Ser detta korrekt ut? Följer mittenbilden
 
  • Öppnad eluttag med elektriska kablar anslutna till anslutningsskruvar, undrar om installationen är korrekt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektrisk anslutningsguide för olika strömförsörjningar med etiketterade kablar och terminaler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Lite svårt att se. Men de stämmer inte med mittbilden. Varför tittar du på den bilden?

Koppla enligt den vänstra bilden, även om benämningen på den var något udda.
 
Ok varför den vänstra?
 
Du har ju kopplat in två faser inte en. Den vänstra är för inkoppling mot två faser (även om det står tre) den i mitten för inkoppling mot en fas.
 
Nej!
Det ser inte rätt ut.
Du har en Perilex kontakt och den får bara användas i en fullkopplad kontakt i väggen.
Normalt är det den vänstra bilden man använder i Sverige 2 faser + Nolla och skyddsjord.
Plint #1 i hällen är en blindplint som man kan parkera den 3:e fasen som inte används.
 
Ursäkta, såg att jag skickade fel bild (bild på den tidigare hällens koppling). Här är rätt.

Men följer ju fortsatt mittenbilden så gör om enligt vänstra då

Antar att det även gäller i själva hällen?
 
  • Närbild på en öppen elektrisk anslutning med anslutna kablar i en hand framför en svart spishäll.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Där ligger väl nollan(blå) på fel plats, Står det inte stämplat N på stickproppen uppe till vänster?
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
Det där är fel. Blå ska sitta på nollan.
Det är inte enligt mittbilden där heller.
 
Så här har jag gjort nu. Japp det står N uppe till vänster.

Hur få in även den bruna i L1? Finns ju bara L3 ledigt
 
  • Hand håller en öppen eluttag där neutral tråd är märkt upp till vänster och en ledig L3 terminal visas.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
tommib
Koppla brun till L1 och svart till L2. Lägg grå på L3 och isolera den i hällen. Troligen kan du isolera den genom att sätta den på plinten märkt 1 som troligen inte går någonstans internt i hällen, men kontrollera det i så fall för säkerhets skull.

Denna instruktion från BSH har figurerat många gånger tidigare och är irriterande i sin uselhet. Den går dock att dechiffrera om man förstår hur de tänker med kopplingarna. Läs gärna Bo Siltbergs spisbibel som finns här på forumet så kan du också förstå.
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 2 till
  • Laddar…
tommib tommib skrev:
Koppla brun till L1 och svart till L2. Lägg grå på L3 och isolera den i hällen. Troligen kan du isolera den genom att sätta den på plinten märkt 1 som troligen inte går någonstans internt i hällen, men kontrollera det i så fall för säkerhets skull.

Denna instruktion från BSH har figurerat många gånger tidigare och är irriterande i sin uselhet. Den går dock att dechiffrera om man förstår hur de tänker med kopplingarna. Läs gärna Bo Siltbergs spisbibel som finns här på forumet så kan du också förstå.
Nu fungerar allt. Kan jag utgå från att det då är korrekt?
 
tommib
Nej, men om du har kopplat enligt vänstra schemat och ditt perilexuttag är rättkopplat så är det rätt.

Man ska inte nöja sig med att lampan tänds och spisen funkar. Man ska veta att man har kopplat rätt.
 