Då borde ni inte mätt heller, finns alltid en risk att jordfelsbrytaren löser då man mäter mot jord...
 
  • Gilla
civilingenjören och 1 till
  • Laddar…
Per Eskilsson Per Eskilsson skrev:
När jag drar ut strömsladden till diskmaskinen så sjunker spänningen mellan blandare och brödrost (och mellan blandare och fläkt) från 30 till 25 AC.

Om du gör som mikael_l säger och tar dit en skarvsladd (gärna från ett annat rum med jordat uttag) och mäter mellan det jordblecket och fläkt, diskmaskin och brödrost så har vi mer att jobba med.
 
Men inte förrän kopieringen av datorn är klar...
 
  • Gilla
civilingenjören och 2 till
  • Laddar…
Tvättmaskinerna (vi har två nuförtiden) och torktumlaren får jag inte slå av eftersom de tydligen måste få jobba klart. :oops:
 
Mikael_L
Jag misstänker att ni kommer mäta nära noll volt mellan valfritt jordbleck i huset och DM samt brödrost, men de där 30V mot diskbänk.
Och ohmmätning mellan valfritt jordbleck i huset och DM samt brödrost kommer vara nära 0ohm.

Det är vad jag tror (men kan givetvis ha fel)

Och är detta vi kommer fram till så skulle jag börja med att bryta strömmen till ev VVB, värmepump (inte luft/luft) och circulationspump, och göra om mätningarna. Har de 30V då försvunnit har ni någon strömläckande elpatron eller circ.pump.
 
  • Gilla
Hustomt och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
Jag skrev av mig lite gissningar och tips inför framtiden, då jag misstänker att ni kommer fortsätta senare ikväll, då jag ev inte längre hänger här. :)
 
Nu har jag äntligen hittat en förlängningssladd (en jordad sådan) och satt den i vardagsrummet. När jag sätter brödrosten i förlängningssladden så visar den fortfarande 27. Var det så ni menade?
 
Mikael_L
Och uttaget i v-rum är jordat?
 
Ja, jag får samma resultat om jag sätter förlängningssladden i matrummet.
 
Men när jag mäter spänningen mellan ”jordblecket” på förlängningssladden och brödrosten så visar den 0. Fast när jag mäter mellan jordbleck och blandare så får jag 27 igen.
 
Nu visar den till och med 34 mellan blandare och brödrost.
 
Per Eskilsson Per Eskilsson skrev:
Nu har jag äntligen hittat en förlängningssladd (en jordad sådan) och satt den i vardagsrummet. När jag sätter brödrosten i förlängningssladden så visar den fortfarande 27. Var det så ni menade?
Mät mellan brödrosten (när den sitter i sitt vanliga uttag) och jordblecken i skarvsladden
 
Per Eskilsson Per Eskilsson skrev:
Nu visar den till och med 34 mellan blandare och brödrost.
Prova stänga av vvb och mät igen
 
  • Gilla
Hustomt och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
T Tsdoesds skrev:
Prova stänga av vvb och mät igen
Slå helst av säkringen till den
 
Jag har slagit av säkringen till värmepumpen (3 säkringar) men jag tror bara att det gäller för utedelen eftersom lamporna på innerdelen fortfarande lyser.

Fortfarande 34 AC mellan brödrost och blandare.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.