Vi har köpt ett hus från -74 som behöver mycket kärlek och renovering. Kul!
Idag förväntas självdrag sköta ventilationen, men den är mycket begränsad i sin funktion. Uppvärmningen idag är luft-luft-vp (2 st) som kompletterar direktverkande el.
På sikt kommer vi byta till annan uppvärmning, troligtvis bergvärme, men i etapp 1 väntar vi med det. Mest pga ekonomin.
Vilken typ av mekanisk frånluft rekommenderar ni?
Självklart är det mest energismart att välja en variant där tilluften värms på väg in i bostaden, men samtidigt är den initiala kostnaden högre. Och i ett hus som troligtvis läcker en del minskar även verkningsgraden avsevärt enligt vissa.
Kan en första installation vara att nyttja befintliga kanaler i våtrum till en fläkt som suger luft på vinden, och skicka ut luften? Även komplettera med tilluftsventiler där det saknas, exvis sovrum, vardagsrum mm.
Är en sådan lösning tillräcklig för att förbättra dagens minimala ventilation? Bör vi även dra en kanal till köket och suga luft därifrån? Köksfläkten används ju endast sporadiskt.
Tusen frågor.
Tacksam för input.
Idag förväntas självdrag sköta ventilationen, men den är mycket begränsad i sin funktion. Uppvärmningen idag är luft-luft-vp (2 st) som kompletterar direktverkande el.
På sikt kommer vi byta till annan uppvärmning, troligtvis bergvärme, men i etapp 1 väntar vi med det. Mest pga ekonomin.
Vilken typ av mekanisk frånluft rekommenderar ni?
Självklart är det mest energismart att välja en variant där tilluften värms på väg in i bostaden, men samtidigt är den initiala kostnaden högre. Och i ett hus som troligtvis läcker en del minskar även verkningsgraden avsevärt enligt vissa.
Kan en första installation vara att nyttja befintliga kanaler i våtrum till en fläkt som suger luft på vinden, och skicka ut luften? Även komplettera med tilluftsventiler där det saknas, exvis sovrum, vardagsrum mm.
Är en sådan lösning tillräcklig för att förbättra dagens minimala ventilation? Bör vi även dra en kanal till köket och suga luft därifrån? Köksfläkten används ju endast sporadiskt.
Tusen frågor.
Tacksam för input.
En EC fläkt ska du ha, energieffektiv. Du bör säkerställa hur alla kanaler är dragna. Sätt fläkten på vinden och koppla på frånluftskanal som suger i våtrum/toa och kök. Du kan ha ett grundflöde i kökskanalen och forcerat vid matlagning.T Tärnvind skrev:Vi har köpt ett hus från -74 som behöver mycket kärlek och renovering. Kul!
Idag förväntas självdrag sköta ventilationen, men den är mycket begränsad i sin funktion. Uppvärmningen idag är luft-luft-vp (2 st) som kompletterar direktverkande el.
På sikt kommer vi byta till annan uppvärmning, troligtvis bergvärme, men i etapp 1 väntar vi med det. Mest pga ekonomin.
Vilken typ av mekanisk frånluft rekommenderar ni?
Självklart är det mest energismart att välja en variant där tilluften värms på väg in i bostaden, men samtidigt är den initiala kostnaden högre. Och i ett hus som troligtvis läcker en del minskar även verkningsgraden avsevärt enligt vissa.
Kan en första installation vara att nyttja befintliga kanaler i våtrum till en fläkt som suger luft på vinden, och skicka ut luften? Även komplettera med tilluftsventiler där det saknas, exvis sovrum, vardagsrum mm.
Är en sådan lösning tillräcklig för att förbättra dagens minimala ventilation? Bör vi även dra en kanal till köket och suga luft därifrån? Köksfläkten används ju endast sporadiskt.
Tusen frågor.
Tacksam för input.
Behöver inte dra en ny kanal.
Sen är troligen inte tilluftsventiler nödvändigt, sitter inte i fönstren idag?
mattias1jonsson skrev:En EC fläkt ska du ha, energieffektiv. Du bör säkerställa hur alla kanaler är dragna. Sätt fläkten på vinden och koppla på frånluftskanal som suger i våtrum/toa och kök. Du kan ha ett grundflöde i kökskanalen och forcerat vid matlagning.
Behöver inte dra en ny kanal.
Sen är troligen inte tilluftsventiler nödvändigt, sitter inte i fönstren idag?
Tack för återkoppling.mattias1jonsson skrev:
En EC-fläkt låter ju toppen. Menar du att jag kan låta köksfläktens kanal passera EC-fläkten? Alltså att det är ett konstant sug i den kanalen, som förstås ökar då vi använder fläkten vid matlagning?
Ja precis. Såvida det går att sammankoppla alla kanalerna på vinden. På köksskåpen kan man sedan med ett spjäll öppna för att forcera flödet när man lagar mat.T Tärnvind skrev:
Eller använda någon typ av Alliance funktion/fläkt så får du en fläkt också i köket som i sin tur ökar hastigheten på takfläkten. Har även funktionen att du kan köra forcerat på takfläkten när du har duschat etc.mattias1jonsson skrev:
Jag har exakt samma kåk, -74 DV el, samt LVP.T Tärnvind skrev:Vi har köpt ett hus från -74 som behöver mycket kärlek och renovering. Kul!
Idag förväntas självdrag sköta ventilationen, men den är mycket begränsad i sin funktion. Uppvärmningen idag är luft-luft-vp (2 st) som kompletterar direktverkande el.
På sikt kommer vi byta till annan uppvärmning, troligtvis bergvärme, men i etapp 1 väntar vi med det. Mest pga ekonomin.
Vilken typ av mekanisk frånluft rekommenderar ni?
Självklart är det mest energismart att välja en variant där tilluften värms på väg in i bostaden, men samtidigt är den initiala kostnaden högre. Och i ett hus som troligtvis läcker en del minskar även verkningsgraden avsevärt enligt vissa.
Kan en första installation vara att nyttja befintliga kanaler i våtrum till en fläkt som suger luft på vinden, och skicka ut luften? Även komplettera med tilluftsventiler där det saknas, exvis sovrum, vardagsrum mm.
Är en sådan lösning tillräcklig för att förbättra dagens minimala ventilation? Bör vi även dra en kanal till köket och suga luft därifrån? Köksfläkten används ju endast sporadiskt.
Tusen frågor.
Tacksam för input.
Jag monterade en systemair FSK fläkt. Ute på taket direkt ovanför där ventkanalerna kommer ut, i en samlingslåda.
Där utloppet från köket kommer ut i sida som en helt enskild kanal.
Jag märker väldigt stor skillnad. Inget kallras i badrum/tvättstuga, samt bättre inneklimat.
Efterhand hmjag byter ut fönster monterar jag spaltventiler i fönster för tilluft.
Fläkten har även en tyristor monterad inomhus för att kunna forcera ventilation vid behov
Snyggt gjort! Liknande lösning hade du kunnat ta patent på under byggbomen på 70-talet. Då problemet kan vara att oset kommer den väg som är lättast. Som i mitt fall ett badrum på övervåningen. Löstes när vi bytte takfläkt som flyttade mer luft mot originalet.
Får lite ideér på ett hus från 58 där kanalerna går ihop i en ventilerad takkupa.
Får lite ideér på ett hus från 58 där kanalerna går ihop i en ventilerad takkupa.
Redigerat:
S slurppe99 skrev:Snyggt gjort! Liknande lösning hade du kunnat ta patent på under byggbomen på 70-talet. Då problemet kan vara att oset kommer den väg som är lättast. Som i mitt fall ett badrum på övervåningen. Löstes när vi bytte takfläkt som flyttade mer luft mot originalet.
Får lite ideér på ett hus från 58 där kanalerna går ihop i en ventilerad takkupa.
Jag ska faktiskt inte ta åt mig äran, då det var en plåtis som gjorde arbetet.
Men huven och rören var redan på plats.
Så de tre rören från badrumen och groventre, kopplades ihop till ett som anslöts till fläkten.
Men är väldigt nöjd med lösningen ifall.