13 900 läst · 43 svar
14k läst
43 svar
Varför måste vi fylla på expansionskärlet hela tiden i bergvärmepumpen?
Tack för snabbt svar men vad är KB och VP?J jonaserik skrev:Det fryser normalt inte nere i borrhålet, slangarna är svetsade i vändpunkten och har inte hört att det kan läcka där. Men i kopplingarna vid toppen kan det läcka eller frysa. Det kan bli kondens som kryper in i kopplingen från utsidan och spränger klämringen. Kommer det gubbar och byter kopplingar så finns inget mer att göra, dom vet vad som behövs. Det kan gå att linda en EL-tejp eller liknande runt koppling och slang så det inte kan gå in luft mellan slang och koppling, Då du har så kall KB så finns det även en risk att det fryser i kopplingarna i VP , klämringarna spricker. Passa på nu att lossa klämringarna och fyll upp med massor med Locherpasta eller Unipack så det pöser över när den dras till igen, förhindrar bra mot kondens i kopplingen.
Hej , skickar direkt till dig ang bergvärmepumpen. Känns som du har koll.Vi har inte än fått någon som kommit och svetsat våra rör ute vid borrhålet.Vi har väntat en månad nu. Vi har lite funderingar.E Expansionskärl skrev:
Ska man isolera den här böjen och rören för att det ska stå sig bättre?
Ska man lägga någon isolering typ frigolit över rören när man gräver igen. Rören ligger på ca 50-60 cm djup . Vi bor i mellan Sverige.
Eller ska vi tänka på något mer innan vi gräver igenvuxen sen? Tack så länge Yvonne Gävleborg
I mark på det djupet behöver det inte vara isolering, däremot ska dom inte ligga intill varandra , ca 40 cm är bra om det går.. Att isolera ( ta ecoprime den drar inget fukt/vatten ) räcker med 5 cm som ett lock ovanför vid borrhålet kan vara bra, då det kanske är lite grundare där.
Oj! Våra rör ligger 5-10 cm bredvid varandra ska vi sticka ner frigolit emellan eller?
Nej hoppa över det, eller så sätter ni ner en skivsnutt på ca 15 cm höjd mellan 5 cm tjock. Nu vet jag inte vad KB ( köldbäraren ) blir hos er, men blir den minusgrader så kan det bli tjäle även runt den slang som kommer från hålet och ska vara varm, den kan då avkylas en del om det blir tjäle runt allt, inte bra. Är graven öppen så gör det hela vägen, i övrigt gräv inte upp igen.
Läser dina svar med tacksamhetJ jonaserik skrev:
Undrar bara om du menar att locket ska vara 5 cm tjockt?
Vi är lite orolig nu bara för att det ska bli frost.Vi väntar fortfarande på att de ska komma och fixa rören. Kan det bli problem vid några minusgrader på natten om det står öppet?
En märklig upptäckt är just nu är att : när vi grävde upp luktade det jätte mycket sprit, det gör det inte nu längre. Ej heller har vi behövt fyllt på vätska i systemet som tidigare.???? Konstigt
Ska man fylla på med sand eller singel istället för jord som tidigare när vi gräver igen sen,vad tycker du?
Händer inget med KB ( köldbäraren ) den är blandad för ca - 15 C. När ni grävde upp och det började att lukta sprit är inte bra, täck över hålet vid borrhålet med en plast som tätar mot jord runtom. Har ni någon manometer på KB eller plastkärl. Det ska aldrig lukta sprit vid hålet. Det som kan göras är att trycksätta KB till ca 1,0 - 1,5 bar och ha plasten över, kommer lukten tillbaka under plasten så är det otätt, troligtvis i dom kopplingar som viker ner i hålet. Sånt händer i bland. Kanske ni inte kan öka på trycket själva, men en röris grejar det, tala om vad ni upptäckt.
J jonaserik skrev:Händer inget med KB ( köldbäraren ) den är blandad för ca - 15 C. När ni grävde upp och det började att lukta sprit är inte bra, täck över hålet vid borrhålet med en plast som tätar mot jord runtom. Har ni någon manometer på KB eller plastkärl. Det ska aldrig lukta sprit vid hålet. Det som kan göras är att trycksätta KB till ca 1,0 - 1,5 bar och ha plasten
över, kommer lukten tillbaka under plasten så är det otätt, troligtvis i dom kopplingar som viker ner i hålet. Sånt händer i bland. Kanske ni inte kan öka på trycket själva, men en röris grejar det, tala om vad ni upptäckt.[/QUOTE
Ja men det luktar inte nu i hålet och vi har inte behövt fylla på mer vätska !( den läkte ju tidigare och vi fyllde på en massa vätska inne i vinter)
Kan det läka ändå?
Jag undrar också vad duvtycker att vi ska fylla på med närmast rören jord eller sand?
ska gå och lägga dit plast nu på en gång…..
Ok när ni grävde lyfte ni på slangarna då, då kan det ha vridit/klämts i en koppling och bli tillfälligt tätt. Är det nu eller tidigare som det luktat., det går bra att fylla med jord, men inga stenar ( även småsten är av ondo ) som kan gnaga på en slang
Nu har vi fått fixat och klart. De har svetsat och bytt locket.Nu hoppas vi på att pannan fortsätter att fungera.
Tack för all information
Liknande trådar
-
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Vilka krav måste uppfyllas när badkar 1.60 m ersätts med dusch och tvättmaskin?
Badrum -
Ny pool, hur snabbt måste man få igång cirkulatonspumpen när man ska fylla poolen?
Pool -
Måste fylla på vatten i värmesystemet
Värme allmänt -
Varför måste jag skriva i forumet innan jag kan blogga?
Information & Feedback