A
Hur länge har den varit på? Vad har du för framledningstemperatur?
 
Den har varit på i tre dygn..
 
  • Termostatens display visar en temperatur på 41.5 grader Celsius och "Framlednings temp VP 29.8°C".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Digital värmeanläggningens kontrollpanel visar temperaturinställningar och tider.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmeregulator visar klockslag 04:33 och rumstemperatur 19.0C med texten "Rumsbörvärde 1".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Verkar det inte lite skumt att returtemperaturen är högre än framledningstemperaturen?
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
A
Ja, något är fel, returen ska definitivt vara lägre än framlededningstemperaturen. Kan du fotografera termostaterna till golvvärmen?

sen ser ju börsvärdet för rummet vara 19 grader, inte 24 grader?
 
Enligt foton är det samma vatten som runt fram 41 retur 42 med lite missvisning , kan vara en baypass som är helt öppen och andra ev termodon som är stängda . mera foton på all som det sägs. Rakt framifrån på ev fördelare, alla rör och pumpar ska synas
 