Frugan och jag var och tittade på ett hus igår, en enplansvilla med källare från tidigt 80-tal på ca 90+90 m2. I källaren står en vedpanna, Euronom Variant, och en elpanna. Nuvarande ägare har inte använt vedpannan på några år men en sotare har gjort en överlåtelsebesiktning och gett pannan grönt ljus. Dock noterade han att det saknas ackumulatortank, något jag trodde var standard på vedpannor?
Om vi skulle köpa huset går det att montera dit en ack-tank utan att behöva sälja sin njure?
Är det möjligt att bygga om till pelletsmatning och är det värt det?
Om vi skulle köpa huset går det att montera dit en ack-tank utan att behöva sälja sin njure?
Är det möjligt att bygga om till pelletsmatning och är det värt det?
Hejsan
till att börja med hur stor effekt har pannan, vilken längd på ved och hur mycket ved får du in,..
monterar du en acktank låt säga 500 liter och det är kort ved 38cm och litet vedinkast. så kommer du få bo där nere för att få upp temperaturen...
ja skulle hellre rekomendera dig då att köra pellets,, men vore intressant att få lite mer info om pannan...
mvh patrik
till att börja med hur stor effekt har pannan, vilken längd på ved och hur mycket ved får du in,..
monterar du en acktank låt säga 500 liter och det är kort ved 38cm och litet vedinkast. så kommer du få bo där nere för att få upp temperaturen...
ja skulle hellre rekomendera dig då att köra pellets,, men vore intressant att få lite mer info om pannan...
mvh patrik
Modellen "variant" antyder att det är en kombinerad olje- och kokspanna i likhet med Parca och CTC265. Då är den inte alls lämplig för kontinuerlig vedeldning. Som pelletspanna med ved som reserv om strömmen försvinner kan den vara bra. Hur många liter vatten går det i den? Har den inbyggd varmvattenberedning? Finns det shuntventil? Titta på pannans typskylt.
Pelletsbrännare är billiga och köper man en begagnad kan det bli en bra lösning.
Finns det plats för en luftvärmepump på nedre plan kan du nog halvera uppvärmningskostnden direkt.
Be att få se nätägarens räkning för elöverföringen (vanligtvis Vattenfall) så ser du kanske hur stor den årliga elförbrukningen är.
Kan det vara den här pannan?https://www.byggahus.se/forum/threads/fragor-om-gammal-vaermepanna-ifoe-euronom.204964/
Pelletsbrännare är billiga och köper man en begagnad kan det bli en bra lösning.
Finns det plats för en luftvärmepump på nedre plan kan du nog halvera uppvärmningskostnden direkt.
Be att få se nätägarens räkning för elöverföringen (vanligtvis Vattenfall) så ser du kanske hur stor den årliga elförbrukningen är.
Kan det vara den här pannan?https://www.byggahus.se/forum/threads/fragor-om-gammal-vaermepanna-ifoe-euronom.204964/
Redigerat:
Hur gammal är pannan?
Hur bekvämt vill du ha det...
låt säga du gör av med 4 pall pellets per år = 10000 ca
du kör den anläggningen 4 år = 40.000
pannan pajar du måste köpa nytt ? vad väljer du då,.. borra fortsätta med pellets.....
du har då lagt ut 40 el 50 000 som du hade direkt kunnat lagt på bergvärme,...
låt säga du gör av med 4 pall pellets per år = 10000 ca
du kör den anläggningen 4 år = 40.000
pannan pajar du måste köpa nytt ? vad väljer du då,.. borra fortsätta med pellets.....
du har då lagt ut 40 el 50 000 som du hade direkt kunnat lagt på bergvärme,...
Ingen aning, tittade inte speciellt noga men skulle tro att det är max 40 cm vedlängd.P Paja79 skrev:Hejsan
till att börja med hur stor effekt har pannan, vilken längd på ved och hur mycket ved får du in,..
monterar du en acktank låt säga 500 liter och det är kort ved 38cm och litet vedinkast. så kommer du få bo där nere för att få upp temperaturen...
ja skulle hellre rekomendera dig då att köra pellets,, men vore intressant att få lite mer info om pannan...
mvh patrik
Det har aldrig funnits oljetank i huset (byggt 1981) och de ursprungliga ägarna eldade med ved i många år. De sista åren har man dock enbart använt elpannan.G Granström2 skrev:Modellen "variant" antyder att det är en kombinerad olje- och kokspanna i likhet med Parca och CTC265. Då är den inte alls lämplig för kontinuerlig vedeldning. Som pelletspanna med ved som reserv om strömmen försvinner kan den vara bra. Hur många liter vatten går det i den? Har den inbyggd varmvattenberedning? Finns det shuntventil? Titta på pannans typskylt.
Pelletsbrännare är billiga och köper man en begagnad kan det bli en bra lösning.
Finns det plats för en luftvärmepump på nedre plan kan du nog halvera uppvärmningskostnden direkt.
Be att få se nätägarens räkning för elöverföringen (vanligtvis Vattenfall) så ser du kanske hur stor den årliga elförbrukningen är.
Kan det vara den här pannan?[länk]
Värmepump är bekvämt och effektivt men frågan är hur det blir med fukt och dränering på längre sikt när förbränningsvärmen försvinner helt. Enligt energideklarationen har de haft en elförbrukning på ca 12500 kWh det senaste året och ca 2/3 har gått till uppvärmning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
1981S skogstomten skrev:
Som ovan, är det verkligen att rekommendera? Har läst många mardrömshistorier om källare där fukten kommit krypande ett par år efter att man tagit bort förbränningspannan och satt in berg- eller luftvärmepump istället.P Paja79 skrev:
Åter igen har du ett dränerat hus så kommer inte fukten in,.. vilken ventilation har du,..
ja eldar ved och med en modern vedpanna med acktankar så blir det inte varmt i källaren,,, den brinner 3 timmar sen har ja 90 grader i tankarna... sen när det slocknat blir det svalare i rummet,,,
det är en överdrift att du ska med en modern ved anläggning ha varmt i hela källaren,...
hur många liter vatten har du i pannan...
kolla fukten nu när dom inte har eldat ved på några år,... luktar det,...
ja eldar ved och med en modern vedpanna med acktankar så blir det inte varmt i källaren,,, den brinner 3 timmar sen har ja 90 grader i tankarna... sen när det slocknat blir det svalare i rummet,,,
det är en överdrift att du ska med en modern ved anläggning ha varmt i hela källaren,...
hur många liter vatten har du i pannan...
kolla fukten nu när dom inte har eldat ved på några år,... luktar det,...
Mardrömshistorierna kommer nog från dem som inrett bostadsrum i källaren. Ett värmeelement och en billig avfuktare får ned fukthalten i källaren på vintern. Sommaren är det största risken för fukt i källaren och då står väl normala människor inte och gnider med vedsågen så grannarna skrattar.
Pannan går säkert bra att elda pellets i. Den översta luckan leder nog in till en massa horisontella tuber som måste rensas från flygaska. Stående tuber klarar sig längre.
Bergvärme är bra men de flesta har lån och då får man betala ränta för bergvärmen också.
Pannan går säkert bra att elda pellets i. Den översta luckan leder nog in till en massa horisontella tuber som måste rensas från flygaska. Stående tuber klarar sig längre.
Bergvärme är bra men de flesta har lån och då får man betala ränta för bergvärmen också.
Nja, plats finns nog men just nu verkar säljarna inte speciellt intresserade av att sälja så det blir nog inget. De har fått tag i en mäklare som värderar huset lite väl högt i vårt tycke så vi kommer inte gå vidare.
Tack ändå för all information.
Tack ändå för all information.
Liknande trådar
-
vedpanna ack-tankar: för låg temp i tank innan expansonskärl löser ut
Ved, Pellets, Flis -
Vedpanna koblet till oljepanna och Akkutank
Värme allmänt -
Magnetitfilter, 30-talets elementslingor, vedpanna och 1m3 ackutank.
Värme allmänt -
Docka vedpanna och ack-tank till bef värmepump
Värme allmänt -
Effekt på vedpanna och storlekar på ack-tanklar?
Värme allmänt