Hej, ska byta ut min gamla spis mot häll+inbyggnadsugn. Har lagt ugn och micro på samma 10A säkring. Och säkringen till den gamla spisen är på 20A och matas med enfas 4mm kabel. Hällen är på 6400W. Vilken dimension ska man ha på kablen mellan kopplingsdosa och häll?
 
Hällen borde väl vara 2-fas 400V med den effekten? Angående din lösning för ugn-Micro: Jag vet inte vad du har för ugn och micro men för mig så känns lösningen att lägga dom på samma 10A grupp fel. I mitt fall är det en 16A till varje objekt (för att jag ska kunna köra ugn och micro samtidigt).
 
Då ugnen bara är på 1kw och micron 750w är det inget problem att ha dom på samma säkring.
 