3 543 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
[Domoticz] Vilken UPS rekommenderar ni för raspberry pi
Hej. Jag är inne på att köpa en ups som ska driva
mediacentral med fiber m.m.
Larm raspberry pi 3b domoticz
Arduino gsm larmcentral
Fasadbelysning med z-wave (50w)
Siren
Nas
Tror allt hamnar på runt 500-600w
Jag är osäker om en raspberry pi krachar om man kör med en line-interaktiv ups som har ca 6ms avbrott mellan nät/batteri
En online ups har 0ms men den drar mer ström och är lite klenare ut effeksynpunkt
Det står mellan
https://www.proshop.se/UPS/Bluewalk...risjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
https://www.proshop.se/UPS/Bluewalker-PowerWalker-VFI-1000C-LCD-UPS-800-Wa/2461915
mediacentral med fiber m.m.
Larm raspberry pi 3b domoticz
Arduino gsm larmcentral
Fasadbelysning med z-wave (50w)
Siren
Nas
Tror allt hamnar på runt 500-600w
Jag är osäker om en raspberry pi krachar om man kör med en line-interaktiv ups som har ca 6ms avbrott mellan nät/batteri
En online ups har 0ms men den drar mer ström och är lite klenare ut effeksynpunkt
Det står mellan
https://www.proshop.se/UPS/Bluewalk...risjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite
https://www.proshop.se/UPS/Bluewalker-PowerWalker-VFI-1000C-LCD-UPS-800-Wa/2461915
Medlem
· Halland
· 4 088 inlägg
Om det går att mata rpi med separat matning alltså inte via usb så är det enkelt att koppla en supercap parallellt.
Vi har en APC Smart-UPS 1500VA som driver mediakonverter, router (USG3p), US24p switch, US8p-150W PoE-switch (3*AP, tellstick, hue, R-Pi3, UniFi CK), 2 st NASar, i flera timmar utan problem.
Har inte märkt några problem när den har växlat mellan nät-batteri eller batteri-nät.
Har inte märkt några problem när den har växlat mellan nät-batteri eller batteri-nät.
Jag har testat powerbank mellan men de tar förläng tid på sig att switcha mellan nät och batteri. Iofs skulle en större kondensator kanske funka där.Nyfniken skrev:
Nu blev de så jag köpte en line Interaktiv ups och håller tummarna. Dock har jag tänkt lite djupare i ämnet och man bör nog ha jordfelsbrytare efter ups:en
Den upsen har 2ms avbrott mellan nät och batteri. Jag håller tummarna att 6ms också funkarDemmpa skrev:
Av intresse, om någon vet, vi har ju som bekant 50Hz växelström i Sverige, det betyder att spänningen (och strömmen) är nere på noll volt/amper 100 gånger i sekunden, d.v.s. Var 10:e millisekund. Till frågan, hur kan UPS:en reagera på 2-6 millisekunder, den hinner ju bara se en del av sinusvågen på den tiden, hur skiljer den på vanlig nollgenomgån och förlorad ström?
Även jag har en gammal APC Smart UPS som driver router, accesd points, server, raspberry, ventilation och värrmesystem. Inget system har nånsin märkt när UPSen switchar.
Mina föräldrar har en enkel APC UPS (modifierad sinus), aldrig problem där heller.
Mina föräldrar har en enkel APC UPS (modifierad sinus), aldrig problem där heller.
Hur driver du ventilationen om du kan ha UPS till den? Vad har du för fläkt?martin43 skrev:
Det är en vanlig frånluftsfläkt med femstegstransformator. Jag har tagit bort den från elcentralen så den är ansluten med stickpropp istället.R rindler skrev:
Värmecentralen samma sak (den är separat jordad).
Planen är dock att istället för grendosa efter UPSen montera ett CEE-intag på väggen som går tillbaka in i elcentralen så att det blir lite snyggare och kanske kanske även ansluta kyl och frys där.
Vid senaste ombyggnaden av elen i huset (=strömlöst) satt sonen med en kompis och spelade PS4 i vardagsrummet mha. en förlängningskabel från UPSen!