Hejsan,
Jag är nybliven husägare och äger nu ett hus med pelletspanna. Min förbrukning är ganska mycket högre än angivet vid köp så jag tänkte kolla mer er hur man ska tänka med inställningarna.
Kan tillägga att mitt roster behöver bytas och att askan ser bra ut enligt sotarn.
Variabel—————Område——-Nu
Panntemperatur—-40-80 C——-60 C
Shunt——————1-10————4,5
Rumstermostat——(cirk på/av)—19 C (källare)
Cirkpump hastighet-1-3———-—1
Element-termostat—1-6————6
Vi har en rumstermostat i källaren som sätter på cirkulationspumpen då värmen går under 19 grader i källaren. Har pratat med min far som också har pellets och hans pump kör 24/7 istället. Drar ju mer el, men kanske bättre energimässigt?
Elementens termostater behöver aldrig begränsa nu då elementen inte blir tillräckligt varma. Shunten vid pannan släpper igenom en ”lagom” temperatur. Men det gör också att det inte är möjligt att göra källaren (isolerad 100mm pordrän) lika varm som övervåningen.
Hur hade ni tänkt?
Jag är nybliven husägare och äger nu ett hus med pelletspanna. Min förbrukning är ganska mycket högre än angivet vid köp så jag tänkte kolla mer er hur man ska tänka med inställningarna.
Kan tillägga att mitt roster behöver bytas och att askan ser bra ut enligt sotarn.
Variabel—————Område——-Nu
Panntemperatur—-40-80 C——-60 C
Shunt——————1-10————4,5
Rumstermostat——(cirk på/av)—19 C (källare)
Cirkpump hastighet-1-3———-—1
Element-termostat—1-6————6
Vi har en rumstermostat i källaren som sätter på cirkulationspumpen då värmen går under 19 grader i källaren. Har pratat med min far som också har pellets och hans pump kör 24/7 istället. Drar ju mer el, men kanske bättre energimässigt?
Elementens termostater behöver aldrig begränsa nu då elementen inte blir tillräckligt varma. Shunten vid pannan släpper igenom en ”lagom” temperatur. Men det gör också att det inte är möjligt att göra källaren (isolerad 100mm pordrän) lika varm som övervåningen.
Hur hade ni tänkt?
Redigerat:
Ekonomiskt ser det vettigt ut. Men det är inte inställningar jag skulle köra på.
Panntemperaturen brukar man rekomendera att inte ha under 60grader. Du ligger på gränsen. Varmvattenmäbgden kan bli något begränsad.
Jag skulle kört pumpen kontinuerligt och behränsat temperaturen med radiatortermostaterna, med lokal reglering blir det jämnare temperstur. Man
Skulle även kunna fundera på en shuntstyrning. Men den ger sannolikt inte en märkbar besparing.
Panntemperaturen brukar man rekomendera att inte ha under 60grader. Du ligger på gränsen. Varmvattenmäbgden kan bli något begränsad.
Jag skulle kört pumpen kontinuerligt och behränsat temperaturen med radiatortermostaterna, med lokal reglering blir det jämnare temperstur. Man
Skulle även kunna fundera på en shuntstyrning. Men den ger sannolikt inte en märkbar besparing.
När elementen svalnar avger dom ingen värme, så då sparar man energi (och det blir kallare i rummet).Cabaooman skrev:
Innebär det att jag ska ställa upp shunten på max med så att radiatorerna begränsar efter behov?D Daniel 109 skrev:Ekonomiskt ser det vettigt ut. Men det är inte inställningar jag skulle köra på.
Panntemperaturen brukar man rekomendera att inte ha under 60grader. Du ligger på gränsen. Varmvattenmäbgden kan bli något begränsad.
Jag skulle kört pumpen kontinuerligt och behränsat temperaturen med radiatortermostaterna, med lokal reglering blir det jämnare temperstur. Man
Skulle även kunna fundera på en shuntstyrning. Men den ger sannolikt inte en märkbar besparing.
Nej, bara tillräckligt högt. Inte för att det medför någon större skillnad i energiförbrukning. Men det är ingen nackdel attbegränsa temperaturen något.
Har du en brännare med underhålls glöd? Något som kan hjälpa är att öka hysteresen i panntermostaten för att få ner antalet brännarstarter.
Har du en brännare med underhålls glöd? Något som kan hjälpa är att öka hysteresen i panntermostaten för att få ner antalet brännarstarter.
Hej igen,
Idag har jag bytt innerrör och roster. Det är nya rostermodellen som är betydligt tjockare. Tände perfekt på första försöket! Hoppas förbrukningen går ner nu med. Inte en dag för tidigt!
Låtit cirkulationspumpen varit på konstant senaste veckan och det fungerar ok.
Avger en radiator mer energi om rummet är kallare, alltså om temperaturskillnaden mellan rum och element är stor, blir returvattnet kallare än om rummet bara är någon grad kallare?
Idag har jag bytt innerrör och roster. Det är nya rostermodellen som är betydligt tjockare. Tände perfekt på första försöket! Hoppas förbrukningen går ner nu med. Inte en dag för tidigt!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Låtit cirkulationspumpen varit på konstant senaste veckan och det fungerar ok.
Avger en radiator mer energi om rummet är kallare, alltså om temperaturskillnaden mellan rum och element är stor, blir returvattnet kallare än om rummet bara är någon grad kallare?
Liknande trådar
-
Installation av pump och sandfilter
Pool -
Installationsskikt - ångbroms
Lösvirke & Timmerhus -
Bra garageport med tydlig installationsmanual sökes
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Ställa in värmesystemet med inomhus sensor?
Värmepumpar