5 AlmostDwarf skrev:
Isolationsmätning, dvs man mäter med en hög spänning men låg ström å kollar om man får överslag nånstans i anläggningen
ok då försår jag
 
Antingen har du inte gjort det, eller också är något väldigt fel.
 
  • Gilla
bara problem !
  • Laddar…
5
bara problem ! bara problem ! skrev:
jag mätte mellan fas och nollan där gav den 12v
Ja men på vilket ställe? Mätte du mellan nolla till armaturen å annan fas. Eller fas innan brytare å nolla från annat uttag tex?
 
5
Och vad mäter du med för instrument? Spänningsprovare eller multimeter?
 
tommib tommib skrev:
Är det du som har kopplat? Ta en bild,
Om du inte hade problem innan inkopplingen så skulle jag säga att det är felkopplat någonstans.
hej tommib naj det är nya ledningar ....som skulle ”bli” en vanlig strömbrytare till spottarna i baldakinen

tycker bara det är märkligt att jfb:n går så fort man tar fasen och nollan
 
5 AlmostDwarf skrev:
Och vad mäter du med för instrument? Spänningsprovare eller multimeter?
spänningprovare
 
  • Gilla
50procent
  • Laddar…
5 AlmostDwarf skrev:
Ja men på vilket ställe? Mätte du mellan nolla till armaturen å annan fas. Eller fas innan brytare å nolla från annat uttag tex?
jag har en fas upp i apparatdosan där strömbrytarn sitter och sen en tändtråd vidare till lamporna och nollan kommer ifrån en annan grupp typ diskmaskin upp till lamporna
 
bara problem ! bara problem ! skrev:
jag har en fas upp i apparatdosan där strömbrytarn sitter och sen en tändtråd vidare till lamporna och nollan kommer ifrån en annan grupp typ diskmaskin upp till lamporna
jag mäter 12 v mellan fasen i apparat dosan och nollan som kommer ifrån diskmaskinen
 
5
Kan du lägga upp en bild på apparatdosan?
 
bara problem ! bara problem ! skrev:
jag har en fas upp i apparatdosan där strömbrytarn sitter och sen en tändtråd vidare till lamporna och nollan kommer ifrån en annan grupp typ diskmaskin upp till lamporna
Där hoppade hjärtat till, nollan från en annan grupp. Det är ett stort ajabaja.
Troligen har du 2 eller flera JFB och tar fas från ena JFB och nolla från den andra.

Protte
 
  • Gilla
elmont och 1 till
  • Laddar…
5 AlmostDwarf skrev:
Kan du lägga upp en bild på apparatdosan?
har tyvärr ingen men en senildosa med 2 st kablar 1 fas 1 tändtråd orange
 
prototypen prototypen skrev:
Där hoppade hjärtat till, nollan från en annan grupp. Det är ett stort ajabaja.
Troligen har du 2 eller flera JFB och tar fas från ena JFB och nolla från den andra.

Protte
låter ganska logiskt
 
bara problem ! bara problem ! skrev:
låter ganska logiskt
det är iförsig bara en jfb i anläggning vad jag vet
 
5
prototypen prototypen skrev:
Där hoppade hjärtat till, nollan från en annan grupp. Det är ett stort ajabaja.
Troligen har du 2 eller flera JFB och tar fas från ena JFB och nolla från den andra.

Protte
prototypen prototypen skrev:
Där hoppade hjärtat till, nollan från en annan grupp. Det är ett stort ajabaja.
Troligen har du 2 eller flera JFB och tar fas från ena JFB och nolla från den andra.

Protte
Han mätte ifrån nollan i en annan grupp :)
Betyder inte att det är två olika grupper med samma nolla :)
 
5
Med allra största försiktighet. Koppla loss nollan ifrån armaturen å låt jord å fas sitta kvar, slå sedan till brytaren, vad händer?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.