Tjena allihopa.
Hoppa att jag inte har postat fel, ber om ursäkt för de då!
Det är första gången jag installerar central (automat) eller ja andra gången om man räknar med att vi installerade diazedcentral.
Neutralen på jordfelsbrytare sitter på högersidan. Det finns ingen gaffel i fasskenan som leder till neutralen!
Ville mest kolla med er som är kunniga inom yrket vad jag kan förbättra.
Klämmorna som ni ser på högersida (provisoriskt) då jag inte behövde springa fram och tillbaka.
Matning in till centralen 2.5mm2 och centralen 6mm2
och ut 1,5mm2
Tar gärna emot mycket tips/kritik
Tänk nu på att jag INTE har har påbörjat ”INSTALLATION” ännu utan allt jag gjort på bilden är baserat på 1a/2a gången installation utan några som helst övningar på hur man böjer kabel, kopplar och div. Allt har varit teoretiskt i stort sätt fram tills nu.
OBS!!! Tänk inte på att det hänger löst vid kopplingarna. Läraren ville se kabeldragningen. (Kronkoppling)
Hoppa att jag inte har postat fel, ber om ursäkt för de då!
Det är första gången jag installerar central (automat) eller ja andra gången om man räknar med att vi installerade diazedcentral.
Neutralen på jordfelsbrytare sitter på högersidan. Det finns ingen gaffel i fasskenan som leder till neutralen!
Ville mest kolla med er som är kunniga inom yrket vad jag kan förbättra.
Klämmorna som ni ser på högersida (provisoriskt) då jag inte behövde springa fram och tillbaka.
Matning in till centralen 2.5mm2 och centralen 6mm2
och ut 1,5mm2
Tar gärna emot mycket tips/kritik
Tänk nu på att jag INTE har har påbörjat ”INSTALLATION” ännu utan allt jag gjort på bilden är baserat på 1a/2a gången installation utan några som helst övningar på hur man böjer kabel, kopplar och div. Allt har varit teoretiskt i stort sätt fram tills nu.
OBS!!! Tänk inte på att det hänger löst vid kopplingarna. Läraren ville se kabeldragningen. (Kronkoppling)
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 482 inlägg
Det är rätt kopplat vad jag kan se.
Inkommande N går direkt till JFBn. Den borde gå till en separat N-plint före JFBn, men en sådan plint finns inte i denna kapsling. Men jag tror inte att det går anmärka på detta, det är inte fel, just nu. Problemet kommer om man i framtiden behöver utöka centralen med fler JFBer eller grupper utanför JFBerna.
Jag skulle också bryta JFB och HB så att centralen har det utgångsläget vid driftsättning senare.
Det estetiska ingår kanske inte i kursen? Du klamrar ändå snyggare än vad jag klarar av... Du har en svart RK mellan HB och JFB som är onödigt lång. Det är viktigt att försöka få lite ordning i centralen om det ska få plats 30 gruppledningar utan att allting blir en enda röra som inte går att varken följa eller rubba.
Inkommande N går direkt till JFBn. Den borde gå till en separat N-plint före JFBn, men en sådan plint finns inte i denna kapsling. Men jag tror inte att det går anmärka på detta, det är inte fel, just nu. Problemet kommer om man i framtiden behöver utöka centralen med fler JFBer eller grupper utanför JFBerna.
Jag skulle också bryta JFB och HB så att centralen har det utgångsläget vid driftsättning senare.
Det estetiska ingår kanske inte i kursen? Du klamrar ändå snyggare än vad jag klarar av... Du har en svart RK mellan HB och JFB som är onödigt lång. Det är viktigt att försöka få lite ordning i centralen om det ska få plats 30 gruppledningar utan att allting blir en enda röra som inte går att varken följa eller rubba.
Tack för inputten! Uppskattas verkligen!Bo.Siltberg skrev:Det är rätt kopplat vad jag kan se.
Inkommande N går direkt till JFBn. Den borde gå till en separat N-plint före JFBn, men en sådan plint finns inte i denna kapsling. Men jag tror inte att det går anmärka på detta, det är inte fel, just nu. Problemet kommer om man i framtiden behöver utöka centralen med fler JFBer eller grupper utanför JFBerna.
Jag skulle också bryta JFB och HB så att centralen har det utgångsläget vid driftsättning senare.
Det estetiska ingår kanske inte i kursen? Du klamrar ändå snyggare än vad jag klarar av... Du har en svart RK mellan HB och JFB som är onödigt lång. Det är viktigt att försöka få lite ordning i centralen om det ska få plats 30 gruppledningar utan att allting blir en enda röra som inte går att varken följa eller rubba.
Tyvärr så är det inte så mycket att jag har att välja på när det kommer till material.
Hade själv velat ha Neutralen på vänstersidan så att jag kan dra sladden lite snyggare och för smidigheten.
Jag vill gärna lära mig så mycket som möjligt då jag utgör ETG vid varje steg! Och självklart säkerheten före allt! Så sk absolut ta med mig de med kabeldragningen till när vi börjar med installation.
Ska den svarta RK kabeln mellan JFB och HB sitta så att den precis når med lite flexibilitet eller ?
Uppskattar verkligen hjälpen!
Säker så kommer hb och jfb brytas innan kontroll före drifttagningBo.Siltberg skrev:Det är rätt kopplat vad jag kan se.
Inkommande N går direkt till JFBn. Den borde gå till en separat N-plint före JFBn, men en sådan plint finns inte i denna kapsling. Men jag tror inte att det går anmärka på detta, det är inte fel, just nu. Problemet kommer om man i framtiden behöver utöka centralen med fler JFBer eller grupper utanför JFBerna.
Jag skulle också bryta JFB och HB så att centralen har det utgångsläget vid driftsättning senare.
Det estetiska ingår kanske inte i kursen? Du klamrar ändå snyggare än vad jag klarar av... Du har en svart RK mellan HB och JFB som är onödigt lång. Det är viktigt att försöka få lite ordning i centralen om det ska få plats 30 gruppledningar utan att allting blir en enda röra som inte går att varken följa eller rubba.
Säkbrytaren innan mätartavlan är ju från och låst
Sen ingår estetiken också
Ser inte så illa ut med tanke på att det inte har gjorts så många gånger.
Så till TS: fortsätt på det viset så blir du säkert riktigt duktig
Nu har du inte möjligheten till produktval, men jag ger dig ändå tipsen.
Använd samma klammerserie, blanda inte.
Använd samma säkringsserie och fasskenor de passar bättre ihop (hagers låser fast skenan mot säkringarna).
Du kommer märka vilken tillverkare av kabel du gillar att arbeta med, vilka som har låg friktion, är enkla att skala mm.
Lycka till med utbildningen, du har börjat bra.
Använd samma klammerserie, blanda inte.
Använd samma säkringsserie och fasskenor de passar bättre ihop (hagers låser fast skenan mot säkringarna).
Du kommer märka vilken tillverkare av kabel du gillar att arbeta med, vilka som har låg friktion, är enkla att skala mm.
Lycka till med utbildningen, du har börjat bra.
tack så mycket ! Det värmer! Vill bli riktigt duktig på det. Försöker lära mig så mycket jag kan då jag kör ETG efter kurserna. Då kommer man ut som första årsmontörU Uffe A skrev:
Att bara klippa en vanlig 3-fas skena är väl inte riktigt rätt? Fasföljden blir väl fel om man inte tar det i beaktande när man fäster säkringarna?L Lutte skrev:
Här är skillnaden:Agge87 skrev:
Anpassad för JFB: https://www.hager.se/e-katalog/elce...ekerhetsprodukter/fasskenor/kdn363f/15101.htm
Inte anpassad för JFB: https://www.hager.se/e-katalog/elce...ekerhetsprodukter/fasskenor/kdn363a/18128.htm