Boilerplate4U Boilerplate4U skrev:
Du får gärna utveckla ditt resonemang lite i mer detalj med för och nackdelar om de olika lösningarna. Exempelvis under vilka förutsättningar du skulle välja den ena framför den andra för ett modernt alternativ gammalt hus och varför?
FTX skulle jag välja om jag hade ett hus med 230 cm inne och utrymme för isolerade rör på vinden samt inga bra självdragskanaler och tilluftsdon!
Kan man inte blanda luften inne utan kalldrag då krävs det FTX den kalla årstiden!
Jag skulle inte välja roterande värmeväxlare då en sådan inte separerar smutsig o ren sida

Som sagt jag skulle satsa på bergvärme i radiatorer och frånluft först och se om FTX behövs..
Sedan luftvp för komfortkyla sommartid...
Sist FTX om blandningen inte fungerar
 
Då faller ditt tilltänkta system på att det är så känsligt för takhöjd, vilket jag tvivlar på har så stor påverkan.

FTX är ju i princip helt utan nackdelar när det är installerat. Du har garanterat bra ventilation och komfort i alla lägen.

Självdrag kräver som bekant att det blåser ute
 
-4 grader utetemperatur ger 16 grader tilluft temperatur i mitt system.
Sitter man under tilluftventilen känner man kallraset tydligt.
 
Rabbithole Johannes Carlsson skrev:
Då faller ditt tilltänkta system på att det är så känsligt för takhöjd, vilket jag tvivlar på har så stor påverkan.

FTX är ju i princip helt utan nackdelar när det är installerat. Du har garanterat bra ventilation och komfort i alla lägen.

Självdrag kräver som bekant att det blåser ute
Takhöjden påverkar även blandningen med FTX system så utan temperaturskillnader är det svårt att få ut den skämda luften
 
B byggarätt skrev:
Takhöjden påverkar även blandningen med FTX system så utan temperaturskillnader är det svårt att få ut den skämda luften
I majoriteten av alla aggregat skickas den gamla luften ut och helt ny frisk luft sugs in och förvärms lite.
 
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
I majoriteten av alla aggregat skickas den gamla luften ut och helt ny frisk luft sugs in och förvärms lite.
Hur ser det ut i verkligheten tror du?
En laminär strömm från inblås till utsug?

Det är svårt att blanda luft i rum med tystnad och dragfritt och med 20 grader
 
Det blir turbulens vid ventilen som blandas väl och luftflödet från tilluft till frånluftsventilerna ger ett tillfredställande luftutbyte. Men man får såklart placera ventilerna på rätt ställe.
Samma sak vid friskluftsventilerna men med självdrag jar man inte samma kontroll över flödet och det blir direkt kalldrag vid friskluftsventilerna om man då inte värmer upp där också. Temperaturskillnaden är inte alls speciellt viktigt för blandningen
 
Rabbithole Johannes Carlsson skrev:
Det blir turbulens vid ventilen som blandas väl och luftflödet från tilluft till frånluftsventilerna ger ett tillfredställande luftutbyte. Men man får såklart placera ventilerna på rätt ställe.
Samma sak vid friskluftsventilerna men med självdrag jar man inte samma kontroll över flödet och det blir direkt kalldrag vid friskluftsventilerna om man då inte värmer upp där också. Temperaturskillnaden är inte alls speciellt viktigt för blandningen
Håller med om att trycket i inblåset och turbulens blandar men i små utrymmen är det svårt!

Med frisklufts intag och element så fås fräsch blandning men lite kalldragsupplevelse men med bättre luftkvalitet

Har man 270 i tak sker dessutom blandning mellan tak o golv inne i rummet

Om man inte siktar på världsrekord i snålhet med energin så är el- film i fönsterpartier och F system med tilluft frånluft och separat golvvärme en absolut favorit hos mig
 
B byggarätt skrev:
Hur ser det ut i verkligheten tror du? En laminär strömm från inblås till utsug?Det är svårt att blanda luft i rum med tystnad och dragfritt och med 20 grader
Skiktade (laminära) luftströmmar är i princip helt omöjligt att uppnå i vanlig rumsmiljö såvida du inte har ett hermetiskt tillslutet "hemmalabb".

Att det skulle vara svårt att blanda luft i rum med tystnad och dragfritt är helt enkelt inte sant!

Placering av tilluftdon har stor betydelse. För v-fent ska dessa monteras i filterdosor samt placeras i specialanpassade radiatorer för att slippa kalldrag. För FTX handlar om att trimma in riktning och flöde. För både F och FTX ska alla filter bytas eller rengöras två ggr per år. Ur ett energiperspektiv ska f-vent kompletteras med återvinning som ingår i FTX. Det är mao inte billigare med F-vent. F-vent fungerar bra i moderna och täta hus och för övrigt är FTX ett klokt val. Allt handlar om korrekt design och inte om subjektiv upplevelse om vad man tycker är rätt.
 
  • Gilla
Rabbithole och 2 till
  • Laddar…
B byggarätt skrev:
Hur ser det ut i verkligheten tror du?
En laminär strömm från inblås till utsug?

Det är svårt att blanda luft i rum med tystnad och dragfritt och med 20 grader
Jobbar du med ventilation? Har du eget FTX hemma?
 
Botanisera på Lindabs hemsida så står det mycket om teori och installation. Det är rätt fram och inget komplicerat alls.
 
M Mikasw skrev:
Botanisera på Lindabs hemsida så står det mycket om teori och installation. Det är rätt fram och inget komplicerat alls.
Företag med material som kärnverksamhet (tex Lindab) kan ge en viss insikt med s.k "guider". Om man är osäker och vill inhämta objektiv rådgivning och ev projektering bör man vända sig direkt till ventilationsspecialist.
 
Om man går igenom Lindabs katalog och tänker på vad som står där så kan man mera än de flesta som monterar systemen.
Det är mera än guider men det är inget svårt.

Har man specifika frågor är de bra att ha att göra med.
Vill man ha installationstals, kolla med tex Ventin så kan de säkert sätta ihop ett system för en rimlig peng.
 
M Mikasw skrev:
Vill man ha installationstals, kolla med tex Ventin så kan de säkert sätta ihop ett system för en rimlig peng.
Ja - Ventin, Soliduct och Luftbutiken mfl har bra erbjudande.

Har man för avsikt att köpa ett helt paket inklusive ventilationsritning ska man kräva direktkontakt med konstruktören. Personen anlitas nästan alltid som UE (underkonsult) med minst sagt väldigt varierande kvalitet, allt ifrån helt perfekt till undermålig. Efter första kontakten brukar man känna om personen är engagerad, har rätt kompetens samt är pedagogisk i sin framställan. Om personen i stor utsträckning använder facktermer utan förklaring är det en bra indikator på att man bör byta konstruktör. Ett annat tips är att fråga om personen använder AutoCad och när man behöver diskutera förändringar kan dela skärm med hjälp av tex TeamViewer. Om nej på någon av punkterna så byt konstruktör.

En systemlösning med ritning brukar gå på ca 5-6 tkr och det är inte speciellt många timmar som ska fördelas mellan faktainsamling, räkna flöden samt skapa ritning. Man får vad man betalar för och av den anledning kan det vara väl investerande pengar att i efterhand stämma av allt med en ventilationsspecialist för ca 2 tkr.
 
Redigerat:
  • Gilla
MathiasS
  • Laddar…
Vanligast i villainstallationer med ftx är att de har enklast möjliga tilluftsdon och många gånger får tilluftsdonet agera som luftspjäll, genom att spaltöppningen minskas vilket oftast ger längre kastlängder o ökat ljud. Används sedan möjligheten att skärma av luftspridningen, för att på så sätt styra luften åt ett visst håll , ökas kastlängden ytterligare. I lokaler som kräver större luftmängder väljs don efter behov istället för pris och finns t.ex behov att medejektera eller blanda tilluften med rumsluft redan i donet så finns möjligheter även för detta.
 
  • Gilla
Boilerplate4U
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.