Överhettad stickkontakt till luftvärmepump
Det vi ser på bilderna i första inlägget är en enkardelig kabel. Och den skall som sagt inte sitta i en stickpropp. Men sedan står det i inlägg #8 att kardelerna inte var tvinnade. Så jag antar att den kabel som syns på bilden var ansluten i uttaget och inte i stickproppen. Det är i så fall förmodligen inget fel.
Med detta sagt är det en underlig lösning att låta kabeln gå genom väggen på det viset.
Med detta sagt är det en underlig lösning att låta kabeln gå genom väggen på det viset.
Jag kan inte hänvisa till något regelverk. Men jag har fått lära mig att man inte får sätta stickpropp på enkardelig kabel. Det är ju en installationskabel och inte en anslutningskabel. Och en fast installation gör man inte med stickpropp. För då är det inte en fast installation.Nyfniken skrev:
Nej.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
Jag har bara installerat Sanyo pumpar och där matas alltid innerdelen (eller matades, var några år sedan nu)ClasseClas skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
Det där är så pinsamt för elektrikern att han säkerligen kommer installera en 1/0 brytare åt dig gratis där om du visar bilderna på vad han åstadkommit.R Rajjor skrev:
S SueCia skrev:
Av alla LLVP jag installerat strömmen till och där LLVP montören varit först så har alltid den jäveln tagit någon meter av sin exq 4g1.5 kabel som han använder mellan inne och utedel kopplat in i utedelen på plintarna och sen satt stickpropp på andra änden för att köra igång pumpen. Så förmodligen är det ingen elektriker som gjort de där påhittet utan LLVPs installatören.
Min fundering är om han var behörig elektriker eller kyltekniker. Kanske var båda...
Jag kanske uttryckte mig lite klumpigt. Vad jag menade var att sladden på bilden, som satt i stickproppen, inte hade några kardeler alls. Vilket jag nu lärt mig tack vare er, inte är tillåtet. (Sladden i väggen som går till uttaget hade dock det.)A Avemo skrev:Det vi ser på bilderna i första inlägget är en enkardelig kabel. Och den skall som sagt inte sitta i en stickpropp. Men sedan står det i inlägg #8 att kardelerna inte var tvinnade. Så jag antar att den kabel som syns på bilden var ansluten i uttaget och inte i stickproppen. Det är i så fall förmodligen inget fel.
Med detta sagt är det en underlig lösning att låta kabeln gå genom väggen på det viset.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Att installationskabeln på bild satt i stickproppen och inte i uttaget är så osannolikt att vi hade kunna hålla på i 290 inlägg innan det blev klarlagt. Det är fel och oansvarigt av pumpinstallatören vilket du bör tala om för dem. Men det är i sig inte orsaken till överhettningen utan i så fall felaktig anslutning (skruven dragen för hårt eller för löst).
Jag kan inte se om värmen kom ifrån stickproppen eller uttaget. Ledaren på bild visar tecken på bristfällig anslutning, så felet kan vara där i stickproppen. Men hur ser stiftet ut, det som sitter kvar i kåpan till uttaget? På bilden är det mörkt, men är det bränt som om det vore dålig kontakt med blecket i uttaget?
Hur som helst, nytt montage (av fackkunnig) bör vara en fast anslutning.
Jag kan inte se om värmen kom ifrån stickproppen eller uttaget. Ledaren på bild visar tecken på bristfällig anslutning, så felet kan vara där i stickproppen. Men hur ser stiftet ut, det som sitter kvar i kåpan till uttaget? På bilden är det mörkt, men är det bränt som om det vore dålig kontakt med blecket i uttaget?
Hur som helst, nytt montage (av fackkunnig) bör vara en fast anslutning.