Hur blev din lösning? Inser att jag hamnat i liknande dilemma. Jag kommer använda min VVB sporadiskt och vill stänga av och tömma den när jag inte räknat med att använda den på några månader. I mitt fall passade en i underhängd Gorenje bäst men visste inte att tömning skulle bli ett problem.
 
Hej,

Du kanske redan funnit en lösning men när jag stod inför ett liknande problem tömde jag pannan med hjälp av en liten pump som drivs med en skruvdragare! Dvs sög istället för tryckte ut vattnet, och det funkade kanon! Manualen sade att man kunde använda en hävert, men det hade jag ingen...
 
Som jag skrev i min egen granntråd så löste jag det med tryckluft. På blandaren vid vasken har jag en gardenakoppling. Jag stänger inkommande KV, sätter tryckluftspistolen i mynningen på gardenakopplingen, öppnar säkerhetsventilen vid VVB och öppnar varmvattnet helt i blandaren. Därefter trycker jag in måttligt med luft (0.5 bar räckte) och VVB töms via säkerhetsventilens utlopp.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.