Boilerplate4U skrev:Vi bor också i ett väldigt snarlikt hus från -71 och gjorde följande på uppmaning av energirådgivare:
- Bergvärme.
- FTX - vid behov passa på att ta bort nersmutsad isolering (se nedan).
- Tilläggsisolera vinden med lösull (cellulosaisolering). Ett vanligt problem från 70-talet är att man får kallras i väggarna pga av otillräcklig isolering så se till att isoleringen når hela vägen fram och över väggarna. Man körde även överdrivet stora luftspalter. På vårt hus hade vi ca 12cm(!) vilket är i princip är helt öppet och det hade blåste in mängder med skit på vinden och en stor del av värmen gick bokstavligen upp i rök. En möjlig orsak kan var att olja/el nästa gratis på den tiden så man verkade inte lägga speciellt mycket energi på isolering och tätning.
- Dreva om alla fönster samt täta genomfångar (vp-rör, etc). På 70-talet var det populärt och teknik-trendigt att dreva med skumgummi som ofta förtvinade till ingenting. Testa att ta bort fodret på ett fönster så får du se själv.
- Byta fönster som sista alternativ om inte är allt består av
På ett äldre hus är det lättare att motivera valet om pengapåsen har begränsningar.TotalControl skrev:
Men om man bygger nytt så blir det lättare att klara av energikraven med FTX. Det gör att man kan klara sig med billigare/tunnare väggar för att nämna ett exempel.
Kommunen vill nog ha en beskrivning och en ritning. En del struntar i det. Men det kan bli uppdagat.
Luftbutiken.se gör en ritning åt er. De har "gör det själv"- paket.
Luftbutiken.se gör en ritning åt er. De har "gör det själv"- paket.
Snailman
Medlem
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
Medlem
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Hade ett hus tidigare med ftx och sutterängplan, det var byggt med ftx från början, en del kanaler gick ner genom golvet till sutterängplanet, då vanligen genom typ en garderob, eller snarare en förlängning av en garderobsrad, i sutterängplanet gick en del rör i taket i förrådet (öppet) och en del i taket men var inklädda.A AgnesRami skrev:
Ritning kan man göra själv hemma. Inga stora krav på de. Lita olika färg på tilluft och frånluft och lite pilar osv.S snespikaren skrev:
Excellberäkning av flöden bifogar man ihop med OVK godkännande så är kommunen nöjd.
Ett hus byggt -82 kan ju bara ha överlappade skarvars på ångspärren. Enligt min ventutbildning så ska man absolut inte köra med övertryck i äldre hus. Då man men trycker ut fuktig luft i stommen och de bildas kondens där de absolut inte få vara de. På ett ftx system i en äldre villa rekommenderas ett undertryck. Vilket du också får med ett f system.Huddingebo skrev:
Ett riktigt uppbyggt F system med spaltventiler/frisklyftventiler i sovrum och frånluft i toa, dusch, tvätt är nog lika bekvämt som ett ftx.
Jo svagt undertryck är det naturliga i hus. Alla FTX ställdes förr in för att skapa ett svagt undertryck.Haara93 skrev:Ett hus byggt -82 kan ju bara ha överlappade skarvars på ångspärren. Enligt min ventutbildning så ska man absolut inte köra med övertryck i äldre hus. Då man men trycker ut fuktig luft i stommen och de bildas kondens där de absolut inte få vara de. På ett ftx system i en äldre villa rekommenderas ett undertryck. Vilket du också får med ett f system.
Ett riktigt uppbyggt F system med spaltventiler/frisklyftventiler i sovrum och frånluft i toa, dusch, tvätt är nog lika bekvämt som ett ftx.
Med dagens moderna burkar från tex Heru kan man dessutom välja att styra på tryck!
Så kan man tex styra fläktarna för att konstant hålla ett visst tryck oavsett årstid och väder.
Om spalt/friskluftsventiler rakt utifrån ger komfort eller ej finns det olika åsikter om.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 741 inlägg
Precis det är ju ingen som kör med övertryck och man kan styra frånluft och tilluft individuellt.
Detta om att FTX kräver täta hus är helt felaktigt.
Detta om att FTX kräver täta hus är helt felaktigt.
Ja FTX är risk i ett diffusionsspärrshus då övertryck kan förstöra husetHaara93 skrev:Ett hus byggt -82 kan ju bara ha överlappade skarvars på ångspärren. Enligt min ventutbildning så ska man absolut inte köra med övertryck i äldre hus. Då man men trycker ut fuktig luft i stommen och de bildas kondens där de absolut inte få vara de. På ett ftx system i en äldre villa rekommenderas ett undertryck. Vilket du också får med ett f system.
Ett riktigt uppbyggt F system med spaltventiler/frisklyftventiler i sovrum och frånluft i toa, dusch, tvätt är nog lika bekvämt som ett ftx.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 741 inlägg
Medlem
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 686 inlägg
Om ni helt saknar invändiga utrymmen ner till suterrängplanet kan ni undersöka möjligheten att m.h.a. platta/fyrkantiga kanaler bygga en utvändigt anslutning där det lämpar sig rent estetiskt. Eftersom vi bytte från olja till bergvärme hade vi möjlighet att utnyttja vår gamla skorstenskanal till detta.A AgnesRami skrev:
Av den enkla anledningen att frånluft-vent bygger på att suga ut luft med betydlig större undertryck än FTX behöver göra.Haara93 skrev:
Visst fanns ångspärr men det byggdes inte täta hus på 70-talet enligt den norm vi har idag. Dessutom var ångspärren ofta tillverkad av en slags folieplast (typ karamellfolie) som sprack och bildade köldbryggor.Huddingebo skrev:
Redigerat:
Bara souterrängvåningen är ett skäl att börja med en F lösningBoilerplate4U skrev:Om ni helt saknar invändiga utrymmen ner till suterrängplanet kan ni undersöka möjligheten att m.h.a. platta/fyrkantiga kanaler bygga en utvändigt anslutning där det lämpar sig rent estetiskt. Eftersom vi bytte från olja till bergvärme hade vi möjlighet att utnyttja vår gamla skorstenskanal till detta.
Du ställer ju in ett börvärde (tryck) på aggregatet sen ska du justera in ventilationen så du har rätt flöde i huset. Och så håller den samma flöde än fast filter blir skitiga.Huddingebo skrev:Jo svagt undertryck är det naturliga i hus. Alla FTX ställdes förr in för att skapa ett svagt undertryck.
Med dagens moderna burkar från tex Heru kan man dessutom välja att styra på tryck!
Så kan man tex styra fläktarna för att konstant hålla ett visst tryck oavsett årstid och väder.
Om spalt/friskluftsventiler rakt utifrån ger komfort eller ej finns det olika åsikter om.