K KjellTimell skrev:
Jag gick från ~880bq till ~70-80bq med ny ventilation (FTX) istället för "självdrag"
Jag skulle vilja veta detaljer om din lösning.
Tacksam om du kan dela med dig så som märke på ventilation, kostnad etc.
 
K
sweet_home sweet_home skrev:
Jag skulle vilja veta detaljer om din lösning.
Tacksam om du kan dela med dig så som märke på ventilation, kostnad etc.
Tja, egentligen är det väl en traditionell FTX installation med skillnaden att flödena är något högre än normen för att få fler luftombyten under samma period.

Jag kontaktade ett företag som heter Alig Ventilation och beställde en projektering av dom vilket kostade ett par tusenlappar. Förklarade då syftet att det är för radonsanering och att flödena behöver vara högre. Förklarade även at ljudet är viktigt.

Summan blev att aggregatet vart en modell större än vad som behövs, för att motorna inte skall behöva varva fullt. 125mm kanaler till donen, för att minska lufthastigheten och därmed ljudet ur donen. Flexdämpare innan samtliga don och Lindab Airy som är tysta don.

När projekteringen var klar, så fick jag en materiallista. Med den till grund skickade jag ut för offert till flera internethandlare. Slutligen vart det Aligs egna webshop som fick leverera prylarna då dom hade bäst pris. Det viade sig under projektet att dom mängdat fel på sina egna ritningar, men det var aldrig något knussel dom skickade dom saknade delarna utan kostnad trots att dom inte varit offererade av någon.

Aggregatet vart ett Östberg Heru 130 EC 2A.

Vill minnas att allt som allt gick det på 55-60.000kr och jag gjorde allt jobb själv.
 
  • Gilla
ylven
  • Laddar…
K KjellTimell skrev:
Tja, egentligen är det väl en traditionell FTX installation med skillnaden att flödena är något högre än normen för att få fler luftombyten under samma period.

Jag kontaktade ett företag som heter Alig Ventilation och beställde en projektering av dom vilket kostade ett par tusenlappar. Förklarade då syftet att det är för radonsanering och att flödena behöver vara högre. Förklarade även at ljudet är viktigt.

Summan blev att aggregatet vart en modell större än vad som behövs, för att motorna inte skall behöva varva fullt. 125mm kanaler till donen, för att minska lufthastigheten och därmed ljudet ur donen. Flexdämpare innan samtliga don och Lindab Airy som är tysta don.

När projekteringen var klar, så fick jag en materiallista. Med den till grund skickade jag ut för offert till flera internethandlare. Slutligen vart det Aligs egna webshop som fick leverera prylarna då dom hade bäst pris. Det viade sig under projektet att dom mängdat fel på sina egna ritningar, men det var aldrig något knussel dom skickade dom saknade delarna utan kostnad trots att dom inte varit offererade av någon.

Aggregatet vart ett Östberg Heru 130 EC 2A.

Vill minnas att allt som allt gick det på 55-60.000kr och jag gjorde allt jobb själv.
Är du väldigt ljudkänslig? Jag kör dämpning vid varje ventdon men bara 100 rör och vanliga don. Tycker inte att det låter något.
Men har å andra sidan har jag normala flöden och aggregatet på kattvinden vi har sängen mot väggen där aggregatet står. :D
 
K KjellTimell skrev:
Tja, egentligen är det väl en traditionell FTX installation med skillnaden att flödena är något högre än normen för att få fler luftombyten under samma period.

Jag kontaktade ett företag som heter Alig Ventilation och beställde en projektering av dom vilket kostade ett par tusenlappar. Förklarade då syftet att det är för radonsanering och att flödena behöver vara högre. Förklarade även at ljudet är viktigt.

Summan blev att aggregatet vart en modell större än vad som behövs, för att motorna inte skall behöva varva fullt. 125mm kanaler till donen, för att minska lufthastigheten och därmed ljudet ur donen. Flexdämpare innan samtliga don och Lindab Airy som är tysta don.

När projekteringen var klar, så fick jag en materiallista. Med den till grund skickade jag ut för offert till flera internethandlare. Slutligen vart det Aligs egna webshop som fick leverera prylarna då dom hade bäst pris. Det viade sig under projektet att dom mängdat fel på sina egna ritningar, men det var aldrig något knussel dom skickade dom saknade delarna utan kostnad trots att dom inte varit offererade av någon.

Aggregatet vart ett Östberg Heru 130 EC 2A.

Vill minnas att allt som allt gick det på 55-60.000kr och jag gjorde allt jobb själv.
Jag har en gammal bergvärmepump och har läst att om man ska nyttja värmepumpen med aggregatet så ska man ha en ny värmepump. Det ska alltså kosta runt 150 K men andra ord.
 
K
B Byggdjuret skrev:
Är du väldigt ljudkänslig?
Njaee, vill jag inte påstå att jag är men ville vara säker på att det jag skall bygga kommer bli bra. Förmedlade mina önskemål till projektören som tog fram systemet så det var ju inte jag själv som gick bananas. :D

sweet_home sweet_home skrev:
Jag har en gammal bergvärmepump och har läst att om man ska nyttja värmepumpen med aggregatet så ska man ha en ny värmepump. Det ska alltså kosta runt 150 K men andra ord.
Du tänker dig att värmepumpen skall ta till vara på värmen från avluften? Som en frånluftsmodul?
Jag har också en äldre (2007) bergvärmepump, den och FTX jobbar helt enskilt. Funderade ett tag på att installera ett vattenbatteri som förvärmning istället för elpatron, men kände inte att det var värt risken att dra upp sånt på vinden.
Funkar faktiskt väldigt bra!
 
K KjellTimell skrev:
Njaee, vill jag inte påstå att jag är men ville vara säker på att det jag skall bygga kommer bli bra. Förmedlade mina önskemål till projektören som tog fram systemet så det var ju inte jag själv som gick bananas. :D



Du tänker dig att värmepumpen skall ta till vara på värmen från avluften? Som en frånluftsmodul?
Jag har också en äldre (2007) bergvärmepump, den och FTX jobbar helt enskilt. Funderade ett tag på att installera ett vattenbatteri som förvärmning istället för elpatron, men kände inte att det var värt risken att dra upp sånt på vinden.
Funkar faktiskt väldigt bra!
Ja, dessvärre har jag noll kunskaper inom såna områden. Jag kan allt om renovering dvs måla, lägga golv byta kök etc. Men att fixa ett avancerat ventilationssystem i ett stort hus på egen hand känns inge vidare. Tror det blir en saftig arbetskostnad :rofl:
 
sweet_home sweet_home skrev:
Ja, dessvärre har jag noll kunskaper inom såna områden. Jag kan allt om renovering dvs måla, lägga golv byta kök etc. Men att fixa ett avancerat ventilationssystem i ett stort hus på egen hand känns inge vidare. Tror det blir en saftig arbetskostnad :rofl:
Dra lite rör klarar du av!
(Nu kommer vent experterna hallshugga mig:cool:)
 