Hej! Är nyfiken på hur vår solfångare fungerar rent tekniskt för att kunna hantera den bättre. Har tagit två bilder. Någon som kan förklara hur allt går ihop?
 
  • Komponenter i en solfångaranläggning inklusive rör, cirkulationspump, mätare och styrenhet.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kontrollenhet för solfångare med temperaturavläsningar och värmeväxlarkopplingar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det första mätarvärdet ökar men de övriga är på 34 och uttemperaturen ökar inte i radioatorsystemet.
 
Mätaren visar 103 grader nu men det går inte ut i radioatorsystemet?
 
Tycker det ser ut som du har för dåligt tryck i systemet.
Manometern nere till vänster visar nästan noll.
Jag skulle bryta strömmen till pumpen/automatiken, öppna dom två kulventilerna till vänster för att se nivån i expansionskärlet.
Du kanske behöver fylla systemet med rätt vätska (troligen ngn typ av glykolblandning) med en pump via ventilerna nere till höger.
Därefter trycksätta systemet med tryckluft via bilventilen uppe till vänster.
Solfångarna behöver också avluftas på högsta punkten i systemet (på taket).
Vad är då rätt systemtryck?
Höjden från manometern till högsta punkten i systemet (solfångarna) + t.ex. 0,5 Bar.
Exempel: höjd 6 meter (=0,6 Bar) + 0,5 Bar = 1,1 Bar på manometern.
Därefter starta pumpen igen o se om det funkar.
 
  • Gilla
VillaAnna
  • Laddar…
Tack för ett jättebra svar. När du säger avluftas på högsta punkten menar du då att man ska klättra upp till solfångaren på taket och avlufta via en ventil där?
 
Vet inte om det säger något men nu är trycket över 4 bar mitt på dagen och 80 på mätaren.
 
D Danii KD skrev:
Mätaren visar 103 grader nu men det går inte ut i radioatorsystemet?
Du har väl en typ tekniktank, därifrån Vv och rad värms ifrån, för du vill knappast ha ut 103gr i värmesystemet, minst på sommaren.

Hur stor anläggning har du?
 
D Danii KD skrev:
Vet inte om det säger något men nu är trycket över 4 bar mitt på dagen och 80 på mätaren.
Kanske dags att se över expansionskärlet om du har så stor tryckskillnad när systemet blir varmt?
Vad är det för vätska? Hur hanteras övertemperarur i systemet?
 
Trycket borde väl öka när solen gassar? Samt litet uttag..
 
Så här mycket glykolbkandning finns se bild. Hur fyller man via ventilerna och avluftar?
 
  • Expansionskärl med ventiler och manometer i ett värmesystem, behov av påfyllning och avluftning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Styrsystemet mäter och visar oftast tempo i solfångaren, temp uppe och nere i tank. Dessa värden används sedan för att kontrollera laddpumpen. Normalt drar den igång på en diff om 10-20c o kör en stund. Du skall ha stor tryck skillnad mellan 30 och tex 80c i systemet,men rekommenderat för mitt system var att ha 1.5 bar vid påfyllning, dvs runt 20c.
Du har sannolikt inte 103c i tank eller liknande utan i solfångaren och 34c i tanken som den laddar mot. Då bör du ha minst 1-2 bar i tryck annars fungera knappast systemet.
 
Hej! Får öppna upp denna igen. Nytt problem, allt har fungerat som det ska men denna sommar så har det krånglat. Värmen cirkulerar inte. Känner man på pumpen så är den jättevarm likt temperaturavgivelse på mätaren. Däremot är ackumulatortanken kall och röret under pumpen. Bara pumpen och röret öven den som är varmt. Varför circukelarar det inte? Trycket är bra.
 
Det kan vara luft i systemet. Lossa centrumskruven på pumpen. Kolla flödet före och efter luftning.
 
D Danii KD skrev:
Hej! Får öppna upp denna igen. Nytt problem, allt har fungerat som det ska men denna sommar så har det krånglat. Värmen cirkulerar inte. Känner man på pumpen så är den jättevarm likt temperaturavgivelse på mätaren. Däremot är ackumulatortanken kall och röret under pumpen. Bara pumpen och röret öven den som är varmt. Varför circukelarar det inte? Trycket är bra.
Det är troligt att du måste sätta fart på cirkulationen för att få bort luft som samlats uppe i solfångaren och till detta räcker inte den vanliga cirkpumpen. Det ser i.o.f.sig ut på bilden att rören upp till solfångaren är uppdelad på 2 rör vilket om du har tur kan få igång en sektion åt gången. Cirkpump på högsta läget. Stäng en av tilloppsrören med den lilla spårskruven alldeles ovanför synglaset på tacosettern och se om det börjar röra sig innanför det andra synglaset. Gör det det så låt det gå tills den lilla signalkulan ligger stadigt på 1-3 l/m. Stäng denna o öppna den andra osv Hjälper detta inte så Det går att koppla in en borrmaskinspump mellan de 2 slanguttagen, stänga den röda kranen och köra i några minuter. Luften luftar sig då självt upp i exp-kärlet . Det går såklart ännu enklare om du får låna en fyllpump av nån röris. När allt är klart bör vätskan ligga strax under halva höjden på exp-kärlet och ha ett grundtryck på ca 2 Pa när det är mulet ute. Meningen är att när systemet blir överhettat så kommer trycket att ha ökat (upp till 7-8 bar) såpass att det kan bli 150-160 grader i solfångaren utan att det kokar. Avluftningen är inget som bör/kan göras då solen ligger på.
 