Jag har en ugn som har börjat strula och som efter 15-20 i drift släcker all el genom JFB.
Jag kollade inkopplingen till spisen och såg att kopplingen av nollan (sockerbit??) Har smält. Nu är den bytt mot Wago.
När jag mätte mellan faser så får jag
L1-L2 400V
L2-L3 400V
L1-L3 0V
Kollade sedan elcentralen och fick samma resultat när jag mätte JFB ock 3-pol automatsäkringen L1-L3 0V

Märkte till slut att huvudströmbrytaren matas med 3 trådar men endast två ut (2 är sammankopplade)

Elen installerades av en behörig elektriker för något år sen efter totalrenoveringen av lägenheten. Elektrikern anlitades av byggfirman som ren. lägenheten som nu gått i konkurs och jag kan inte reklamera..

Finns det någon anledning att göra så här?
Får det ens kopplas på det här sättet?
 
  • Smält elektrisk koppling med klar plast och exponerade trådar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektrisk elcentral med huvudströmbrytare, jordfelsbrytare och automatsäkringar, felaktig koppling.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Behöver bättre bilder, mera överskådligt.
Ser ut som två säkringar ligger utanför JFB.
Vad visar första bilden?

Protte
 
prototypen prototypen skrev:
Behöver bättre bilder, mera överskådligt.
Ser ut som två säkringar ligger utanför JFB.
Vad visar första bilden?

Protte
Första bilden ser ut som en dubbel-ubåt som har smält
 
Det stämmer att första bilden är en dubbel-ubåt

Lägger till mer överskådligt bild
 
  • Elcentral med öppet tak, kabelanslutningar, säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Om du mäter på inkommande på strömbrytaren. Vad får du för resultat då? Har du spänning på alla faser?
 
Ja det är spänning på alla faser inkommande. 230v nolla/jord-fas och 400v fas-fas mellan alla faser
 
L laufera skrev:
Finns det någon anledning att göra så här?
Får det ens kopplas på det här sättet?
Nej, absolut inte. Resultatet har du redan sett i form av den brända sockerbiten, överbelastning av nollan till häll/ugn.
Orsaken till felkopplingen på huvudbrytaren är högst oklar. Svårt att se att det är ett misstag utan det måste ha varit medvetet. Kanske pga något problem med L1 (längst till vänster) som tillfälligt behövde lösas.
L laufera skrev:
Elen installerades av en behörig elektriker för något år sen
Precis som i en granntråd just nu så säger detta med behörig elektriker tyvärr ingenting. Man vet inte om det är en kunnig, erfaren och behörig elinstallatör som gjort jobbet eller en nyexaminerad gymnasieelev (obehörig elektriker).

Om firman finns kvar bör de givetvis få en chans att rätta till detta. En lite större översyn kan vara på plats.
 
Ser ut som att utgång 2 på Huvudbrytaren dvs L1 inte sitter fast i plinten? kan den ligga löst bakom då det sitter fast en kabel i ingång 3 på jordfelsbrytaren som borde vara den som går från utgång 2.
 