Hej
Har problem med att säkringen 10 amp för utebelysningen går direkt. Har regnat kraftigt och har förmodligen fått fukt i någon av stolparna med belysning. Har ca 10 meter till lamporna. Jag undrar om jag på något sätt kan mäta om jag har kortslutning till någon av lamporna
Har problem med att säkringen 10 amp för utebelysningen går direkt. Har regnat kraftigt och har förmodligen fått fukt i någon av stolparna med belysning. Har ca 10 meter till lamporna. Jag undrar om jag på något sätt kan mäta om jag har kortslutning till någon av lamporna
Vad är det för typ av belysningsstolpar?
Bilder underlättar.
Vad har du för mätinstrument?
Vad har du för kunskaper i mätinstrumentet?
För att kunna få fram (ungefär) var felet ligger så kan man använda ”halveringsmetoden”, alltså att man halverar slingan och kollar åt vilket håll felet är, å sedan halvera den halva som har felet osv.
Bilder underlättar.
Vad har du för mätinstrument?
Vad har du för kunskaper i mätinstrumentet?
För att kunna få fram (ungefär) var felet ligger så kan man använda ”halveringsmetoden”, alltså att man halverar slingan och kollar åt vilket håll felet är, å sedan halvera den halva som har felet osv.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Har dessa två utomhuslampor som tänds automatiskt när det blir mörkt och mätinstrument ser du på bilden. Jag kan mäta Ohm och spänning. Läste el för 45 år sedan så man kan nog säga att man är mer än ringrostig. Jag vet var dosan sitter där kablarna går ut till respektive lampa. Jag undra om jag kan Ohm mäta där. Om du förstår vad jag menar
Säkringen urplockad/frånslagen.
Jag hade börjat med att öppna den lucka som troligen finns på markstolpen. Det kan vara fullt med jord/myrbo som när det blir blött överleder fasen till jord/nolla.
Detta är egentligen ”behörighetskrävande” arbete.
Jag hade öppnat dosan och lossat alla fastrådar samt nollor, sedan Ohm-mätt mellan fastråd & jord, för att se åt vilket håll det är överledning.
Jag hade börjat med att öppna den lucka som troligen finns på markstolpen. Det kan vara fullt med jord/myrbo som när det blir blött överleder fasen till jord/nolla.
Detta är egentligen ”behörighetskrävande” arbete.
Jag hade öppnat dosan och lossat alla fastrådar samt nollor, sedan Ohm-mätt mellan fastråd & jord, för att se åt vilket håll det är överledning.
Medlem
· Blekinge
· 10 416 inlägg
Där kan du börja. Öppna utearmaturerna och ta bort glödlamporna. Sedan tar du bort/öppna säkringen till utebelysningen. Mät sedan i dosan spänningen mellan jord och svart och mellan jord och blå. Borde vara 0.
Sedan mäter du motstånd (Ohm) mellan jord och svart och mellan jord och blå. Borde vara OL.
Sedan mäter du motstånd (Ohm) mellan jord och svart och mellan jord och blå. Borde vara OL.
Tackar ska testa. Båda lamporna är kopplade till samma punkt i plinten. Behöver jag koppla bort en i taget o mäta och jorden går till samma punkt i plinten
Hej igen
Har ingen lucka i stolpen ska mät om en stund
Har ingen lucka i stolpen ska mät om en stund
Har nu mätt och det verkar var kortslutning mellan jord och en av de andra. Kopplade bort lampan men ändå gick proppen ?.