1 822 läst · 9 svar
2k läst
9 svar
Fel fördelare till radiator
Jag har problem med värmen på min övervåning i ett hus från Smålandsvillan med en NIBE F750 ( alla radiatorerna blir inte riktigt varma). Jag antar att jag har 1-rörssystem på både över och undervåning. Kollar jag på fördelarna på radiatorerna så sitter det MMA FEA på undervåningen men MMA FA på övervåningen (dvs för 2-rörs sys). Se https://www.mma.se/produkter/fordelare-fafea/
Det kan väl inte vara korrekt med FA på övervåningen? Någon som vet om detta går att fixa utan att byta fördelare?
Det kan väl inte vara korrekt med FA på övervåningen? Någon som vet om detta går att fixa utan att byta fördelare?
Är ovan våningen inredd senare än bottenplan kan det vara att du har 2rörs system på ovan våning
Finns ettrets koppling som man kan sätta under fördelarna men då måste man höja radiatorn eller korta rören då är det lättare at byta fördelaren
Finns ettrets koppling som man kan sätta under fördelarna men då måste man höja radiatorn eller korta rören då är det lättare at byta fördelaren
Om man öppnar termostaterna helt på övervåningen eller demonterar dom, blir det ungefär samma temperatur på tilloppen vid varje radiator med tvårörssystem.
Vid ettrörssystem blir den första radiatorn varm och de andra tappar stegvis i temperatur till sista radiatorn som är kallast.
Vid ettrörssystem blir den första radiatorn varm och de andra tappar stegvis i temperatur till sista radiatorn som är kallast.
På dessa fördelare finns det en flödesvisning k godset på sidan som visar vilket
Om man inte förstår detta kan man ta av locket till avstängningen och titta in i ettrörsfördelaren sitter en liten insexa i mitten och en stor utanför
Om man inte förstår detta kan man ta av locket till avstängningen och titta in i ettrörsfördelaren sitter en liten insexa i mitten och en stor utanför
Bästa svaret
Stäng den stora insexan på radiatorn närmast panna då ska alla efterföljande radiatorer bli kalla
Jag har nu testat med att strypa de två första elementen och då blir det tredje helt kallt, dvs det verkar vara 1-rörssystem, så det blir bara till att byta koppel till FEA. Frågan är bara hur man lättast byter utan att det rinner ut en massa vatten på golvet?
Liknande trådar
-
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Vilken kabel är felkopplade till belysningen?
Belysning -
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp -
Fördelare 3/4 till kulventil 12v
Vatten & Avlopp -
Husbygge kantat av byggfel och stridigheter med känd hustillverkare
Artikelkommentarer