Hej,

Jag behöver kapa och plugga två vattenledningsrör. När jag frilagt dem så ser jag att det är någon form av isolering runt dem.

Två vattenledningar, en med grov fiberisolering och ståltråd, den andra med svart seg papp och ståltråd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Till vänster: kopparrör isolerade med någon form av grova fiberer som lindats på plats med ståltråd.
Till höger: galvat stålrör med svart seg papp virad runt och med ståltråd virad runt.

Min fråga: Kan detta vara asbest?
Om det är asbest, hur skalar jag dem så att de kan kapas och pluggas någorlunda smidigt utan att det sprutar asbest åt alla håll och kanter?
 
Krilleman
Jag anser rent okulärt att detta inte är asbests.

Bara att riva vidare, men självklart använder du andningsmask typ gristryne för detta arbetet.
 
Tack för svaret!

Den ommedelbara följfrågan är hur jag enklast pluggar ledningarna?

Stålröret är ~27mm
Sätter jag en stålrörskoppling RSK (1541450) och skruvar en plugg på den?!

Kopparröret är ~16mm
Sätter jag en VA Klämkoppl. Rak övg 16x15R utv (RSK 1940535) och plugg på den?!
 

Bästa svaret

Krilleman
Karthago Karthago skrev:
Tack för svaret!

Den ommedelbara följfrågan är hur jag enklast pluggar ledningarna?

Stålröret är ~27mm
Sätter jag en stålrörskoppling RSK (1541450) och skruvar en plugg på den?!

Kopparröret är ~16mm
Sätter jag en VA Klämkoppl. Rak övg 16x15R utv (RSK 1940535) och plugg på den?!
Det ska gå fint som du tänkt dig, fast där du skriver plugg blir det mer korrekt med vanlig lock+packning. (y)
 
Krilleman Krilleman skrev:
Det ska gå fint som du tänkt dig, fast där du skriver plugg blir det mer korrekt med vanlig lock+packning. (y)
Tack!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.