Hej, har börjat koppla in den gruppcentral jag köpt färdig och vill kolla om jag börjat rätt innan jag fortsätter. Den är inte inkopplad i mätarskåpet ännu. Ska det sitta dubbla klammer på ingående kablar i centralen?
Tacksam för synpunkter som hindrar mig från att göra några dumheter. Och jag vet att det är behörighetskrävande.
Tacksam för synpunkter som hindrar mig från att göra några dumheter. Och jag vet att det är behörighetskrävande.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 401 inlägg
Det hade underlättat med lite förklarande text men det jag ser är en inkommande trefasig TN-C-ledning. Stämmer det? Då antar jag att arean på denna kable är minst 10 mm²?
PEN är korrekt ansluten till PE. Den blå N till JFBn är korrekt och N efter JFB ser korrekt ut.
Den enda gruppledning som är ansluten ser också ut att vara korrekt, från vänster till höger på PE- och N-plinten.
Hagers byglar sitter där de ska.
Den enda jag ser man kan ha synpunkter på är estetiska saker kring gruppledningen:
- Den mantlade kabeln går onödigt långt in under kapslingen. Den hade kunnat avmantlats tidigare.
- Förläggningen av dess ledare är väl vidlyftig. Men hela centralen full av gruppledningar bör du ordna alla dessa ledare bättre så att det inte ser ut som en total katastof med ledare kors o tvärs i centralen.
PEN är korrekt ansluten till PE. Den blå N till JFBn är korrekt och N efter JFB ser korrekt ut.
Den enda gruppledning som är ansluten ser också ut att vara korrekt, från vänster till höger på PE- och N-plinten.
Hagers byglar sitter där de ska.
Den enda jag ser man kan ha synpunkter på är estetiska saker kring gruppledningen:
- Den mantlade kabeln går onödigt långt in under kapslingen. Den hade kunnat avmantlats tidigare.
- Förläggningen av dess ledare är väl vidlyftig. Men hela centralen full av gruppledningar bör du ordna alla dessa ledare bättre så att det inte ser ut som en total katastof med ledare kors o tvärs i centralen.
Moderator
· Stockholm
· 52 332 inlägg
Håller med Bo (jag är INTE elektriker). Det finns såvitt jag vet inget specifikt krav om dubbla klamrar på den inkommande. Men nu ser den lite "sladdrig" ut, komme inte in lodrätt. Det skulle kunna bli bättre med en extra klammer. Fast samtidigt kan det bli trång om du har 15 - 20 kablar in uppifrån, om alla separeras av klammrar. Ofta används då långa klammers som rymmer många kablar under. Eller plastat hålband, har jag också sett.
Svårt att se, men finns där någon ändisolering på den undre skenan? Om du själ kapar skenorna så tänk på att de olika kopparskenorna helst skall kapas några mm "olika" så du inte har tre avsågade skenor ute i änden, med bara ett plastmellanlägg. Krypavståndet blir då i minsta laget mellan skenorna. Det brukar gå att rucka några mm på kopparskenan så att man kan dra in den i plasten efter kapning.
Svårt att se, men finns där någon ändisolering på den undre skenan? Om du själ kapar skenorna så tänk på att de olika kopparskenorna helst skall kapas några mm "olika" så du inte har tre avsågade skenor ute i änden, med bara ett plastmellanlägg. Krypavståndet blir då i minsta laget mellan skenorna. Det brukar gå att rucka några mm på kopparskenan så att man kan dra in den i plasten efter kapning.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Läs mer
Jo, jag var nog lite kortfattad, var kopplingarna jag var orolig för. Det är en 4G10-kabel ca metern lång som ska kopplas till mätaren, har märkt hur den deformeras ganska kraftigt, har fått efterdra förskruvningarna rätt hårt ett par gånger redan.
Jag anade att gruppledningen var något generöst kapad och mantlad om man säger så, tänkte att det var något som var lätt att åtgärda åt det hållet, ska göra det.
Tack för hjälpen, kan sova lite lättare nu, har aldrig kopplat en central förut.
Jag anade att gruppledningen var något generöst kapad och mantlad om man säger så, tänkte att det var något som var lätt att åtgärda åt det hållet, ska göra det.
Tack för hjälpen, kan sova lite lättare nu, har aldrig kopplat en central förut.
Det är fasskenan du menar? Jag har inte kapat själv, köpt den färdig. Försöker lägga in några bilder som kan visa bättre.H hempularen skrev:Håller med Bo (jag är INTE elektriker). Det finns såvitt jag vet inget specifikt krav om dubbla klamrar på den inkommande. Men nu ser den lite "sladdrig" ut, komme inte in lodrätt. Det skulle kunna bli bättre med en extra klammer. Fast samtidigt kan det bli trång om du har 15 - 20 kablar in uppifrån, om alla separeras av klammrar. Ofta används då långa klammers som rymmer många kablar under. Eller plastat hålband, har jag också sett.
Svårt att se, men finns där någon ändisolering på den undre skenan? Om du själ kapar skenorna så tänk på att de olika kopparskenorna helst skall kapas några mm "olika" så du inte har tre avsågade skenor ute i änden, med bara ett plastmellanlägg. Krypavståndet blir då i minsta laget mellan skenorna. Det brukar gå att rucka några mm på kopparskenan så att man kan dra in den i plasten efter kapning.
Ska nog ta en klammer till på ingående, så många kablar blir det nog inte, men jättebra tips om klammer, vad heter de så jag kan söka efter dem?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Sedan ska en behörig elektriker koppla in centralen och då kan du kolla med hen om det är rätt utfört
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Läs mer
En detalj.
Ansluten skyddsjord och neutralledare på utgående enfas grupp är ansluten på första plats på PE och N skenor.
Ser att det sitter två trefas grupper samt sex tomma moduler före för att kunna komplettera med flera säkringar.
Bättre att hoppa över några anslutningar på PE och N skenorna. Så säkring ett får plats ett osv.
Detta för överskådlighetens skull.
Ansluten skyddsjord och neutralledare på utgående enfas grupp är ansluten på första plats på PE och N skenor.
Ser att det sitter två trefas grupper samt sex tomma moduler före för att kunna komplettera med flera säkringar.
Bättre att hoppa över några anslutningar på PE och N skenorna. Så säkring ett får plats ett osv.
Detta för överskådlighetens skull.
Ingen som har funderat på i vilken miljö centralen sitter i och om det är rätt kapslingsklass.
Väldigt svårt att se på bilden.
Är JFB av rätt typ för kommande förbrukare?
Vad ska inkommande kabel säkras av med?
Längd på in och utgående kablar?
Det fattas en hel del information om det är rätt utfört....
Väldigt svårt att se på bilden.
Är JFB av rätt typ för kommande förbrukare?
Vad ska inkommande kabel säkras av med?
Längd på in och utgående kablar?
Det fattas en hel del information om det är rätt utfört....