Har 3 stycken G4-uttag (halogen) i badrummet som verkar totalt ha havererat. Sätter jag in en lampa från ett annat ställe som fungerar (likadan inkoppling och lampor etc) så lyser den inte i något av de 3 uttagen. Mäter jag med en elpenna när strömmen är påslagen får jag utslag, men jag vet inte om det är trafon som den "detekterar" eller inte. Hur ska jag gå till väga för att felsöka och således lösa problemet? Vissa tillfällen har en eller flera lampor gått igång men då har de (av någon anledning?) släckts igen efter ett par minuter.
 
  • Havererat G4-uttag för halogenlampa med synlig reflektor och delvis mörk kant, monterad i brun yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En halogenlampa typ G4 ligger på en träyta framför en eltrafo, med fokus på lampans och trasiga uttagets problematik.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Leta reda på trafon och kolla hur anslutningarna är eller en trasig sådan, inte ovanligt med bränt på dom ställena , samt att det finns någon koppling mellan trafo och korset mellan 1:an och 2:an, dom ligger säkert paralellt, och allt släkt
 
Vad jag kan se så är det inget som ser bränt ut? Den ligger under någon form av klistrad plastskiva, men om jag måste komma åt transformatorn så får jag väl montera bort det och hitta något annat att klistra med.
 
  • Transformator med etikett "OUT PUT 11.5V" under en plastskiva med lösa kablar och trähölje i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Transformatorn monterad under en plastskiva, inga brännskador synliga, informationsetiketter visar specifikationer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Böj ut fötterna på lampan, så att de nästan inte passar. Pressa i sockeln, rucka lite tills det lyser, du har i dålig kontakt, supervanligt, g4 suger))
 
Hm, gjorde som du sa och då lös det i alla 3 uttagen! Men efter 2-3 minuter igång så slocknade alla igen och kommer inte igång igen. Kan det vara fel W på lamporna som gör att transformatorn dör? Står inget på lamporna vilket W de har. (Står max 10 W på en lapp.)
 
Du ska lämna lampan i uttaget när den börjat lysa, aldrig mer röra)

Din trafo klara min 10w- max60w belastning, finns inte g4 på mer än 20w så du kan inte överbelasta Men prova att sätta dit 3X10w , om trafon är kass kanske den ändå klarar det. Lamporna kostar ju typ 5 kr styck, kan vara värt att prova innan du byter trafo.
 
Tänkte det var lika bra att uppgradera till LED, så jag fixade en ny LED-trafo och kopplade in den (med LED-lampa givetvis). Det fungerar jättebra när jag har bara en lampanslutning, men när jag försöker seriekoppla så tänds inte lamporna alls. Kör med en WAGO 221-412 för att seriekoppla. Kollar med elpenna och den ger indikation på att det finns el? Det finns inget utmärkt på befintliga kablar vad som är plus/minus men har testat alla kombinationer. Eller ska man göra/använda någonting annat för att få igång alla (3) lamporna?
 

Bästa svaret

P Pretorian skrev:
Tänkte det var lika bra att uppgradera till LED, så jag fixade en ny LED-trafo och kopplade in den (med LED-lampa givetvis). Det fungerar jättebra när jag har bara en lampanslutning, men när jag försöker seriekoppla så tänds inte lamporna alls. Kör med en WAGO 221-412 för att seriekoppla. Kollar med elpenna och den ger indikation på att det finns el? Det finns inget utmärkt på befintliga kablar vad som är plus/minus men har testat alla kombinationer. Eller ska man göra/använda någonting annat för att få igång alla (3) lamporna?

Det ska inte seriekopplas om det är G4-LED du har köpt. De ska parallellkopplas.
Ta en bild på dina grejor och hur du har kopplat. En beröringsfri elpanna är i detta fall inget bra verktyg. Det behövs ett universalinstrument för att få korrekta mätvärde.
 
Testat lite mer nu... Stoppar jag in en annan LED-lampa (som faktiskt ska vara 20 W jämfört med de andra som är "2 W = 20 W") så börjar den "blinka". Seriekopplar jag endast 2 lampor där en är 2 W och en är 20 W, så lyser båda två. Seriekopplar jag en tredje börjar 20 W-lampan "blinka" och de andra är släckta. Trafon ska vara 50 W så det borde definitivt inte vara något problem där.
 
Parallellkopplade lamporna och nu fungerar allt fint!
 