Lite svårt att se. Men de stämmer inte med mittbilden. Varför tittar du på den bilden?
Koppla enligt den vänstra bilden, även om benämningen på den var något udda.
Koppla enligt den vänstra bilden, även om benämningen på den var något udda.
Ok varför den vänstra?
Du har ju kopplat in två faser inte en. Den vänstra är för inkoppling mot två faser (även om det står tre) den i mitten för inkoppling mot en fas.
Nej!
Det ser inte rätt ut.
Du har en Perilex kontakt och den får bara användas i en fullkopplad kontakt i väggen.
Normalt är det den vänstra bilden man använder i Sverige 2 faser + Nolla och skyddsjord.
Plint #1 i hällen är en blindplint som man kan parkera den 3:e fasen som inte används.
Det ser inte rätt ut.
Du har en Perilex kontakt och den får bara användas i en fullkopplad kontakt i väggen.
Normalt är det den vänstra bilden man använder i Sverige 2 faser + Nolla och skyddsjord.
Plint #1 i hällen är en blindplint som man kan parkera den 3:e fasen som inte används.
Det där är fel. Blå ska sitta på nollan.
Det är inte enligt mittbilden där heller.
Det är inte enligt mittbilden där heller.
Koppla brun till L1 och svart till L2. Lägg grå på L3 och isolera den i hällen. Troligen kan du isolera den genom att sätta den på plinten märkt 1 som troligen inte går någonstans internt i hällen, men kontrollera det i så fall för säkerhets skull.
Denna instruktion från BSH har figurerat många gånger tidigare och är irriterande i sin uselhet. Den går dock att dechiffrera om man förstår hur de tänker med kopplingarna. Läs gärna Bo Siltbergs spisbibel som finns här på forumet så kan du också förstå.
Denna instruktion från BSH har figurerat många gånger tidigare och är irriterande i sin uselhet. Den går dock att dechiffrera om man förstår hur de tänker med kopplingarna. Läs gärna Bo Siltbergs spisbibel som finns här på forumet så kan du också förstå.
Stort tack!
Nu fungerar allt. Kan jag utgå från att det då är korrekt?tommib skrev:Koppla brun till L1 och svart till L2. Lägg grå på L3 och isolera den i hällen. Troligen kan du isolera den genom att sätta den på plinten märkt 1 som troligen inte går någonstans internt i hällen, men kontrollera det i så fall för säkerhets skull.
Denna instruktion från BSH har figurerat många gånger tidigare och är irriterande i sin uselhet. Den går dock att dechiffrera om man förstår hur de tänker med kopplingarna. Läs gärna Bo Siltbergs spisbibel som finns här på forumet så kan du också förstå.
Nej, men om du har kopplat enligt vänstra schemat och ditt perilexuttag är rättkopplat så är det rätt.
Man ska inte nöja sig med att lampan tänds och spisen funkar. Man ska veta att man har kopplat rätt.
Man ska inte nöja sig med att lampan tänds och spisen funkar. Man ska veta att man har kopplat rätt.