Hur koppla en Nexa dosdimmer?
Låna tråden då det är samma dimmer.
Trappkopplad brytare som ska göras om till vippbrytare, dimmer monterad i den ena änden. Tänkte börja med att kolla så det blev ok ljus (8x16W LED) innan jag fixade ny dosa.
Så det konstiga/skrämmande, fick inte upp lamporna till över 66 % sen började det blinka.
Felsökte o mätte 600V mellan Nollan och lamporna.
Har inte rivit den gamla trappkopplingen ännu, men det borde inte göra någon skillnad.
Allt går på en fas.
Funderar på om det är Nexa's bryggkoppling av nollan som ställer till det? Tar jag nollan till lasten så funkar den, men när jag mäter så blir det 600V (utan den). Vågade inte lämna den åtskruvad o kontrollmäta ute i en av lamporna.
Bild 2 är kopplingen i andra änden av trappkopplingen.
Trappkopplad brytare som ska göras om till vippbrytare, dimmer monterad i den ena änden. Tänkte börja med att kolla så det blev ok ljus (8x16W LED) innan jag fixade ny dosa.
Så det konstiga/skrämmande, fick inte upp lamporna till över 66 % sen började det blinka.
Felsökte o mätte 600V mellan Nollan och lamporna.
Har inte rivit den gamla trappkopplingen ännu, men det borde inte göra någon skillnad.
Allt går på en fas.
Funderar på om det är Nexa's bryggkoppling av nollan som ställer till det? Tar jag nollan till lasten så funkar den, men när jag mäter så blir det 600V (utan den). Vågade inte lämna den åtskruvad o kontrollmäta ute i en av lamporna.
Bild 2 är kopplingen i andra änden av trappkopplingen.
Vad är det för mätinstrument du använder? Märke, modell?
Är du säker på att det blir 600VAC?
Det ska du inte kunna få i normala installationen, det är till och med betydligt högre än vad det är mellan två faser som är 400VAC.
Står det inte 600mVAC på mätinstrumentet?
Är du säker på att det blir 600VAC?
Det ska du inte kunna få i normala installationen, det är till och med betydligt högre än vad det är mellan två faser som är 400VAC.
Står det inte 600mVAC på mätinstrumentet?
Det är AC spänning, dessvärre.
Misstänker att där sitter en kondensator som gör en fasförskjutning, eller så har jag kopplat fel/det går inte att köra med trappkopplingen kopplad med dimmern?
Misstänker att där sitter en kondensator som gör en fasförskjutning, eller så har jag kopplat fel/det går inte att köra med trappkopplingen kopplad med dimmern?
Trappkoppling går att göra, se manual för enheten. Brytarna måste vara återfjädrande. Använd tändtråd från den ena brytaren som styrsignal till dimmern.
600 V AC tyder på ett kraftig mätfel eller så har du inte koll på dina grejor.
600 V AC tyder på ett kraftig mätfel eller så har du inte koll på dina grejor.
Har du kopplat om så du har fas, nolla, tändtråd vid det du visar i bild 1? Annars är det ju bara andra änden av trappkopplingen på bild 2 och det kommer funka dåligt. Ska du ha kvar kablarna för utanpåliggande koppling kommer inte antalet trådar räcka där du sätter pucken oavsett. Och inget fusk med grön/gul om nu det skulle locka.Andreas__S skrev:
Även om det skulle sitta en kondensator i nexa-pucken så kommer du aldrig att kunna mäta fram 600V (volt)
Det är mer troligt att det är 600mV (millivolt).
återigen vad är det för mätutrustning du använder?
Här visar instrument 136mV och det är spänningsskillnaden mellan nolla och jord i det uttag jag mätte i.
Det är mer troligt att det är 600mV (millivolt).
återigen vad är det för mätutrustning du använder?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Här visar instrument 136mV och det är spänningsskillnaden mellan nolla och jord i det uttag jag mätte i.
Inte kopplat om den sidan alls, bara höll den "tånd". Verkar som jag får riva upp kablarna o börja från noll...GK100 skrev:Har du kopplat om så du har fas, nolla, tändtråd vid det du visar i bild 1? Annars är det ju bara andra änden av trappkopplingen på bild 2 och det kommer funka dåligt. Ska du ha kvar kablarna för utanpåliggande koppling kommer inte antalet trådar räcka där du sätter pucken oavsett. Och inget fusk med grön/gul om nu det skulle locka.
Har du ens mätt fram att du har nollan framme vid strömbrytaren? Eller har du bara antagit att blå tråd är nolla?
Jag tippar på att du inte har mätt fram att du har nollan framme vid strömbrytaren, utan jag tippar på att du tror att blå är nollan.
Om du inte har gjort någon omkoppling i andra änden av kabeln till strömbrytaren där du har satt pucken så har du ingen nolla där. Det enda du har där är fas/tändtråd/mellantråd.
Jag föreslår att du antingen läser på om el, däribland hur trappbrytare kan vara kopplade och vilka funktioner dom olika trådarna har beroende på kopplingsalternativ.
Eller så kontaktar du någon som kan el och som kan komma och hjälpa dig.
Jag tippar på att du inte har mätt fram att du har nollan framme vid strömbrytaren, utan jag tippar på att du tror att blå är nollan.
Om du inte har gjort någon omkoppling i andra änden av kabeln till strömbrytaren där du har satt pucken så har du ingen nolla där. Det enda du har där är fas/tändtråd/mellantråd.
Jag föreslår att du antingen läser på om el, däribland hur trappbrytare kan vara kopplade och vilka funktioner dom olika trådarna har beroende på kopplingsalternativ.
Eller så kontaktar du någon som kan el och som kan komma och hjälpa dig.
Ja, nollan är "nog" inte nolla, upptäckte blandade färger när jag gick baklänges (ink använd jord). Kopplat tillbaka trappkopplingen utan dimmern tills kablarna är korrigerade (o det mätinstrumentet kör bara V på AC).Demmpa skrev:Har du ens mätt fram att du har nollan framme vid strömbrytaren? Eller har du bara antagit att blå tråd är nolla?
Jag tippar på att du inte har mätt fram att du har nollan framme vid strömbrytaren, utan jag tippar på att du tror att blå är nollan.
Om du inte har gjort någon omkoppling i andra änden av kabeln till strömbrytaren där du har satt pucken så har du ingen nolla där. Det enda du har där är fas/tändtråd/mellantråd.
Jag föreslår att du antingen läser på om el, däribland hur trappbrytare kan vara kopplade och vilka funktioner dom olika trådarna har beroende på kopplingsalternativ.
Eller så kontaktar du någon som kan el och som kan komma och hjälpa dig.
Nu skriver du egentligen fel när du skriver ”nollan är "nog" inte nolla”, det du menar och det du skulle ha skrivit är ”blå tråd är "nog" inte nolla”.
Blå tråd får användas till bla; nolla, tändtråd, mellantråd, fas, ”minus”, mm.
Man kan ALDRIG säga att en viss färg på en tråd är en viss sak, inte ens gulgrön, fastän att gulgrön bara får användas som skyddsjord så används den ibland (av klåpare) som allt möjligt.
Har sett bilder där g/g har använts som nolla, fas & skyddsjord till ett å samma uttag.
Ena sättet att veta funktionen på en tråd är att mäta sig fram, men tyvärr ger det inte fulla garantier ändå utan man måste ibland följa tråden/kabeln hela vägen genom alla kopplingspunkter.
Blå tråd får användas till bla; nolla, tändtråd, mellantråd, fas, ”minus”, mm.
Man kan ALDRIG säga att en viss färg på en tråd är en viss sak, inte ens gulgrön, fastän att gulgrön bara får användas som skyddsjord så används den ibland (av klåpare) som allt möjligt.
Har sett bilder där g/g har använts som nolla, fas & skyddsjord till ett å samma uttag.
Ena sättet att veta funktionen på en tråd är att mäta sig fram, men tyvärr ger det inte fulla garantier ändå utan man måste ibland följa tråden/kabeln hela vägen genom alla kopplingspunkter.
Liten följdfråga... Behöver man bygla a2 och L? Lät inte så på din beskrivning. Tänkte sätta dimmern uppe i en kopplingsdosa högre upp. Undrar om det då räcker att bara koppla in L, N och tändtråd till lampan, sedan koppla gamla tändtråden från brytaren på a1. Brytaren är en dubbeltrapp som jag ska pilla dit fjädrar på. Tänkte göra detta på både höger och vänster brytare till olika kopplingsdosor.Härryda2015 skrev:Din Nexa ska ha den befintliga tandtråden inkopplad på ”S som är genomstruket” flytta kabeln hit.
Nollan kopplar du på en av dimmerns ”N”
Fasen delar du upp så att en är kvar som idag på din strömbrytare och en fas kopplar du in på dimmern ”L”
Från strömbrytaren drar du en kabel där tändtråd går ut idag, till dimmerns ”+A1”
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Ursäkta, ser att jag skrev fel så det blev felaktig fråga. Bygla A2 - N behöver jag ju göra också. Det jag egentligen skulle fråga är om L, på schemat är det kopplat från brytaren till L och en annan till andra L, men räcker det med den från brytare? Annars är det väl att bygla L-L på zv-9101?