Hej!
har idag en 6 "radig" golvvärmefördelare där 5 slingor är anslutna med 20mm rör/golvvärmeslang till hela huset.
den sista slingan tänkte jag använda till ett blivande badrum.
dock funderar jag på en klenare slang som inte bygger så mkt på höjden, och som man kan lägga tätare, alltså snävare böjar.
går det ha 1 klenare slinga om de övriga är 20mm?
badrummet blir ca 2x4,5 meter = 9 m2
har idag en 6 "radig" golvvärmefördelare där 5 slingor är anslutna med 20mm rör/golvvärmeslang till hela huset.
den sista slingan tänkte jag använda till ett blivande badrum.
dock funderar jag på en klenare slang som inte bygger så mkt på höjden, och som man kan lägga tätare, alltså snävare böjar.
går det ha 1 klenare slinga om de övriga är 20mm?
badrummet blir ca 2x4,5 meter = 9 m2
Beror lite på hur lång slingan blir , i övrigt går väl bra , men du får öppna den slingan lite mer för att få flödet , liten risk att du får strypa dom andra så dom inte stjäl flödet från den tunna , kan även bli att gasa upp
cirk-pumpen lite
cirk-pumpen lite
det borde väl gå.
tror inte slingan blir så lång på 9 m2?
vilken dimension skulle ni rekommendera?
fördelaren sitter bara 2 meter från aktuellt rum
tror inte slingan blir så lång på 9 m2?
vilken dimension skulle ni rekommendera?
fördelaren sitter bara 2 meter från aktuellt rum
Det går alldeles utmärkt att blanda dimensioner på samma fördelare.
Vad får du plats med? Ø16 är ju rätt vanlig dimension. Ska det gjutas in i betong? (Källare). Eller träbjälklag?
Går du med Ø16 cc 160 så går det åt typ 60-65m på dina 9 m2. ~7m/m2
Det är en bra slinglängd.
Vad får du plats med? Ø16 är ju rätt vanlig dimension. Ska det gjutas in i betong? (Källare). Eller träbjälklag?
Går du med Ø16 cc 160 så går det åt typ 60-65m på dina 9 m2. ~7m/m2
Det är en bra slinglängd.
det blir nån sorts träbjälklag, övervåning i timmerhus.
timmerstockar på cc1500 ca.
så jag tänkte sätta en regel på vardera sida om timmerstockarna. sedan lägga in en till regel mitt emellan.
det blir även rikligt med kortlingar etc.
men på regelvirket vet jag inte riktigt hur konstruktionen blir. funderar på spårat golvspån med slang i, sedan flytspackel på det.
men hur är det egentligen med golvvärmeplåtar mellan spån och spackel?
kanske finns nån bättre konstruktion
timmerstockar på cc1500 ca.
så jag tänkte sätta en regel på vardera sida om timmerstockarna. sedan lägga in en till regel mitt emellan.
det blir även rikligt med kortlingar etc.
men på regelvirket vet jag inte riktigt hur konstruktionen blir. funderar på spårat golvspån med slang i, sedan flytspackel på det.
men hur är det egentligen med golvvärmeplåtar mellan spån och spackel?
kanske finns nån bättre konstruktion
Mattiaz: Har du nån bild på hur du gjorde din parallellkoppling? Uponorgrejer? Behöver göra samma sak med 2x12mm slingor.P Mattiaz skrev: