kallt i huset ecopart 417
elektrikern som var här trodde ju också det var så, så det är nog inte helt felD Daniel 109 skrev:
Okej men ser faktiskt inte vad som du tycker är fel när returen sjunker och dom pumparna som jag servar reparerar ser likadant ut när kompressorn stannar.jonna åberg skrev:
Men det finns inte och har aldrig varit tanken från CTC’s sida. Shuntar och växelventiler monteras efter vilket system som byggs sen definieras det i logic styr. Så en extra shunt/växelventil finns inte inbyggt. Är mig veterligen bara tyska Viessmann som kör med inbyggd vöxelventil på deras laddVPjonna åberg skrev:
Att elementen inte är jämn varma är bra. Då funkar avgivningen av värme över radiatorn. Bättre med en låg returtemp till VP än att du har en hög temp tillbaka. Är en vanlig skröna att radiatorn ska vara jämnvarm som jag stöter på varje dag.jonna åberg skrev:Men varför blir det så här da?
När shunten står så att temp i tanken går upp går returen ner.
jag lät den gå ganska länge idag efter elektriker var här och det blev 50° i tanken men returen sjönk långsamt till 26° då var typ alla element svalla nertill och väldigt varma uppe.
(Bilden är inte från nu)
Jonna om du provar med att ställa kurvan på max så kommer det bli lite mer fart på vattnet då det inte kommer någon retur, blandas inte i shunten, det här är hos dig , vad säger dom andra hyresgästerna . är det svalt där. Viktig sak är om dina rör fortsätter vidare upp i huset eller om delar sig innan dina element., då kan det bli svalt hos andra om dina termostater stjäl flödet. Hur högt upp är dom andra om det är så. Men pumpen sitter ändå fel om den sitter returen.
Om kurvan är på Max blir alla element varma men det sjunker i tanken..J jonaserik skrev:Jonna om du provar med att ställa kurvan på max så kommer det bli lite mer fart på vattnet då det inte kommer någon retur, blandas inte i shunten, det här är hos dig , vad säger dom andra hyresgästerna . är det svalt där. Viktig sak är om dina rör fortsätter vidare upp i huset eller om delar sig innan dina element., då kan det bli svalt hos andra om dina termostater stjäl flödet. Hur högt upp är dom andra om det är så. Men pumpen sitter ändå fel om den sitter returen.
det är ett 2 rörsystem så om jag stänger påverkar inte det dom andra
Nu har du nog snöat in lite på flöde och tryck , det statiska trycket skapas av pumpen och det som ger fart på flödet att nå fram och orka till en plats som är i behov av värme, flödet är vad en pump orkar med att transportera.D Daniel 109 skrev:
Det statiska trycket ges av expansionskärlets blåsa. Det som driver flödet i cirkulationen är inte det statiska trycket. Det är diff trycket över slingan.
Fullt naturligt då returen är kall/sval från elementen och har då avgivit den värme som flödet innehåller. det tyder på att det inte finns så mycket vatten som behövs i värme från tanken och VP hinner inte värma ordentligt, men 17 kW är mycket. Som du skrev tanken öka i temp det bra , men då står inte heller shunten helt öppen, den blandar in returen med det som kommer från tanken. troligtvis om det ska bli någon ordning på det. Så ska det varma som VP gör, gå till både shunt och tank samtidigt Det varma träffar då framledningsgivaren och shunten börjar stänga lite, för att hålla en angiven temp ut , Det blir så att det som inte äts upp av det som shunten vill ha går till tanken och botten på den blir varmare. Det gör då att det blir några grader varmare ut till VP som kan höja ytterligare. Sen blir det ett varv till på vattnet.jonna åberg skrev:
D Daniel 109 skrev:
Nu är du ute och cyklar, oavsett trycket i systemet som ligger på ca 1,0 bar så är det pumpen som skapar ett statiskt tryck. Nu vet jag inte hur du har det, men bygg om lite och sätt en manometer på varje sida om en pump. så kommer du att se ett minus på den sugande sidan och plus på den tryckande sidan när du startar pumpen.cD Daniel 109 skrev:
Edit vid avstängd pump kommer trycket visa lika på på båda tex 1,0 bar och vid start så förändras det