Jag hittar lite i "Värmeboken" av Axelsson/Andrén från 2000 om dimensionering av värmepumpar som kanske kan vara till hjälp:
"Värmepumpar ska inte effektmässigt överdimensioneras eftersom investeringskostnaden i så fall blir omotiverat hög. /.../ Bäst ekonomi får man om värmepumpen dimensioneras till cirka 50 procent av husets maximala effektbehov. En jord-, berg- eller sjövärmepump klarar då ungefär 90 procent av det årliga värmebehovet. Resterande värmebehov täcks av en elpatron.
Man kan schablonmässigt uppskatta effekbehovet i en befintlig villa genom att utgå från boytan. I ett gammalt hus tar man boytan gånger 60 Watt per kvadratmeter. I nyare, bättre isolerade hus använder man 45 Watt per kvadratmeter. /.../
Man kan också använda sig av oljeförbrukning och/eller elförbrukningen för att uppskatta effektbehovet. /.../
Förbrukar man 20 000 kWh el för värme och varmvatten är effektbehovet ungefär 8 kW och värmepumpen behöver vara på 4 kW."