Efter en lång dag ute i kylan såg jag fram emot en varm dusch. Besviken blev jag när vattnet endast var ljummet...

Ner i källaren och ser att värmepumpen (äldre Nibe fighter jordvärme) har ett felmeddelande ”LP-larm”. Samtidigt ser jag att tryckmätaren på expansionskärlet är i botten. Efter att ha läst mig till hur man gör här på forumet kontrollerar jag kärlet genom att trycka på luftventilen i botten. Ut kommer vatten och det ska tydligen betyda att blåsan i kärlet är trasigt och att det förmodligen är därför jag är utan tryck.

Det finns många trådar inom ämnet och jag har läst och blivit klokare men skulle behöva hjälp utefter just mina förutsättningar.

Planen nu efter en guide i en annan tråd:

1. Bryta strömmen till pumpen så att jag är säker på att cirkulationspumpen stannar
2. Stänga nått mer? Släppa ut tryck genom någon övertrycksventil? Är det verkligen nått tryck nu? Här känner jag mig lite vilse.
3. Lossa det gamla expansionskärlet. Bara ta tag i hela kroppen och snurra eller?
4. Be en medhjälpare hålla en tumme mot röret?
5. Skruva dit ett nytt. Vilket som helst i samma storlek? Lin och locherpasta nödvändigt? Sen är det också det där med förtryck. Om jag köper ett kärl med förtryck på 0.5 bar behöver jag justera det då?
6. Fylla på systemet till ca 1 bar
7. Lufta element

Som ni märker är jag lite osäker i momenten. Jag skulle vara mycket tacksam om någon kunde förklara lite mer i detalj så en VVS-rookie förstår!

Bilder bifogas:
 
  • Nollat tryck på en AKA VVS-mätare kopplad till ett rörsystem, indikerande möjligt fel på expansionskärlet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem i källare med röda expansionskärl, rör och tryckmätare som visar lågt tryck.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Men nu har du ju två olika problem
1 en värmepump som larmar på lågtryckspressostaten
2 ett trasigt expansionskärl

Dom hänger inte ihop på något vis
Men expansionskärlet byter du enklast genom att slå av VP och stänga ventiler till värmesystemet och skruva dit ett nytt av samma storlek som det trasiga. Lin och pasta eller gängtejp, båda fungerar.
Att VP bryter på lågtryck är en annan sak, har du kollat/rengjort filtret på brinekretsen?
 
Tack för svar GoC!

Okej, jag tog för givet att de hängde ihop? Vilken slump att det hände samma eftermiddag. Är du helt säker på att de inte kan hänga ihop?

Expansionskärlet:

Kam du utveckla det där med att stänga alla ventiler till värmesystemet?

Värmepumpen:

Jag har inte gjort några andra åtgärder. Hur rengör jag detta filter? Jag ska söka efter en manual också
 
Redigerat:
T
Va är det för någon Värmepump du har? :thinking:
 
Ja det kan ju vara bra att veta
T Tobias Knutsson skrev:
Va är det för någon Värmepump du har? :thinking:
Väldigt relevant fråga. Det är en Nibe fighter 1210 men precis fyllt 20 år
 
A Amrich skrev:
Okej, jag tog för givet att de hängde ihop? Vilken slump att det hände samma eftermiddag.
Luften i blåsan kan ju ha läckt ut för en månad eller ett halvår sedan. Det brukar inte ge något akut problem, utan resultera i att det försvinner lite vatten då och då via säkerhetsventilen. Sen märker man problemet när det har försvunnit så mycket vatten att cirkulationen påverkas.
 
Jag förstår! Expansionskärlet sitter i källaren och jag hade värme på elementen på övervåningen igår morse och nu är det helt trycklöst så jag trodde därför att det gått väldigt fort.

Jag har lyckats sätta pumpen i nått elpatronsläge nu tror jag.

Då har jag två problem alltså. Förslag på hur jag går vidare med felsökning kring LP-larmet?

Jag läser att det finns något filter att kontrollera som jag tror är det jag ringat in på bilden?

Ska jag stänga av ventilen bredvid (blått handtag) och sen lossa stora muttern? Är det bara skruva åt den sen eller måste man på med lin eller tejp?
 
  • Rörledningar i källare med ett rörmokarfilter markerat med rött, en avstängningsventil med blått handtag.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
  • Gilla
J_Sand
  • Laddar…
LP-larm kommer vanligtvis när det är dålig cirkulation i markslingan (kan även bero på fel i kylkretsen, men markslingan är lättare att felsöka). Så en bra början är att kolla eventuellt smutsfilter, att det finns brinevätska och att cirkulationspumpen går. Vad har du för temperatur på inkommande respektive utgående brine?
 
  • Gilla
CarVal
  • Laddar…
A Amrich skrev:
Ska jag stänga av ventilen bredvid (blått handtag) och sen lossa stora muttern? Är det bara skruva åt den sen eller måste man på med lin eller tejp?
Ja, det där ser ut som en filterball. Vrid av på ventilen och lossa den stora muttern så sitter filtret innanför. För att få ut själva filterkorgen behöver man en låsringstång och muttern är bara att skruva tillbaks efteråt (Ventilen i filtret stänger passagen mot muttern, så det kan inte läcka ut nåt där sen).

Filterball ventil uppdelad för att visa interna komponenter inklusive filterkorgen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

https://www.jomarvalve.com/feature/filterball.html
 
Jag ska kolla filtret direkt!

Om brinevätskan är det som finns i behållaren ovan min bild så är den fylld till hälften.

Är det dessa värden du menar? Pumpen har varit avslagen inatt och står nu i EP-läge om det påverkar något.
 
  • Display på värmepump med temperaturvärden 17°C och 15°C, och fyra gröna indikatorlampor aktiva.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag förstår inte riktigt hur jag ska komma åt låsringen från mutterhållet om jag tittar på din bild. Det kanske ger sig när jag öppnat. Ska se om jag kan hitta en låsringstång först.
 
T
Är maskinen igång någon längre tid om/när kompressorn startar innan den larmar?


A Amrich skrev:
Ja det kan ju vara bra att veta


Väldigt relevant fråga. Det är en Nibe fighter 1210 men precis fyllt 20 år
 
T Tobias Knutsson skrev:
Är maskinen igång någon längre tid om/när kompressorn startar innan den larmar?
Nej, larmet kommer konsekvent omedelbart efter omstart.
 
I väntan på en låsringstång för att kontrollera filtret fortsätter jag att felsöka.

Är cirkulationspumpen ett bra nästa steg? Jag hittar två stycken. En är varm och en är kall enligt bilden nedan.
 
  • Inblick i ett teknikskåp som visar en varm och en kall cirkulationspump och rörkopplingar, i ett byggprojekt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
T
Kommer LP-larmet direkt så kan det vara läge att ringa dit en servicetekninker som fortsätter felsökningen :thinking:



A Amrich skrev:
Nej, larmet kommer konsekvent omedelbart efter omstart.
 