Vi fick strömavbrott för ett tag sen, när elen kom tillbaka så hade dem lysrören som sitter i kökstaket slutat funka. Passade på att byta dessa till energivänligare LED version + nya glimmtändare (single).

Problemet är att med nya tändare samt lysrör så funkar det inte heller, har två frågor?

  • Kan det vara drivhuset eller säkerhetskondensatorn som gett upp? (har dessvärre inget 9v batteri hemma till min multimeter för att testa).
  • Behöver jag ens ett drivhus?
Öppet ljusarmatur med LED-rör och glimmtändare installerade mot en vit vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En bild på ett L36A-T lysrörs glimmtändare monterad i ett vitt kökstak, märkt Helvar och Finland.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
LED lysrör kräver parallellkoppling, dina lysrör är seriekopplade så du måste tråda om lite i armaturen för att få det att fungera!

tpNxMWz
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
M Mohojo skrev:
LED lysrör kräver parallellkoppling, dina lysrör är seriekopplade så du måste tråda om lite i armaturen för att få det att fungera!

[bild]
Åh tack! Skickar tillbaks dessa lampor och beställer istället följande, som jag förstår det rätt så kan de drivas utan ballast/drivdon, får parallelkoppla dem när dem kommer hem: https://www.lampornu.se/osram-subst...60cm-varm-vit-incl-led-starter-ersaettare-18w

Behöver man fortfarande använda glimmtändare om man driver dem direkt (utan ballast/drivdon)?
 
  • Gilla
Mohojo
  • Laddar…
Det är inte fel på LED rören, det är din armatur som måste kopplas om. Kvittar nog hur många du än provar.

Här ser du skillnaden mellan en traditionell 2x18 W seriekopplad lysrörsarmatur och modifieringen för att köra med LED rör.

https://ibb.co/tpNxMWz

Protte
 
  • Gilla
Mohojo
  • Laddar…
A aabbcc skrev:
Åh tack! Skickar tillbaks dessa lampor och beställer istället följande, som jag förstår det rätt så kan de drivas utan ballast/drivdon, får parallelkoppla dem när dem kommer hem: [länk]

Behöver man fortfarande använda glimmtändare om man driver dem direkt (utan ballast/drivdon)?
Du får ofta med en LED starter som ersätter glimtändaren när du köper LED lysrör. LED startern är en säkring som kortsluter hållaren där glimtändaren satt. Du behöver inte använda LED startern om du inte vill. Jag tror att alla nya LED lysrör som säljs kan kopplas in såhär https://ibb.co/Kbm9Qfh det lär finnas ett kopplingsschema i förpackningen eller på rören. Det fanns innan några LED lysrör som elsäkerhetsverket förbjöd, vet inte om det säljs fortfarande.
 
Med den kopplingen MÅSTE säger MÅSTE man veta vilken ände som ska sitta mot spänningsmatningen. Vänder man fel så är det pangkortis.
Förbudet gällde då man matade i var ände och hade man då satt i ena änden på röret mot fassidan så fick man sig en kyss av andra änden om man satte dit fingrarna.

Med den koppling jag postade så behöver man inte tänka när man (nästa ägare) sätter i ett nytt rör
Protte
 
  • Gilla
Mohojo
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Det är inte fel på LED rören, det är din armatur som måste kopplas om. Kvittar nog hur många du än provar.

Här ser du skillnaden mellan en traditionell 2x18 W seriekopplad lysrörsarmatur och modifieringen för att köra med LED rör.

[länk]

Protte
Stort tack, enligt lampornu.se var man tvungen att använda elektromagnetiska/konventionella driftdon för Philips Ledtube EM...kollade philips hemsida efter du nämnda ovan och du har så rätt. Tråkigt att lampornu.se sitter på fel info...I vilket fall så blev 4000k lite väl blått ljus i köket så behöver ändå byta till något varmare.

M Mohojo skrev:
Du får ofta med en LED starter som ersätter glimtändaren när du köper LED lysrör. LED startern är en säkring som kortsluter hållaren där glimtändaren satt. Du behöver inte använda LED startern om du inte vill. Jag tror att alla nya LED lysrör som säljs kan kopplas in såhär [länk] det lär finnas ett kopplingsschema i förpackningen eller på rören. Det fanns innan några LED lysrör som elsäkerhetsverket förbjöd, vet inte om det säljs fortfarande.
Tack för bra förklaring! Det var också enligt din koppling jag hade tänkt att koppla rören enligt prototypens senaste inlägg känns den kopplingen betydligt säkrare.

prototypen prototypen skrev:
Med den kopplingen MÅSTE säger MÅSTE man veta vilken ände som ska sitta mot spänningsmatningen. Vänder man fel så är det pangkortis.
Förbudet gällde då man matade i var ände och hade man då satt i ena änden på röret mot fassidan så fick man sig en kyss av andra änden om man satte dit fingrarna.

Med den koppling jag postade så behöver man inte tänka när man (nästa ägare) sätter i ett nytt rör
Protte
Tack för kopplingsschema, jag följer detta istället då jag inte vill riskera att vare sig jag eller nästa ägare får sig en kyss.
 
A aabbcc skrev:
Stort tack, enligt lampornu.se var man tvungen att använda elektromagnetiska/konventionella driftdon för Philips Ledtube EM...kollade philips hemsida efter du nämnda ovan och du har så rätt. Tråkigt att lampornu.se sitter på fel info...I vilket fall så blev 4000k lite väl blått ljus i köket så behöver ändå byta till något varmare.



Tack för bra förklaring! Det var också enligt din koppling jag hade tänkt att koppla rören enligt prototypens senaste inlägg känns den kopplingen betydligt säkrare.



Tack för kopplingsschema, jag följer detta istället då jag inte vill riskera att vare sig jag eller nästa ägare får sig en kyss.

Skriv också i armaturen att det sitter ledlysrör i och är omkopplat så inte nästa ägare sätter i vanliga lysrör av misstag.
 
Produkter som diskuteras i tråden