Blir inte klok på alla kopplingar :worried:Jag vill koppla en LK PEX 25x3,5 mm till en Thermotech fördelare med invändig gänga R25. Men är inte helt säker på vilka kopplingsdelar jag ska använda. Har sett att många andra ställt samma fråga här genom åren, men de flesta produktlänkar i gamla trådar är inte giltiga längre.. så tar upp ämnet igen.

För det första så verkar det inte som att LK har någon halvkoppling/kopplingsset till sin 25mm PEX. Stämmer det?

Jag började som vanligt att titta på Rinkaby Rör efter lämplig Vatette del. Hittar bara en 25x2,3-2,5 (RSK 1873807). Letar vidare och hittar Ezze.
https://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pal-pex-25x25r/ (RSK 1884504)
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-25/ (RSK 1985274)
Men blir osäker på om delarna passar ihop, amatör som jag är har jag inte riktigt greppat kontätning, plantätning och vad som passar till vad. Halvkopplingen har plantätning. Kan jag använda dessa delar från RR för att koppla in min 25mm PEX?

Senare såg jag att Vatette har en 25x3,0-3,7 variant, bara att RR inte listar den.
https://www.vvsobygg.se/vatette-plast-kopplingsset-53162.html (RSK 1873808)
https://www.vvsobygg.se/vatette-klamringskoppling-dim-28xr25-rak-utv-gg.html (RSK 1940584)
Den här kombinationen känner jag mig mer säker på, men den är betydligt dyrare. Är det här alternativet säkrare? Eller finns det bättre (=billigare) alternativ? Blir ca 200 kr per koppling och jag kommer behöva en del då jag har flera fördelare.
 
Krilleman Krilleman skrev:
LK har kopplingsset AX25 som passar din PEX. Men den ska monteras i en 28mm Conexkoppling.

[länk]

(y)(y)

Men jag hade kört på Vatette endå! ;)
Där ser man. Vad behöver man för att koppla till Ri25 med löpande mutter? Har förstått att det inte är helt enkelt att blanda tillverkare.
 
Krilleman
Vad menar du med löpande mutter?

På vanlig gänga kan man montera vad man vill men på en klämringskoppling ska man aldrig blanda tillverkare.
 
Oj, kopierade den texten från tillverkarens text. Fördelaren har en vinkel med ventil som sitter på den kopplingen. Där jag ska koppla PEX är en R25 innergänga.
 
tommib
Rinkaby har visst den där Vatettekopplingen:

https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-28x20r-utv/

Var på väg att säga att det finns ett färdigt anslutningsset också för LK PEX till deras fördelare men det var visst för lite klenare gods i röret. Det är för övrigt lite märkligt att LK har ett PEX-rör som inte passar med deras egen koppling. Jag har just PEX 25x2,3 som matningsledningar till mina fördelare och den raka kopplingen mellan. I andra änden är det Vatette mot shuntfördelare. Lite konstigt är det också att jag inte hittar LK PEX 25x2,3 någonstans för tillfället.

Edit: Never mind, nu hittade jag den. https://www.lksystems.se/sv/77746436.aspx Den heter inte LK Universal och därför är den svårare att hitta. Lite som det där anslutningssetet som inte heller är helt uppenbart.
 
tommib tommib skrev:
Rinkaby har visst den där Vatettekopplingen:

[länk]
Det var VA plast-kopplingsset (RSK 1873808) jag inte hittade på Rinkaby.

Inser nu att det hade varit bättre att köpa det som kallas LK Värmerör PE-Xa 25x2,3mm (som tommib länkade till)
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-varmeror-rir-25x2-3-34-l-50-m/
Och då passar ju även anslutningssetet från LK
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-ansl-set-rak-r25-utv-25x2-3/
Borde kanske returnera den LK Universal PEX 25x3,5mm jag köpte och köpa ovanstående istället. Slangen är ju dessutom billigare.
 
tommib
Tja, om du fortfarante kan byta så är det väl vettigt att göra så. LKs värmeslang ger dig två millimeter innerdiameter extra vilket kan göra skillnad på flödet. Det blir också billigare om du kan använda LKs färdiga anslutningsset.

Jag förstod inte att du bara letade efter en halvkoppling. Det är ju lite lustigt att rinkaby saknar just den dimensionen när de har de omkringliggande. Om du verkligen vill ha Vatette så kan du säkert maila och fråga om den.
 
Var både halvkoppling och nippel/övergång jag letade efter, så du var inte helt fel ute :)

Angående slangen så tänkte jag en runda till och bestämde mig för att behålla den. Kostar mer i returfrakt än jag sparar in. Sen orkar jag inte med strulet och väntetiden, behöver komma framåt...

Tack för alla svar! Nu är jag lite klokare.

Förresten, ingen kunnig som har svar på första frågan i tråden. Är det ok att koppla en halvkoppling med plantätning mot en nippel?
https://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pal-pex-25x25r/ (RSK 1884504)
https://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-25/ (RSK 1985274)
 
tommib
Jo, det ska du kunna göra vad jag vet. Ärligt talat så hade jag nog väntat på vad Krilleman säger (förutom hans fetisch för Vatette :) )
 
  • Gilla
Krilleman
  • Laddar…

Bästa svaret

Krilleman
villeg villeg skrev:
Förresten, ingen kunnig som har svar på första frågan i tråden. Är det ok att koppla en halvkoppling med plantätning mot en nippel?
[länk] (RSK 1884504)
[länk] (RSK 1985274)
Ja det kan du.
Men det blir inte riktigt lika bra som kopplingsseten från Vatette Plast ;)

Vilken fördelare har du från Thermotec?
 
Krilleman
tommib tommib skrev:
Jo, det ska du kunna göra vad jag vet. Ärligt talat så hade jag nog väntat på vad Krilleman säger (förutom hans fetisch för Vatette :) )
Det ska vara enkelt att koppla prylar bra på första försöket.
Och Vatette är klämringskopplingarnas okrönta konung!

Vilken variant syftar du på? :thinking::rofl:

Text om fetischism med två definitioner: en för religion och en för sexologi.
 
  • Gilla
  • Haha
Leif i Skåne och 3 till
  • Laddar…
tommib
Det kan nog vara vilket som :D
 
  • Gilla
Krilleman
  • Laddar…
Krilleman Krilleman skrev:
Ja det kan du.
Men det blir inte riktigt lika bra som kopplingsseten från Vatette Plast ;)
Hehe :D
Krilleman Krilleman skrev:
Vilken fördelare har du från Thermotec?
Två stycken av den här https://www.thermotech.se/Golvvaerme/Foerdelare/Golvvaermefoerdelare
En med 5 slingor och en med 6.
Fördelarskåp med flera blå rör och röda ventiler monterat på en trästomme under konstruktion.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Slutade med att jag köpte båda två varianterna för att testa lite :)
Fem mässingskopplingar för rörinstallation och en infälld kniv på en spånskiva.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Började med Vatette. Det första jag märkte var att min "stora" skiftnyckel var för liten :cry:, fick ta polygrip istället. Drog åt så mycket jag kunde utan att ta i extremt mycket. Ryckte lite i slangen som lossnade. Pinsamt dåligt första försök :oops:
En hand som håller i en Vatette rördel där slangen sitter löst på grund av otillräcklig åtdragning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Läste sen att det krävs 2 varv efter handåtdragning, jag drog nog bara ett halvt. Drog sen åt mer och det verkar sitta nu, men ska köpa lite bättre verktyg. Det som kändes fel var att jag fick ta i väldigt mycket för att lyckas dra åt ett varv. Är det normalt? Nästan så att jag funderar på om jag har sönder något.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.