50 425 läst · 233 svar
50k läst
233 svar
Bergvärmepump - finns det någon som är nöjd??
Ja väldigt nöjd med min thermia som jag satte in 2005.Har bytt cirkulationspump,Växelventil samt för 2 månader sedan mjukstarten så kan inte klaga.
Det är inte service anser jag som repar värmepumpar.K karlmb skrev:
Det ska installatören göra, men många installatörer är så djävla kass, så de vet inte vad de håller på med.
Dagens sanning. Den som jag använde och som visade sig vara en amatör, skriver numera på sin hemsida att han är "märkesoberoende". Det tolkar jag som att han kommit fram till att han är lika dålig på alla märken. Jag ringde till slut upp CTCs huvudkontor och skällde ut dem för att de inte hade bättre koll på vilka de "certifierar" som installatörer, efter att en ventil börjat läcka pga installationsslarv som i sin tur kortslöt hela pannan. Han står fortfarande listad på CTCs sida som återförsäljare. Aldrig mer CTC...R134a skrev:
Delta temperatur på kalla sidan ska justeras med pump eller ventil så att det blir 3 grader.N nmeden skrev:
På varma sidan 4-5 grader med gv eller 7 grader med radiatorer.
Sedan ska framledningskurvan vara korrekt så att vp inte behöver göra varmare vatten än nödvändigt oavsett yttertemp, och ev termostater ska då alltså vara helt öppna utom om det är ngn tillskottsvärme som kamin eller liknande i rummet. Endast i det läget ska termostater behöva gå in och strypa flödet.
Det ska bli lagom varmt i alla rum fö, med fullt öppna eller borttagna termostater.
Är det för varmt eller kallt i ngt rum ska aktuell radiator eller gv-slinga justeras så flödet igenom blir lagom.
Jag har en grundvattenvärmepump och jag har fått lite bekymmer i höst. Den löste ut på värmebärarsidan. Enligt firman berodde detta på för dålig cirkulation. Jag fick rådet att sänka temperaturen, vilket jag gjorde, från 43° till 41°. Sedan gick det fint i en månad varefter samma sak inträffade igen. Då sänkte jag från 41 ° till 30° och det har funkat nu i en dryg månad. Jag vet dock inte vad jag skall göra för att komma åt problemet. Handlar det om om igensättning? Jag har plockat bort filtret på den sidan för flera år sedan.
Är dom magnetiska ? Är dom det eller inte så kan dom samla på magnetit, en järnföreningen och täppa till, du får kolla dom , dom ska vara mjuka och är dom stela så det nästan knastrar om dom, rör dom inte mer. då kan skit gå vidare till växlaren och bom, kan den bli .tät. Så här kan det se ut i värsta fall i slangarna. Börjar du meka med dom och dom är fulla med skit så blir det att sätta nya. Inte fel att köpa dom först, finns på rörgrosister och ska vara klassade för varmvatten , brukar vara en röd rand på dom , blå rand är för KVR Rolfan skrev: