Jag tycker det är lite för kallt här hemma. Har fjärrvärme men har aldrig förstått mig på hur det funkar. Googlat lite och blir inte så mycket klokare.
Det här är grejorna jag har. Är det något som ser konstigt ut?
Det här är grejorna jag har. Är det något som ser konstigt ut?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Du har rätt dåligt tryck (manometern högst upp). Den bör stå på 1-1,5bar och det ser ut som den röda "indikatorn" står på 1,5bar där så det är vad det ska vara då i systemet...
Du får börja med att fylla på och lufta. På ditt diagram syns "påfyllning radiatorer". Öppna den ventilen sakta (den kan sitta hårt fast om det inte fyllts på på ett tag så ta en skiftnyckel eller liknande till hjälp) och låt det fylla på ganska långsamt upp till 1,5bar.
Sen måste du lufta... Jag antar du har vattenburna element och inte golvvärme så gå runt till alla element, speciellt de som sitter "högst upp" i huset med en liten bunke, trasa och avluftningsnyckel.
Öppna avluftningen på elementet och låt den vara öppen med bunken under tills det är en tydlig stråle vatten ut och inget pys/eller luftbubblor.
Om det är mycket luft i systemet kan du behöva återupprepa fylla/lufta några gånger.
Håll koll på trycket under ett par veckors tid (och trycket kan variera lite om cirkulationspumpen går eller inte) men det ska inte stadigt sjunka för då har du en läcka någonstans!
Du får börja med att fylla på och lufta. På ditt diagram syns "påfyllning radiatorer". Öppna den ventilen sakta (den kan sitta hårt fast om det inte fyllts på på ett tag så ta en skiftnyckel eller liknande till hjälp) och låt det fylla på ganska långsamt upp till 1,5bar.
Sen måste du lufta... Jag antar du har vattenburna element och inte golvvärme så gå runt till alla element, speciellt de som sitter "högst upp" i huset med en liten bunke, trasa och avluftningsnyckel.
Öppna avluftningen på elementet och låt den vara öppen med bunken under tills det är en tydlig stråle vatten ut och inget pys/eller luftbubblor.
Om det är mycket luft i systemet kan du behöva återupprepa fylla/lufta några gånger.
Håll koll på trycket under ett par veckors tid (och trycket kan variera lite om cirkulationspumpen går eller inte) men det ska inte stadigt sjunka för då har du en läcka någonstans!
@anders07 Jag luftade för någon vecka sen, kan det vara därför det är dåligt tryck? Det behövdes dock inte luftas så mycket förutom ett element på övervåningen som pös en hel del.
@Jeppson Jag ställde den på 20C nu. Har en handbok men den är väldigt tunn och ger inte mycket. Det står ER7 på displayen, undrar om det betyder ERROR 7 eller nåt annat..?
@Jeppson Jag ställde den på 20C nu. Har en handbok men den är väldigt tunn och ger inte mycket. Det står ER7 på displayen, undrar om det betyder ERROR 7 eller nåt annat..?
Ser det bra ut med termometrarna?
Den där svarta som heter reglerventil värme på lathunden, vad gör den?
Den där svarta som heter reglerventil värme på lathunden, vad gör den?
Ser ut som om det går ut lite för sval temperatur.
Har du radiatorer eller golvvärme?
det borde gå att höja kurva för framledningstemperatur i reglercentralen, finns det ingen logga på den typ fabrikat och modell?
Har du radiatorer eller golvvärme?
det borde gå att höja kurva för framledningstemperatur i reglercentralen, finns det ingen logga på den typ fabrikat och modell?
Börja med att fylla på!
Finns det inte tillräckligt med vatten i systemet kan det inte heller värma tillräckligt...
Efter att tryck och luftning är gjort, vänta minst en vecka (gärna två) och SEN kan du börja titta på kurvor och ändra inställningar om det inte är varmt efter det!
Finns det inte tillräckligt med vatten i systemet kan det inte heller värma tillräckligt...
Efter att tryck och luftning är gjort, vänta minst en vecka (gärna två) och SEN kan du börja titta på kurvor och ändra inställningar om det inte är varmt efter det!
@Jeppson Radiatorer! Ska kika på fabrikat. Två våningar plus källare, centralen i källaren. Jag har värme i elementen uppe, men kanske inte tillräckligt varmt.
@anders07 Jag tog en ny bild på manometern. Jag inbillar mig att den står typ där den ska, men jag har egentligen inte en aning så du får gärna titta på bilden.
Den svarta visaren syntes inte riktigt på första bilden. Jag tänker att den röda som ligger ovanpå är indikatorn? Den andra röda är tryckt på själva tavlan.
@anders07 Jag tog en ny bild på manometern. Jag inbillar mig att den står typ där den ska, men jag har egentligen inte en aning så du får gärna titta på bilden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den svarta visaren syntes inte riktigt på första bilden. Jag tänker att den röda som ligger ovanpå är indikatorn? Den andra röda är tryckt på själva tavlan.
Då har du får lågt tryck, borde ligga runt 1,5 bar så du behöver fylla på och sedan ev lufta elementen.
Prova att lufta högst upp och se om det kommer någon luft när du öppnar lite på ett element.
Om du endast kör ut omkring 35 grader när det är under nollan ute så förstår jag att det känns kallt.
Prova att lufta högst upp och se om det kommer någon luft när du öppnar lite på ett element.
Om du endast kör ut omkring 35 grader när det är under nollan ute så förstår jag att det känns kallt.
Tack för all hjälp, testar fylla på imorgon
Vad är normal temp att köra ut på vintern?
Vad är normal temp att köra ut på vintern?
Enkelt sagt ska du ha lika högt tryck som antal meter till toppen på översta radiatorn, delat med 10 för att få det i Bar.F Fieldstreet skrev:
Vad gäller injustering, titta här https://www.byggahus.se/forum/attachments/handbok3_injustering_av_radiatorsystem-pdf.549181/
Tack, mycket nyttigt i den, men en hel del som är svårt att greppa när man har noll koll på sånt här sen innanL lat skrev:
Jag har ett dåligt isolerat tegelhus från -57, gamla fönster i flera rum och bara två av de fyra elementen i källaren är kopplade till fjärrvärmen, de andra två kopplade till den gamla pannan som inte används.J Jeppson skrev:
I den tunna handboken som ligger där nere står det att cirkulationspumpen ska knäppas av innan man fyller på systemet. Jag hittar ingen brytare, finns endast ett reglage för hastighet på pumpen.
Vad kan hända om jag fyller på med pumpen igång? Pajar jag nåt då?