Hej,

tänkt installera plejd för styrning av fasadbelysningen efter solnedgång. Brytaren till fasadbelysningen inuti sovrummet har ingen nolla, och lampan sitter på fasaden utanför sovrummet. Bör nollan dras ned från fasadlampan in till sovrummet?
 
tommib
Välkommen till forumet!

Du bör ta nollan från den kopplingsdosa som ligger mellan fasadlampan och brytaren. Det måste finnas en där om du inte har nolla i brytaren. Dra den samma väg som fas och tändtråd till brytaren (vilket borde vara det enda möjliga).
 
Konstigt nog kan jag inte hitta någon kopplingsdosa alls, vare sig i taket eller på väggarna. Till vänster om strömställaren på den andra väggen i sovrummet finns ett dubbeluttag och telefonuttag nere mot golvet, ca 1.5-2m från strömställaren. Det känns som om de kan ha dragit vidare därifrån ut till fasadbelysningen och bara dragit ned en fas till brytaren? I uttaget är fasen brun men sen ut har de använt blå tråd (felaktigt?) tillbaka till lampan... huset är från 2007
 
tommib
Blå som tändtråd i rör är helt fel, speciellt 2007. Det låter väldigt konstigt att du inte skulle ha en kopplingsdosa.

Hur ser det ut i armaturen ute?

Du behöver reda ut kretslösningen innan du börjar riva i det. Bilder är bra, både för att folk här ska kunna se och för att du ska veta hur det var kopplat innan.
 
Okej tack.

Lathet eller dumhet antar jag...

Får ta och kika hur det ser ut i armaturen och återkomma med bilder...
 
J
2007 då är det säkert tapeter över doslocket , titta med ögat utmed väggen så kanske du kan se en utbuktning , du kan även knacka med ett mejselskaft på väggen ovanför brytaren , dosan kan sitta ca 10-20 cm ner från taket , finns dosan där så blir ett ihåligt ljud , bara skära tapeten , försök att skära i kanten på locket det blir fult annars , men kommer att synas
 
Bra ide, men varken noggran överssyn eller knackning gav något. Väggen vid beytaren är målad så det skulle vara om är igenspacklat.
 
Menar du att brytaren enbart har en inkommande brun fas och en utgående blå tändtråd? Är du säker på att den blå tändtråden går raka vägen till din lampa? Då borde den antingen passera en kopplingsdosa där den får sällskap av nollan ut till lampan, eller så är nollan dragen en annan väg ut till lampan. Den senare kopplingen är väl ingen höjdare.

Se till att hitta andra änden på den bruna och blå tråden, så hittar du nog också en nolla att dra till ditt uttag.
 
Vilken hustillverkare är det?
Har du elritningen så du kan kolla hur det är draget?
En möjlighet är att takdosan är använd som kopplingsdosa.
 
Har du inget uttag som går från samma? Har du nån taklampa som tänder från samma dosa? Kan du inte sätta plejden i centralen?
 
Beroende på hur saker är placerade så kanske det inte finns någon dosa. Gjorde nyligen något liknande i ett hus (också byggt 2007) där fas och tändtråd var draget direkt från centralen där det sedan kopplades ihop med trådarna till ytterbelysning.
 
5
Har Du fler armaturer som tänds från samma brytare där du ser var kabeln tar vägen så kanske det är lättare att följa denna till dosan.
 
  • Gilla
Dk777
  • Laddar…
Ska kolla om jag hittar ändarna på trådarna.

Inget uttag vid just denna brytare och den styr bara en armatur. Jag har en armatur till men styrs av en dubbelbrytare i vardagsrummet som också styr ett extern uttag, verkar vara samma lösning i den brytaren...

Sjödalshus (numer Götenehus), har ej elritningen, går det att få fatt någonstans?
 
... och ingen taklampa som styrs av just denna brytare heller. Den styrs av en dimmer vid entren motsatt sida va rummet
 
5
Om du bryter säkringen till armaturen så kanske du kan få en hint om var närmaste dosa sitter.
 