4 535 läst · 28 svar
5k läst
28 svar
FTX eller FVP i nybyggt vinterbonat sommarhus?
Den uppfattningen delar inte jag, åtminstone för normal-stora hus och det är även viktigt att garaget ventileras. Har man däremot en stuga på kanske ~80 kvm och senaste typen av frånluftsvärmepump på 5 kW så fungerar det nog inte så bra och är väldigt långt från det optimala. Då kan jag tänka mig att man behöver överventilera.
Fick ett tips om denna, vad tror ni?
https://www.nibe.se/assets/documents/25038/231449-5.pdf
https://www.nibe.se/assets/documents/25038/231449-5.pdf
Man får många funktioner i ett inkl. förvärmd tilluft med den. Tyvärr tror jag inte den räcker för att uppfylla BBR-kraven på energihushållning och installerad el-effekt i ett vanligt nybygge. Eftersom huset blir ganska stort gäller nog inte undantaget för mindre fritidshus. BBR-reglerna ändras också med ganska täta mellanrum. Om man bygger lågenergihus med extra isolering kanske det går. Annars behövs nog F750 med tilluftsmodul SAM40 för motsvarande funktioner till ett vanligt nybygge.
Ja, den som gav tipset sade också att storleken hade betydelse... Och att denna i broschyren nog var för liten. Tycker du jag ska föreslå denna typ fast i rätt storlek för hustillverkaren?J Josth skrev:Man får många funktioner i ett inkl. förvärmd tilluft med den. Tyvärr tror jag inte den räcker för att uppfylla BBR-kraven på energihushållning och installerad el-effekt i ett vanligt nybygge. Eftersom huset blir ganska stort gäller nog inte undantaget för mindre fritidshus. BBR-reglerna ändras också med ganska täta mellanrum. Om man bygger lågenergihus med extra isolering kanske det går. Annars behövs nog F750 med tilluftsmodul SAM40 för motsvarande funktioner till ett vanligt nybygge.
Ja om ni vill ha förvärmd tilluft så föreslå den och be hustillverkaren räkna på om energikraven uppfylls eller man måste välja ett kraftigare alternativ. Vad jag vet "straffar" man också energiberäkningen om man har uppvärmt garage genom att uppvärmningsenergin där ska räknas in i kalkylen men kvadrat-metrarna får i inte räknas med.
Är det fiffigare då att skriva förråd på ritningen så att ytan räknas in? Förråd med vanlig dörr samt garageport då.J Josth skrev:Ja om ni vill ha förvärmd tilluft så föreslå den och be hustillverkaren räkna på om energikraven uppfylls eller man måste välja ett kraftigare alternativ. Vad jag vet "straffar" man också energiberäkningen om man har uppvärmt garage genom att uppvärmningsenergin där ska räknas in i kalkylen men kvadrat-metrarna får i inte räknas med.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 717 inlägg
Man kan också låta bli att ha garaget "uppvärmt"
Beror på om man har vatten indraget i garaget/förrådet. Tror det är efter två år man ska redovisa vilken energi som gått åt till uppvärmningen. Kommer det att stå tomt emellanåt kan man ju dra ner värmen till t.ex. 15 grader och spara en del energi.
Mamma bestämde sig i veckan för att satsa på att bygga som ett permanentboende.
Via bekantas bekanta fick hon bra pris på att borra för bergvärme så det blir bergvärme, FTX och rejäl kamin.
Tack för era kloka kommentarer längs vägen!
Via bekantas bekanta fick hon bra pris på att borra för bergvärme så det blir bergvärme, FTX och rejäl kamin.
Tack för era kloka kommentarer längs vägen!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 717 inlägg
Kul att det blev effektivt!Åsa Lund skrev:
Hur stort blev huset?
Eldas det i kaminen?
Kan du få ut förbrukningsdata månadsvis för elen? (El/nätbolag har grafer om man loggar in)
Huset är 142 m2 plus 58 m2 garage/förråd.Johannes Carlsson skrev:
Bergvärme, golvvärme och FTX
Golvvärmen är ställd på att eftersträva 16 grader
FTX är ställd till att eftersträva 18 grader och eftervärmningsbatteriet (el) är avstängt.
Under februari månad hölls huset på 16 grader och ingen var här under hela månaden. Då drog huset 300 kWh.
När vi är här under uppvärmningssäsong eldar vi i kaminen och får 25 grader i vardagsrummet i ett nafs. Frånluften till FTX:en värmer resten av huset mycket effektivt. Vi kan läsa av förbrukningen i bergvärmepumpen och ser att ingen el går åt för att tillverka värme, bara varmvatten.
Liknande trådar
-
Ftx ventilation i 70-tals hus (entréplan+källare) bra eller dåligt?
Ventilation -
FTX - bara frånluft i källaren eller inte ventilera källaren alls?
Ventilation -
FVP eller Luft/Vatten till nybyggd litet hus
Värme allmänt -
FTX: Ta uteluft från vinden - hiss eller diss?
Ventilation -
FTX+fjärrvärme eller FVP+solvärme
Värme allmänt