Vet att frågan vart uppe tidigare, dock var det ett tag sedan och med lite olika svar.
Jag ska på 40-80 cm djup ska lägga ner en vattenledning (PEM-slang) med värmekabel mellan stora huset och gästhuset. Jag kommer ha två avtappningar för att kunna tömma slangen när gästhuset ibland står tomt. Tanken är att köra PRK T-kors med kulventil för detta (om ingen annan har ett bättre förslag). Behöver jag även då använda stödhylsa enligt nedan eftersom slangen periodvis kommer värmas av värmekabeln?
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/32-isiflo-stodhylsa-pem-pn10.html
Jag ska på 40-80 cm djup ska lägga ner en vattenledning (PEM-slang) med värmekabel mellan stora huset och gästhuset. Jag kommer ha två avtappningar för att kunna tömma slangen när gästhuset ibland står tomt. Tanken är att köra PRK T-kors med kulventil för detta (om ingen annan har ett bättre förslag). Behöver jag även då använda stödhylsa enligt nedan eftersom slangen periodvis kommer värmas av värmekabeln?
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/32-isiflo-stodhylsa-pem-pn10.html
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 450 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 450 inlägg
Svaret är som inom all VVS:
Monteringsanvisningen skall alltid följas.
Både Uponor, Wavin och Pipelife (tre av dom största tillverkarna av PEM) listar deras varianter som PE80 & PE100. (PE80 är ett flexiblare material som används oftast i produkter på rulle)
Så svaret blir ja på din fråga, stödhylsa ska användas på PEM.
Det står även skrivet på vilken variant det är, se exempel på min bild nedan.
(Väldigt dåligt med bilder på detta!)
https://imihydronic.blob.core.windo...ert_System_Components/Low/PRK_instruction.pdf
Monteringsanvisningen skall alltid följas.
Både Uponor, Wavin och Pipelife (tre av dom största tillverkarna av PEM) listar deras varianter som PE80 & PE100. (PE80 är ett flexiblare material som används oftast i produkter på rulle)
Så svaret blir ja på din fråga, stödhylsa ska användas på PEM.
Det står även skrivet på vilken variant det är, se exempel på min bild nedan.
(Väldigt dåligt med bilder på detta!)
https://imihydronic.blob.core.windo...ert_System_Components/Low/PRK_instruction.pdf
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 450 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 450 inlägg
Jag kikade lite mer på din länk, ruskigt dyr stödhylsa!4488x3261 skrev:
Och det mer korrekta namnet är faktiskt kompensationshylsa.
Så självklart kör du med PRK:s stödhylsa oavsett värmekabel eller inte!
Här hittar du dom mycket billigare än i din länk:
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-420-kompensationshylsa-pn10-12-20/
https://www.vvsochbad.se/stodhylsa-420-32-479966
https://www.rorprodukter.se/rorochkopplingar/plastrorskopplingar/prk/prk-stodhylsa_ta420--2436903
4488x3261
Renoveringsnovis
· Stockholm
· 45 inlägg
4488x3261
Renoveringsnovis
- Stockholm
- 45 inlägg
Tack för tydligt och bra svar! Lär mig så mycket bra här.Krilleman skrev:Svaret är som inom all VVS:
Monteringsanvisningen skall alltid följas.
Både Uponor, Wavin och Pipelife (tre av dom största tillverkarna av PEM) listar deras varianter som PE80 & PE100. (PE80 är ett flexiblare material som används oftast i produkter på rulle)
Så svaret blir ja på din fråga, stödhylsa ska användas på PEM.
Det står även skrivet på vilken variant det är, se exempel på min bild nedan.
(Väldigt dåligt med bilder på detta!)