Jag är på grönkvisten när det kommer till vatten .

Jag efter mycke om och men så hittade jag på Purus hemsida en spårskruv längst upp på motsatt sida termostat

Jag skruvade ur den och det börja pysa efter 2 ggr så slutade det pysa, men inget vatten kom .. läste lite till att trycket var för lågt eller att flera element måste luftas .. gick till sista element i huset och där kom en piss stråle med det samma ...

Tillägg alla element står helt öppna året runt för bvp sköter tempen

Alla andra element är nu varma

HJÄLP

/matte
 
Redigerat:
Vad har du för tryck i systemet?
 
För att jag inte vet hur man stänger av :rofl:

Det stog att man kunde göra det med tryck
 
För det 3e så gick pannan inte då ..(tror jag)
 
Papphammar666 Papphammar666 skrev:
För att jag inte vet hur man stänger av :rofl:

Det stog att man kunde göra det med tryck
Han menade om du kan läsa av vilket tryck det är i systemet
 
Leta efter en mätare som ser ut ungefär så här:

Manometer märkt "FLEXCON" med röd visare, skala från 0 till 4 bar, förgrundsvisare i fokus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Papphammar666 Papphammar666 skrev:
Jag är på grönkvisten när det kommer till vatten .

Jag efter mycke om och men så hittade jag på Purus hemsida en spårskruv längst upp på motsatt sida termostat

Jag skruvade ur den och det börja pysa efter 2 ggr så slutade det pysa, men inget vatten kom .. läste lite till att trycket var för lågt eller att flera element måste luftas .. gick till sista element i huset och där kom en piss stråle med det samma ...

Tillägg alla element står helt öppna året runt för bvp sköter tempen

Alla andra element är nu varma

HJÄLP

/matte
Är du säker på att det är sista elementet? Beror på hur slingan är dragen.
 
:crysmile: åh nej .. nu fattar jag .. tur att jag började med att säga att jag är sämst .. ska kolla
 
Du kan behöva fylla på vatten i systemet om trycket är för lågt
 
T Tompafix skrev:
Är du säker på att det är sista elementet? Beror på hur slingan är dragen.
Det är konverterat så det är nydraget .. dom 2 sista rummen sitter det ett T till 2 rum ett är kallt ett är varmt
 
Nix ingen klocka förutom golvvärmen..

Kan jag se det i meny för nibe f1255?
 
Ta några bilder runt värmepumpen så kanske vi kan hjälpa till att hitta den. Mätaren borde sitta i närheten av expansionskärlet, en röd rund burk.
 
Trodde den enbart var till golvvärmen 25liter
Den hade 1.2-1.3 b
 
Papphammar666 Papphammar666 skrev:
Trodde den enbart var till golvvärmen 25liter
Den hade 1.2-1.3 b
Det är tillräckligt. Undrar om ena elementet är kopplat fel kanske. Kolla om rören är sitter lika på de två sista elementen
 
  • Gilla
Papphammar666
  • Laddar…
Att det varmaste röret sitter på samma sida
 