Jag har lagt Dalaflodagolv på ett vattenburet golvvärmesystem. Jag har nu upptäck två problem:
1. Vid riktig stark kyla ute får vi inte tillräcklig hög inomhusvärme på bottenvåningen där golvtjockleken är 30mm. Temperaturen på övervåningen är dock tillräcklig där vi har ett något tunnare golv. Är 30 mm fört jockt?
2. På sina ställen ser det inte ut som golvet "mår bra" av golvvärmen. Kvistarna släpper i kantarna och jag har också sett ett antal sprickor. Är det en naturlig utveckling på golvet och hur kommer då golvet att se ut om några år?
Aoh
 
Personligen är jag skeptisk till massiva trägolv på golvvärme. Golvet är för tjockt och rörelserna kan bli stora om plankorna är breda. Alla som jag pratat med som har golvvärme och tjocka massiva golv (30-35mm), har problem med att få upp värmen vid stark kyla. Golvet utgör ett stort värmemotstånd.
En annan faktor som påverkar är isoleringstjockleken under golvet. En stor del av värmen kryper i ditt fall säkert neråt.
 
Det där låter ju inte bra. Vad ligger yttemperaturen på golvet på när det är kallt ute?
 
aoh skrev:
Jag har lagt Dalaflodagolv på ett vattenburet golvvärmesystem. Jag har nu upptäck två problem:
1. Vid riktig stark kyla ute får vi inte tillräcklig hög inomhusvärme på bottenvåningen där golvtjockleken är 30mm. Temperaturen på övervåningen är dock tillräcklig där vi har ett något tunnare golv. Är 30 mm fört jockt?
2. På sina ställen ser det inte ut som golvet "mår bra" av golvvärmen. Kvistarna släpper i kantarna och jag har också sett ett antal sprickor. Är det en naturlig utveckling på golvet och hur kommer då golvet att se ut om några år?
Aoh
Jepp, 30mm är onödigt tjockt. Mer än 25mm brukar man väl försöka hålla sig ifrån när man lägger massiva golv på golvvärme. För stort motstånd helt enkelt.

Att ditt golv inte mår bra kanske beror på att ditt värmresystem (rumsreglerat kanske?) fläskar på med fullt flöde av varmt vatten i denna slinga för att få upp temperaturen i rummet => för varmt för trägolvet.

 
Hur mäter man yttemperatur på golvet, med en vanlig termometer? Värmesystemet är rumsreglerat.
 
Japp. Jag brukar peta in utegivaren på en inne/utetermometer under mattkanten.
 
KarlXII skrev:
Japp. Jag brukar peta in utegivaren på en inne/utetermometer under mattkanten.
Under mattan är det varmare....

El Matso förordar eltejp istället för mattkant.


 
Petimeter där. ;) Man får ju inte peta in den så långt.
Å andra sidan: Hur mår trägolvet under mattorna - om det nu blir varmare där..?
 
Produkter som diskuteras i tråden