Hej har ett Spc 4320 och skall installera branddetektor.
Gör jag rätt om jag kopplar:
Spänning till 5 och 2
Sektion till 1 och 2, com till 1?

Tack
 
  • Anvisning för installation av branddetektor med märkta anslutningspunkter 1 till 5.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vad är det för rökdetektor/sockel?

Det ser ut som att den inte passar till SPC4320.
SPC4320 kräver detektorer som har spänningsmatning och separat reläutgång, alltså fyrtrådsmatad.
Den där detektorn ser ut att ”kortsluta” matningen vid larm, alltså tvåtrådsmatad.

Här har du en stor tråd för SPC, aktuella länkade inlägget visar hur rökdetektor kopplas till SPC:
https://www.byggahus.se/forum/threa...ns-spc-larmskola.213504/page-274#post-4205226
 
Tack för hjälpen, då får det bli ett byte
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.