Ska dra igång värme i garaget, golvvärme i betongplatta. Har en luft/vattenvärmepump som kombineras med en Nibe Elpanna. Inkopplas enligt bild. Frågan är hur är det tänkt med den inringade ventilen på returen (där värmepumpen är inkopplad)? Ska den vara stängd vid normal drift, och öppnas om man måste koppla bort värmepumpen? Som en sorts säkerhet om värmepumpen lägger av och behöver repareras eller bytas ut, eller har den nån annan funktion? Nån som vet?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Enligt ditt schema så är det en kulventil. Värmepumpen ligger i serie på returen utan egen cirkulationspump. Cirkulationen kan alltså inte gå fel håll.
Ventilen kan öppnas om man inte vill använda värmepumpen av nån anledning.
Ventilen kan öppnas om man inte vill använda värmepumpen av nån anledning.
Redigerat:
Ja, måste nog vara så (men värmepumpen har egen cirkulationspump)L Lasrberglund skrev:
Jag menar den där onumrerade lådan mellan innedel och utedel. Det är väl menat som värmeväxlare för att kunna glykolfylla utedelen?P persod skrev:
Aha, du tänker att det är en monoblock. Nej, det är köldmedium eller vad det heter, som kommer i slangarna från utedelen till innedelen. På bilden ser man från vänster: Panna(4), innedel(onumrerad), utedel(6).L Lasrberglund skrev: