Hjärtligt tack
Resumé:
PSA + elmätare för fläkten är monterade i Hager IP30 höjd:18 cm bredd: 11 cm
Kopplingsuret tänker jag montera bredvid den befintliga kapslingen i en Hager med samma mått, 3 moduler.
https://www.elgrossisten.se/elcentr...elcentral/normkapsling-mini-gamma-hager-ip30/
Det kan ju då bli ett "gemensamt "utrymme för PSA, Elmätare och Kopplingsuret.

Jag har fastnat för uret Theben kopplingsur SUL181D 1-kanal analogt
https://www.elgrossisten.se/elmater...a/theben-kopplingsur-sul181d-1-kanal-analogt/
Det har en gångreserv på några dygn.

Problem:
Theben har anslutningar nertill på uret. Det innebär att den befintliga nollan - kabeln från fläkten ovan är lite för kort för att nå ner till Nollan-anslutningen på Theben.

Men ............
Då kanske det då är OK att skarva den korta nollan från fläkten så att det går att koppla den i Nollan längst till höger på Theben - uret . Skarven kommer troligen att "ligga" i den nya kapslingen.
Det vore ju finfint.
Fråga:
Befintlig lite kort Nolla-kabel är troligen en 1-ledare.
Går det bra att skarva med flertrådig kabel eller skall skarvbiten också vara 1-ledare ?
Vad skall jag använda för skarv ? Går det bra med vanlig skarvhylas typ:
https://www.elgrossisten.se/kabel/kabel-tillbehor/skarvhylsa-isolerad/
Det finns något, som kallas ubåt ?

Många hälsningar
Axelman
 
Koppla/skarva med en Wago typ 221 inne i kapslingen så spelar det ingen roll vilken typ av tråd du har, dom klarar allt från enkardeliga till extra extra rikkardeliga. Undvik presshylsor i möjligaste mån.
 
E elmont skrev:
Fas på L samt bygel från L till 2
Nolla på N samt vidare till fläkt
Fas från 1 till fläkt
Hej igen
Kopplingsuret inhandlat.
Jag fick en Manual från Theben med skiss över anslutningarna, bild 2 sid 3.. BIFOGAS
Det ser lite annorlunda ut än din guide:
Fas på L samt bygel från L till 2
Nolla på N samt vidare till fläkt
Fas från 1 till fläkt

Så jag blir lite osäker, men jag antar att dina uppgifter är riktiga, så det får bli så

Hälsningar
SW
 
  • Gilla
elmont
  • Laddar…
Ytterligare en liten fråga.

Först hade vi bara PSA`n.
Fasen gick direkt till Fläkten på vinden.
Nollan gick till en liten plint och sedan vidare därifrån till fläkten
GROVA BLÅ LINJER

Det skulle var enklast att nu koppla också NOLLORNA TILL / FRÅN lilla elmätaren och klockbrytaren till lilla plinten.
STRECKAD BLÅ LINJE


Är det ok ? Skall väl inte vålla någon oklarhet. Enheterna sitter ju bredvid varandra, så man kan ju enkelt se hur det är kopplat.

Trevlig helg
Axelman
 
Nytt igen
Så här får det bli om det bedöms vara OK se bifogat
Tunnare linjer = nytt
/a
 
Och vart har du jorden? Och om trådarna ligger i samma "skal" mellan apparatena så är det väl bra.
 
Grön gula JORDEN:
Kommer från GRÖN liten plint.
Till plinten kommer grov grön gul jord från CENTRALEN.
Till plinten är blå grov kabel ansluten och den går till Nolla in på PSA.
Från plinten går också jord till Vinden / fläkten.
Se bilder
Det kallas visst "PEN" ???

Och om trådarna ligger i samma "skal" mellan apparatena så är det väl bra.
Fattar jag inte vad du menar med det.

Hoppas att det är OK
Tack så länge
/A
 
  • Elcentral med överspänningsskydd, grön gul jordtråd ansluten till plint och blå nollkabel kopplad till PSA.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elcentral med grön/gul jordkabel ansluten till grön plint och blå kabel till PSA's nollplint.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
På skissen går trådarna snett över bilden och man kan inte veta om trådarna ligger under samma "skal" dvs i samma kabel/rör/slang hela vägen mellan apparaterna eller om någon tråd tar en annan väg.
I övrigt har jag inget att invända.
 
Gammal Hager och nya är monterade kloss bredvid varandra.
Ett par tåtar går ju från Gammal till Ny Hager.
Ingen går dock i det fria .
OK ?
A
 
Hej
Det hela monterat och fungerar i
LÄGE NOLL (0) Ingen förbrukning
och
LÄGE ETT (1) Fläkten snurrar och förbrukningen syns på lilla elmätaren

I LÄGE KLOCKA Så funkar det dock inte. Fläkten stilla. ( inga blå piggar intryckta )

Du kanske har något tips ?
Inget problem med byglingen L till 2:an ?

Hälsningar
A
 
Du måste ställa in tiden som fläkten ska gå med "piggarna" och även välja symbolen för ur. Kontakten är växlande och beroende på hur den är kopplad ska "piggarna" endera vara ute eller inne för att du ska få kontakt över brytaren.
 
Symbolen nere till vänster är i mittläget = klockläget
Piggarna är intryckta från 22 till 07.

Jag får väl prova med alla piggarna inne och sedan alla piggarna ute.
Lite skumt tycker jag
A
 
Kollade just nu
Jag hade tryckt in blå piggarna så att fläkten skulle var avstängd mellan 2200 - 0700.
Vid koll just nu , 2215, så funkade det så att fläkten snurrad för fullt.
Så det blir att programmera om.
PIGGGARNA / BLÅ IN MELLAN 0700 - 2200 SÅ KOMMER FLÄKTEN PÅ VINDEN ATT SNURRA PÅ.
OCH VILA MELLAN 2200 - 0700
VI FÅR VÄL HOPPAS ATT DET STÄMMER VID EFTERKOLL I MORGON MÅNDAG

Tack så länge MONTY, Du är en Klippa.
Tacksam
a
 
Det var förhastat .
Jag har fått veta att blå ryttarna skall vara intryckta mellan 07 08 09 10 osv upp till och med 22.
Då skall "strömmen " vara påkopplad dagtid ( 7 - 22 ) i klockläget
På natten 22 - 07 är strömmen nedkopplad i klockläget.
Jag har testat detta nu vid 10-tiden, blå ryttare intryckta, men likt förbaskat så funkar det inte i klockläget = ingen fläkt.
Om jag kopplar över nedre vänstra till 1 ( ett) så startar fläkten.

Vad göra ?
/a
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.