Hej! Vi har en oisolerad vind. Nu har vi även en luftvärmepump på vår oisolerade vind. (Vilket gör att vi kan vistas där 3-4 månader extra per år om vi vill (typ hobbyyta) och motverkar mögelväxt då vi tänkt hålla en underhållsvärme där uppe.) Nu undrar jag!
Vinden är för låg för att rymma vettig isolering. (Blir väldigt tight efter en eventuell luftspalt, fuktspärr, 15-20 cm isolering...) Redan väldigt låg takhöjd. Skulle egentligen behöva höja taket... Finns det nåt "fusk" som är okej och fungerar litegrann åtminstone? Så länge det inte gör någon skada eller ger fart på fukt.

T.ex, är det en galen idé att sätta ett lager trä/plank direkt mot yttertaket/roten?

Kan man göra isolerceller av trä och spån och sätta upp... material som liknar taket. Borde inte påverka takfukten negativt tänker jag...

Tips? Tankar?

När vi byter tak har vi tänkt sätta isoleringen utvändigt. Så i samband med takbyte om några år löser det hela sig. Men i några år tills dess.
 
Välj hygroskopisk isolering (isolering som kan ta upp och avge fukt) så slipper du luftspalt och silorea bara takåsarnas tjocklek. Så kan ni isolera ovanpå taket när ni byter det.
 
  • Gilla
Älvstoft
  • Laddar…
Cellulosaisolering? Går det sätta upp direkt mot yttertaket?
 
Kollade på en produkt i kategorin cellulosaisolering. Då står det såhär:
"Mot innerutrymmet installeras en ångbroms som klimatskärm. iCell Skiva ska inte användas utan ytskikt."

Vad för ångbroms ska man då ha tänker de sig? Låter som de helst ser att man ändå har fuktspärr...

Roten - cellulosaisolering - träpanel
Fungerar det?
 
Kan man ha cellulosaisolering utan luftspalt och fuktspärr? En sa till mig att man riskerar att förstöra taket på sikt, och det vill man ju inte...
 
Det hela beror på hur fuktigt det är på vinden. Har ni mätt temperatur och RH över ett eller flera år?

Det finns åtminstone en undersökning som indikerar att det kan fungera utan luftspalt, men då med en ångbromsduk, vill jag minnas. Personligen är jag inte övertygad. Det beror på vilka förutsättningar man har, med temperatur, RH (luftfuktighet) och ventilation.
Det är inget jag skulle rekommendera generellt.

Vill man chansa så bör man definitivt övervaka det hela genom konstant mätning av temp och RH, samt fuktkvot i isolering/yttertak.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.