Några frågor.

1. En VVB kopplad mellan 2-faser, 400V, (L1, L2). Kommer den att fungera utan att nolla finns kopplad? Eller måste det vara trefas med 120° fasförskjutning för att det ska fungera utan nolla?

2. Men om en nolla skulle finnas kopplad, och en säkring skulle gå på säg L1. Kommer beredaren att fortsätta fungera då, fast ge sämre effekt på en 1-fas + nollan? Vad händer alltså om en av säkringarna går på en 2-faskopplad VVB.

Mvh MorkretsHerre
 
Om det verkligen är en beredare med 400V elementspänning, så behöver den ingen nolla. Men har du en anslutning för nolla också till beredaren, så bör den nog anslutas.

Dels kan det vara två element som vardera är kopplade mellan en fas och nollan (alltså 230V element). Det kan också vara så att även om eleementet går på 400V, så kanske någon reglerelektronik drivs på 230V.
 
Och det MÅSTE vara olika faser, det vanliga är att endera kopplar man en fas och nolla eller två fas utan nolla. Jag tror inte att tvåfas och nolla normalt förekommer i handeln.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
Mikael_L
Jag har aldrig sett eller hört talas om en 400V VVB som har eller kräver nolla.

Det utesluter ju inte att det kan finnas, och isåfall håller jag med hempularen att den då skall kopplas in.
Men chansen för detta är nog osannolikt liten.

Och är det en vanlig 400V så kommer den att helt sluta värma ifall en av säkringarna löser.
 
Tack för snabba svar.
Jag ska ta en närmare titt på den och kanske återkommer om det visar sig vara en väldigt speciell modell isf.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Jag har aldrig sett eller hört talas om en 400V VVB som har eller kräver nolla.

Det utesluter ju inte att det kan finnas, och isåfall håller jag med hempularen att den då skall kopplas in.
Men chansen för detta är nog osannolikt liten.

Och är det en vanlig 400V så kommer den att helt sluta värma ifall en av säkringarna löser.
Finns modeller med 400 V element och omkopplare 0-1-3 kW dvs nollan ersätter en fas vid läge 1 kW. Hoppar man då över nollan blir det bara kallt vid det valet inget problem i sig.
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
Hej

Min beredare har tvåfas, 400 V över elementet, men styrelektroniken går på en fas och nolla. Så den kräver 2 faser och nolla i anslutning. Felsökning kan ibland bli lite rolig.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
Mikael_L
Då verkar sådana VVB inte vara jätteovanliga, då det kommit två sådana exempel redan i denna tråd. :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.