2 810 läst · 4 svar
3k läst
4 svar
Tryck i ledningar
Har läst på säkert vatten att vattenledningar efter installation ska provtryckas till 14,3 bar för att därefter sänkas till 7,5 bar. 14,3 låter väldigt högt jämfört med normaltrycket i vattenledningarna. Två frågor:
Finns det någon risk att man kanske till och med riskerar att förstöra någon armatur eller installation med 14,3 bar och att det ”räcker” med 7,5 bar?
Vår rörmokare har provtryckt på ”bara” 8 bar, måste han trycka upp till 14,3 eller kan vi vara trygga med 8?
Tacksam för snabbt svar!
Finns det någon risk att man kanske till och med riskerar att förstöra någon armatur eller installation med 14,3 bar och att det ”räcker” med 7,5 bar?
Vår rörmokare har provtryckt på ”bara” 8 bar, måste han trycka upp till 14,3 eller kan vi vara trygga med 8?
Tacksam för snabbt svar!
Säker vatten är inget lagkrav utan endast en överenskommelse inom branschen om hur man ska genomföra vvs-arbeten. Vanliga vattenledningar är i normala fall klassade för 10 bar men det är ytterst ovanligt att man har så höga tryck (max 6-7bar i kommunala vattenledningsnät, ofta lägre i enskilda anläggningar).C ColonelKurtz skrev:Har läst på säkert vatten att vattenledningar efter installation ska provtryckas till 14,3 bar för att därefter sänkas till 7,5 bar. 14,3 låter väldigt högt jämfört med normaltrycket i vattenledningarna. Två frågor:
Finns det någon risk att man kanske till och med riskerar att förstöra någon armatur eller installation med 14,3 bar och att det ”räcker” med 7,5 bar?
Vår rörmokare har provtryckt på ”bara” 8 bar, måste han trycka upp till 14,3 eller kan vi vara trygga med 8?
Tacksam för snabbt svar!
Däremot så ställer ofta försäkringsbolagen krav på att det ska vara utfört enligt Säker vatten. Det är inte alltid det går att genomföra enligt de rekommendationerna men då ska man skriva en notering i provtryckningsprotokollet om varför. Bland annar så ska befintliga installationer inte provtrycka med så högt tryck så säkerhetsventiler till vvb och liknande riskerar att lösa ut.
Tack för svar! Följer upp min tidigare fråga efter lite egna efterforskningar.
Säkert vatten säger provtryckning till 14,3 bar.
Vårt försäkringsbolag följer Boverkets regler. Boverkets regler säger att tappvatteninstallation ska klara ett statiskt vattentryck på 10 bar.
Vattentrycket i de kommunala ledningarna här är max 6 bar.
Räcker det baserat på informationen ovan att provtrycka till 10 bar? Känns onödigt att trycka med 14,3 bar...
Tänker dessutom installera en tryckregulator på invattnet till huset som extra säkerhet. Låter ovanstående ok eller hur skulle ni resonera?
Säkert vatten säger provtryckning till 14,3 bar.
Vårt försäkringsbolag följer Boverkets regler. Boverkets regler säger att tappvatteninstallation ska klara ett statiskt vattentryck på 10 bar.
Vattentrycket i de kommunala ledningarna här är max 6 bar.
Räcker det baserat på informationen ovan att provtrycka till 10 bar? Känns onödigt att trycka med 14,3 bar...
Tänker dessutom installera en tryckregulator på invattnet till huset som extra säkerhet. Låter ovanstående ok eller hur skulle ni resonera?
Så här säger säker vatten:
Tryck- och täthetskontroll av rörinstallationer kan utföras enligt anvisningar på säkervatten.se om inte leverantören anger annat i sin monteringsanvisning
Så börja med att kolla vad tillverkaren anger i sin monteringsanvisning. Det trumfar Säker vatten.
Tryck- och täthetskontroll av rörinstallationer kan utföras enligt anvisningar på säkervatten.se om inte leverantören anger annat i sin monteringsanvisning
Så börja med att kolla vad tillverkaren anger i sin monteringsanvisning. Det trumfar Säker vatten.