1 121 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Billig bygglampa flimmer
Hej!
Har en fundering.
Är mitt uppe i en renovering där vi för tillfället spacklar och målar med bygglampa. (Den billigaste från jula hehe) men det är ändå led!!
Elektriker har varit här och dragit ström till belysning, diskmaskin,ugn,spis osv.
Allt fungerar kanon.
Vi reflekterar bara över att denna billiga arbetslampa "flimrar" en liten stund när vi startar diskmaskin eller värmer ugnen (inte kört dom samtidigt).
Jag vet att dom inte ligger på samma fas då elektrikern sa att både ugnen och diskmaskin skulle ha separata faser.
Förövrigt så är all annan beslysning flimmerfri vid både spis och diskning.
Detta är ju då såklart inget problem i praktiken då bygglampan snart åker ut men är ändå intresserad av om det kan vara något att ta upp med elektrikern? Är det kanske spänningsfall som endast påverkar denna avsevärt billiga lampa?
Har en fundering.
Är mitt uppe i en renovering där vi för tillfället spacklar och målar med bygglampa. (Den billigaste från jula hehe) men det är ändå led!!
Elektriker har varit här och dragit ström till belysning, diskmaskin,ugn,spis osv.
Allt fungerar kanon.
Vi reflekterar bara över att denna billiga arbetslampa "flimrar" en liten stund när vi startar diskmaskin eller värmer ugnen (inte kört dom samtidigt).
Jag vet att dom inte ligger på samma fas då elektrikern sa att både ugnen och diskmaskin skulle ha separata faser.
Förövrigt så är all annan beslysning flimmerfri vid både spis och diskning.
Detta är ju då såklart inget problem i praktiken då bygglampan snart åker ut men är ändå intresserad av om det kan vara något att ta upp med elektrikern? Är det kanske spänningsfall som endast påverkar denna avsevärt billiga lampa?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 359 inlägg
Det börjar bli vanligt med frågor kring diverse störningar kring LED-lampor. Det är osannolikt att ugn och DM båda skulle avge en högfrekvent störning som påverkar denna lampa, utan det handlar i så fall om spänningsfall. Moderna LED brukar tåla en stort omfång på matningsspänningen. Det bör stå på märkskylten. Så det kan man kolla upp i anläggningen är just att mäta ifall spänningsfallet är rimligt. Ugnen kan lätt sänka spänningen till 200-210 V utan att man kan klaga så mycket på det.
Men, bruxet säger nog ingenting om flimmer... Det kan helt enkelt handla om en dålig konstruktion då flimmer och LED alltid har gått hand i hand, det är bara en fråga om vad ögat uppfattar. Se Dessa dåliga LED-Lampor (hemsida)
Men, bruxet säger nog ingenting om flimmer... Det kan helt enkelt handla om en dålig konstruktion då flimmer och LED alltid har gått hand i hand, det är bara en fråga om vad ögat uppfattar. Se Dessa dåliga LED-Lampor (hemsida)
Hej Bo!Bo.Siltberg skrev:Det börjar bli vanligt med frågor kring diverse störningar kring LED-lampor. Det är osannolikt att ugn och DM båda skulle avge en högfrekvent störning som påverkar denna lampa, utan det handlar i så fall om spänningsfall. Moderna LED brukar tåla en stort omfång på matningsspänningen. Det bör stå på märkskylten. Så det kan man kolla upp i anläggningen är just att mäta ifall spänningsfallet är rimligt. Ugnen kan lätt sänka spänningen till 200-210 V utan att man kan klaga så mycket på det.
Men, bruxet säger nog ingenting om flimmer... Det kan helt enkelt handla om en dålig konstruktion då flimmer och LED alltid har gått hand i hand, det är bara en fråga om vad ögat uppfattar. Se Dessa dåliga LED-Lampor (hemsida)
Ursäktar det sena svaret i denna tråd.
Anledningen var värre än det verkade. Hade jouren här en kväll för några helger sedan. Det var en utav huvudsäkringarna som hade bränt i botten. Den var dåligt dragen tydligen och det blev glappkontakt.
Några dagar efter fenomenet med lampan så började annat som gick på den huvudsäkringen blinka. Belastade jag den fasen med ugnen exempelvis så började det spraka ute vid huvudsäkringarna.
Nu är allt lungt, väntar bara på jourfakturan
Mvh