Nu har jag varit ”duktig” o dragit flexslang till tre rum via vinden. 16-mm.
Jag testade att dra in två cat6-kablar innan jag drog flexslangen o det gick ju bra.
Men nu går det inte alls.
Jag tycker att jag var väldigt noga med att inte göra några tvära böjar. Jag var dessutom uppe på vinden o släppte upp slangen lite för att räta ut den när jag drog kabeln.
Jag har använt kabelsmörjmedel och dragit riktigt hårt.
Det gick nästan hela vägen.
När det var en meter kvar drog jag av kabeln vid öglan där jag fäst den i dragtråden.
Min fråga är hur mycket tål en nätverkskabel?
Jag har ju dragit väldigt hårt.
Kan jag ha töjt ut kabeln så den är förstörd?
Kan jag testa den på något sätt?
Jag testade att dra in två cat6-kablar innan jag drog flexslangen o det gick ju bra.
Men nu går det inte alls.
Jag tycker att jag var väldigt noga med att inte göra några tvära böjar. Jag var dessutom uppe på vinden o släppte upp slangen lite för att räta ut den när jag drog kabeln.
Jag har använt kabelsmörjmedel och dragit riktigt hårt.
Det gick nästan hela vägen.
När det var en meter kvar drog jag av kabeln vid öglan där jag fäst den i dragtråden.
Min fråga är hur mycket tål en nätverkskabel?
Jag har ju dragit väldigt hårt.
Kan jag ha töjt ut kabeln så den är förstörd?
Kan jag testa den på något sätt?
Du kan testa den med en sån här
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ibotech-kabeltestare-for-natverkskabel-p38439
https://www.kjell.com/se/sortiment/...ibotech-kabeltestare-for-natverkskabel-p38439
Jag har just precis köpt en sådan här manick.
Har inte hunnit sätta mig in i hur den fungerar.
Men det följde ju med en adapter.
Någon som vet om den fungerar till att testa nätverkskabel?
Har inte hunnit sätta mig in i hur den fungerar.
Men det följde ju med en adapter.
Någon som vet om den fungerar till att testa nätverkskabel?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det som oftast är problemet när man ska dra in tråd i slang är att slangen inte är ordentligt fäst vid underlaget.Den ska fästas med ca 60 cm mellanrum så att den blir nästintill stum, Ligger den löst kan det bli omöjligt att dra in trådarna.
Det hade jag det med, men det satt som f.n ändå.
Men skit i det nu!
Nu har jag efter visst besvär bytt till 20-slang istället.
Två av rummen redan framdragna o det var BETYDLIG lättare att dra nätverkskablarna nu. Tredje rummet drar jag i veckan.
Så nästa gång är det definitivt 20-slang från början om jag skall dra nätverkskabel.
Men skit i det nu!
Nu har jag efter visst besvär bytt till 20-slang istället.
Två av rummen redan framdragna o det var BETYDLIG lättare att dra nätverkskablarna nu. Tredje rummet drar jag i veckan.
Så nästa gång är det definitivt 20-slang från början om jag skall dra nätverkskabel.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 853 inlägg
Ja, nu har det ju löst sig, men ifall någon söker: Som jag minns standarderna så får man inte dra en CAT5/6 kabel med större kraft än 150N (alltså motsvarande 15 "kg"). Detta för att de elektriska egenskaperna förändras så att man inte kan garantera dem då. Dvs den går inte nödvändigtvis av, men dielektrikum (isolering) påverkas vid mekanisk åverkan, twistrate kan påverkas, separation av kabel-par osv.K knipo skrev:
Om man kan mäta upp det med hemmamätverktyg? Nej, inte egentligen. Det behövs dyra verktyg som mäter trasmissionsparametrarna. De har man inte hemma. (Även om de blivit billigare. När jag höll på så kostade de hundratusentals kronor, nu kostar de bara tiotusentals vad jag sett. ) Bonn-knepet är att kolla med dator och lämplig programvara, dvs stresstesta kabeln och se om man får paketförluster, framing errors osv. Får man inte det så är den antagligen OK. Eller iaf bra nog för hemmabruk.
Tack för svaret.
Kan ju hänt att jag drog lite mer än så.
Nåja.
Ni som vet.
Har jag kopplat (kontakterat heter det väl) rätt här?
Jag fick en exempelbild av en och det verkar inte vara likadant.
Jag tycker/tror jag kontakterat enligt B som det väl skall vara.
Kan ju hänt att jag drog lite mer än så.
Nåja.
Ni som vet.
Har jag kopplat (kontakterat heter det väl) rätt här?
Jag fick en exempelbild av en och det verkar inte vara likadant.
Jag tycker/tror jag kontakterat enligt B som det väl skall vara.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 853 inlägg
Ja, det ser rätt ut. Och det spelar egentligen ingen roll om du kopplar "B," eller "A" bara det är samma i båda ändar. Men "B" är vanligast så kör på det.K knipo skrev: