och fyra ut. Är det då så att strängarna får ström av varandra inne i brytaren? Då borde man väl i och för sig se samma värden på både mpp1 och 2 vilket jag inte gör nu.

jag har själv vart i kontakt med fronius utan att skriva om det här, de har bett mig skicka bilder på varistorer bla. De har inte återkommit efter senaste mailet men än har de inte sagt något konstigt.

min tanke är lite såhär.
Efter första installationen var något fel, efter era tips antagligen missad koppling mellan någon panel så strängen var bruten.

idag har de vart här igen och delat upp panelerna i två strängar. Om nu felet är som jag gissar så har de inte lokaliserat och åtgärdat det utan istället för att bryta hela systemet så bryter det en sträng nu.

Jag har inte vågat öppna och titta på vart det kopplat in kablarna i växelriktaren men jag tycker de sitter såpass långt ifrån varandra att de inte sitter kopplade på samma ställe, men det är bara en gissning. Eller så har de kopplat allt på samm mppt, jag vet som sagt inte hur det ser ut inne i växelriktaren.
Du har 4 kablar in och du har 4 kablar ut men det är väl fortfarande en brytare, jag kan ha fel men jag tror att det är så? Det som kommer ut ur de två röda efter brytaren är samma i båda kablarna. Det kunde lika gärna ha varit en kabel ut.

jag hade stängt ner växelriktaren och dragit säkringen eller om det finns en AC brytare och sen stängt DC-brytaren och lyft på locket på växelriktaren och knäppt en bild.
 
F fsn skrev:
Du har 4 kablar in och du har 4 kablar ut men det är väl fortfarande en brytare, jag kan ha fel men jag tror att det är så? Det som kommer ut ur de två röda efter brytaren är samma i båda kablarna. Det kunde lika gärna ha varit en kabel ut.

jag hade stängt ner växelriktaren och dragit säkringen eller om det finns en AC brytare och sen stängt DC-brytaren och lyft på locket på växelriktaren och knäppt en bild.
precis så tänker jag också, och om de gjort så där så borde de ju rimligtvis kopplat allt till samma mpp.

ja det känns ju som nästa steg är att öppna upp där. Jag har bara lyft första kåpan på fronius begäran men jag behöver öppna mer för att se hur det är kopplat. Är det svårt?

Jag tänker att jag avvaktar tills solen gått med imorgon och ser lite vilken data jag får in.
 
Sannolikt har DC-brytaren 4 brytkontakter som är tänkta att bryta en sträng på fyra seriekopplade punkter. Som jag skrev innan kan man genom att ta bort en bygling göra om brytaren till att bryta två strängar på två ställen.
Jag gissar att installatören har gjort så.

Det är lätt att tro att det går lika bra, men det gör det inte.

Sannolikt har installatören kopplat in de två strängarna på varsin ingång (MPPT) i växelriktaren.
Troligen är det avbrott i den ena strängen och det är därför MPPT 2 inte visar någon spänning.
 
  • Gilla
fsn och 1 till
  • Laddar…
F fsn skrev:
Du har 4 kablar in och du har 4 kablar ut men det är väl fortfarande en brytare, jag kan ha fel men jag tror att det är så? Det som kommer ut ur de två röda efter brytaren är samma i båda kablarna. Det kunde lika gärna ha varit en kabel ut.

jag hade stängt ner växelriktaren och dragit säkringen eller om det finns en AC brytare och sen stängt DC-brytaren och lyft på locket på växelriktaren och knäppt en bild.
Har samma brytare tror jag och där är det faktiskt 8 plintar.
 
Jag tog en bild på en DC-brytare här hemma.
Det finns 8 poler, dvs 4 brytställen som är seriekopplade två och två för att ge sammanlagt 4 brytställen per sträng. Byglingen sitter på undersidan.
En DC-brytare med 8 poler och varningsskylt för högspänning i en elektrisk installation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det är enkelt att se hur de har kopplat i växelriktaren:
den nedersta decimetern på växelriktaren har ett lock i mörkare färg som hålls fast med 4 torque-skruvar. Skruva ur skruvarna och lyft ut nedre delen av locket, sedan övre delen (det är piggar eller en sarg som håller fast locket i övre delen).

Du ska nu kunna se hur kablarna är anslutna:

Schematisk illustration av anslutningar i en växelriktare med tydliga beteckningar för PV1 och PV2 plintar och kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Varje MPPT har två ingångar så att två slingor kan kopplas till varje MPPT. Minus (högra delen) är gemensam för alla slingor. Plintarna märkta PV1 + är plus-anslutningar till MPPT 1. Sitter bägge plus-kablarna (de röda) på PV1 går bägge till MPPT1, men sitter en på någon av PV1-plintarna, en på någon av PV2 så går de till en varsin MPPT.

På bilden du har tagit på kablarna där de går in i växelriktaren ser det ut som att de två är ordentligt särade, så troligen går de till en varsin MPPT - men bara troligen.

På bilden du skickade på effekten från solarweb ser man att en MPPT sticker iväg, medan en ligger på 0.
Nu har du (troligen) två strängar men en är felkopplad - antingen ligger den också på MPPT1 eller så ger den inget och felet är någon annanstans.

Optimerare: de sitter på panelerna. Har de monterat tre st så sitter de på tre paneler som montören tror kan bli skuggad. Det kan vara på vilken panel som helst och har inget med strängarna att göra. Utan optimerare kopplas hela eller en sektion av en panel bort från slingan när den är skuggad så den inte stör resten. Med optimerade transformeras spänningen upp så just den panelen ligger i nivå med resten av slingan och ger därmed ett litet tillskott. Men en skuggad panel är och förblir skuggad och ger bara ett litet tillskott. Ingen optimerade kan få en skuggad panel att leverera som en solbelyst. En mulen dag när alla paneler är skuggade gör inte optmeraren någon nytta alls.

Som jag har sagt tidigare: de ska göra om och göra rätt. Och dokumentera!!! Och förklara vad de gjort.
 
Redigerat:
  • Gilla
intrestin och 1 till
  • Laddar…
O Ove Fredriksson skrev:
Det är enkelt att se hur de har kopplat i växelriktaren:
den nedersta decimetern på växelriktaren har ett lock i mörkare färg som hålls fast med 4 torque-skruvar. Skruva ur skruvarna och lyft ut nedre delen av locket, sedan övre delen (det är piggar eller en sarg som håller fast locket i övre delen).

Du ska nu kunna se hur kablarna är anslutna:

[bild]
Varje MPPT har två ingångar så att två slingor kan kopplas till varje MPPT. Minus (högra delen) är gemensam för alla slingor. Plintarna märkta PV1 + är plus-anslutningar till MPPT 1. Sitter bägge plus-kablarna (de röda) på PV1 går bägge till MPPT1, men sitter en på någon av PV1-plintarna, en på någon av PV2 så går de till en varsin MPPT.

På bilden du har tagit på kablarna där de går in i växelriktaren ser det ut som att de två är ordentligt särade, så troligen går de till en varsin MPPT - men bara troligen.

På bilden du skickade på effekten från solarweb ser man att en MPPT sticker iväg, medan en ligger på 0.
Nu har du (troligen) två strängar men en är felkopplad - antingen ligger den också på MPPT1 eller så ger den inget och felet är någon annanstans.

Optimerare: de sitter på panelerna. Har de monterat tre st så sitter de på tre paneler som montören tror kan bli skuggad. Det kan vara på vilken panel som helst och har inget med strängarna att göra. Utan optimerare kopplas hela eller en sektion av en panel bort från slingan när den är skuggad så den inte stör resten. Med optimerade transformeras spänningen upp så just den panelen ligger i nivå med resten av slingan och ger därmed ett litet tillskott. Men en skuggad panel är och förblir skuggad och ger bara ett litet tillskott. Ingen optimerade kan få en skuggad panel att leverera som en solbelyst. En mulen dag när alla paneler är skuggade gör inte optmeraren någon nytta alls.

Som jag har sagt tidigare: de ska göra om och göra rätt. Och dokumentera!!! Och förklara vad de gjort.
jag har lossat den nedre kåpan men jag kan inte se hur de har kopplat. Jag har lossat både den mörkare samt den grå kåpan men jag måste längre in än så.

när jag har tittat närmare på växelriktaren så känns det som att bakstycket sitter fast i väggen, man måste ta bort de två kåporna på framsidan, den mörka samt den stora grå. Det enda jag ser efter det är som ett stort kretskort.

jag måste ännu längre in för att se vart de kopplat in strängarna. För mig ser det ut som att jag måste lossa fler skruv och att det sedan går att vinkla upp det som jag kallar stort kretskort. Det sitter som en lite tjockare plastvägg mellan kretskortet samt där man kopplar in strängarna.
 
Nej nej lossa inte så mycket.

Tittar du på beskrivningen så är det ett bakstycke som man monterar på väggen med kontakterna för in och utgående kabel. Sedan viker man på hela växelriktaren med hjälp av de övre gångjärnen.
 
G gnuttisch skrev:
Nej nej lossa inte så mycket.

Tittar du på beskrivningen så är det ett bakstycke som man monterar på väggen med kontakterna för in och utgående kabel. Sedan viker man på hela växelriktaren med hjälp av de övre gångjärnen.
Tack. Kollar närmare på det senare idag.
 
K kjork skrev:
precis så tänker jag också, och om de gjort så där så borde de ju rimligtvis kopplat allt till samma mpp.

ja det känns ju som nästa steg är att öppna upp där. Jag har bara lyft första kåpan på fronius begäran men jag behöver öppna mer för att se hur det är kopplat. Är det svårt?

Jag tänker att jag avvaktar tills solen gått med imorgon och ser lite vilken data jag får in.
Ser att även spänningen på pv1 ligger alldeles för lågt för 18 paneler. Borde vara runt 600V. Möjligtvis pga dålig i strålning. Men kolla när det är dagsljus
 
H håbbe1961 skrev:
Ser att även spänningen på pv1 ligger alldeles för lågt för 18 paneler. Borde vara runt 600V. Möjligtvis pga dålig i strålning. Men kolla när det är dagsljus
ja den bilden är tagen i mörker
 
När den grå plastkåpan är borta så kan man komma åt de två T25-skruvar som håller växelriktaren mot bakstycket. Bilden visar den vänstra och det sitter en till på höger sida.
DC-brytaren under växelriktaren måste stå på 0/off för att man ska kunna svinga ut växelriktaren. Brytaren har en låshake för att man inte ska kunna svinga ut den utan att bryta DC.

Givetvis måste man stänga av växelriktaren innan man öppnar den.
Den stora kåpan på framsidan ska man inte ta av. Innanför där sitter kraftelektroniken och där kan finnas farlig spänning även om växelriktaren är avstängd.

Observera att det finns DC-spänning från panelerna på bakstyckets kopplingslist. Öppen plastkåpa av en växelriktare visar en T25-skruv och den gröna DC-brytaren inställd på 0/off.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
kjork
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.