Märkte när jag var påväg i säng att vattentrycket var väldigt dåligt (sämre än vanligt) och att pumpen inte verkade dra igång.

Vi har en hydrofor med djupbrunnspump från -91

Var nere och kikade på den och vattennivån i hydroforen är låg trycket lägre än 0.5bar.
Det finns ström fram till motorskyddet (ca370v) samt ligger ca 50v på tryckbrytaren (innebär det att den är i tillslaget läge?)
Det går dock inte ut någon ström till pumpen. Är det fel på motorskyddet?
Tryckströmbrytaren böts i somras så den bör väll fungera korrekt?

Tacksam för eventuell hjälp man kan få!
 

Bästa svaret

Innan några större operationer påbörjas så kan du göra lite mer noggranna mätningar av spänning, inte ström. Men först, hur ser kretsen ut? Säkring -> Motorskydd -> Tryckvakt -> pump? Eller finns det en kontaktor med i spelet?

I vilket fall mät spänningarna i ledningen närmast pumpen. Om du har en skarvanslutning vid borrhålet så mät även där. Då du verkar ha en trefaspump så innebär det tre st mätningar av huvudspänningen 400 V, det räcker inte att mäta endast en gång mellan två poler. Om alla spänningar är på plats så kan man misstänka pumpen. Saknas det spänning så mäter man successivt bakåt i kedjan tills man hittar felkällan.
 
J
Tryckströmbrytaren som bråkar troligtvis , kärvar och skit i mekanismen ,testa med att knacka med en hammare på röranslutningen under , inget smek den tål mycket , , efter det så återkom med ett foto på den , inte alltid men brukar gå att fixa
 
Efter mera felsökning och mätning konstaterades att en tamp som satt i kontaktorn hade gått av. Skalade den och satte fast och vips så funkade allting igen!
Även gått igenom övriga kablar så att ingen av dom var av/lösa!
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
J
S Schuben skrev:
en tamp som satt i kontaktorn hade gått av
Och den kom från tryckströmbrytaren , endast en 3 ledar kabel in , skulle kontakterna i den bråka så bara flytta tåtarna till nästa par anslutningsskruvar så har du en ny
 
J jojo123 skrev:
Och den kom från tryckströmbrytaren , endast en 3 ledar kabel in , skulle kontakterna i den bråka så bara flytta tåtarna till nästa par anslutningsskruvar så har du en ny
Den kom från säkerhetsbrytaren (konstant spänning)
 
J
OK Du sa kontaktorn då tänker man att tryckis styr den och startar pumpen , all belastning ligger på kontaktorn och inte på tryckis
 